Hej,
Undrar om jag skulle få lite hjälp med detta här! Värmepump fungerade jättebra men i våras ändrade vvs tekniker inställning i den cirkulationspump värmesystem från 1 til 2 för eventuellt få lite mer varmvatten i element i källare, vilket inte blev så. På den inställning 2 blir lite mer kostnad och efter då ändrade de jag själv till från 2 till 1 igen. Det som jag inte såg var att jag tror att han ändrade inställning i värmekurva eller varmvatten och då vet inte vilken inställning ska jag ha. Jag inställde på den frisiska värmegivare i rum 20,5 grader ( inte i värmepump som står 20 som standard) och då dagen efter var det vatten i duschen på morgonen inte så varmt, kanske 36 grader, nu på kvällen 46 grader. Alla element i huset var kalla vilket bruka aldrig ske . Undrar vilken inställning ska ha i den värmekurva om någon kan hjälpa till samt om det är någon annat som man ska göra.
Jag tackar i förhand!
-
33 i framledning långt under börvärdet och 21 på returledningen. Det får mig att fundera på om cirkulationspumpen verkligen är igång. Ställ tillbaka den på läge två och se om det blir värme i elementen och framledningen går upp till börvärdet.
-
Hej!
Det var precis som jag gjorde! Dem röda står på II nu och den svarta under jag tro att jag har även pillat på den men kommer inte ihåg om dem var på I eller II eller. Vad är det för något och var har den för funktion.
Mvh
Andre
-
Vilken svart menar du?
-
Ursäkta....den är inte svart men stålfärg under den pilen.
-
Stålskruven är ett skruvlock som man kan skruva bort och se om motoraxeln därunder roterar. Det läcker en del vatten så ha en trasa redo.
-
Tack så mycket! Då är allt som var förut!
Våren 2017 installerade vi två nya kovenktorelement i källare för att få lite varmare. En stor element i ett större rum där inte fanns någon element alls och en mindre element för ersätta den gamla element. Vi fick direkt en strålande värme och ingenstans i huset hade vi så skön värme ungefär 22-23 grader. I december blev kallare och när jag kom från jobbet märket att temperaturen i den rum var knappt 20 grader och öppnade och skruvade fram och tillbaka termostat för att se om det skulle hända någonting. Värme som kommer från dessa två element var inte mycket och temperatur i rummet stor runt 19,5. Kallade vvs tekniker i våras och han ökade cirkulation från ett till två men märket inga skillnad.
Hur får jag mer värme från dessa två element?
-
Du kanske behöver strypa andra element för att få flöde över dom som är "kalla". Kolla så att temperaturen på elementen är betydligt lägre i undre än i överkant ca 7 graders skillnad är ett bra mål. Är nått/några element lika varmt över hela elementet har det för stort flöde och bör justeras in så att dom får lägre flöde, då ökar även flödet på andra element. Dessutom kan du öka hastigheten på pumpen till steg 3 för att öka flödet.
-
Om jag ökar cirkulationspump till 3 blir det större driftkostnad?
-
Blir det varmare inne kostar det lite mer. Vill man spara pengar har man det svalare inomhus. Man brukar säga att energibesparingen är ca 5% per grad och motsvarande mer när man ökar temperaturen.
-
Det låter inte så farligt! Kan blir någon problem med larm högtrycklöst om jag öka den till 3? Eller om den reglering kan ändras tillbaka själv om det uppstår någon el (säkringar värmepump som gick eller larm om högretrycklöst i värmepump?) Vi hade tidigare bara 16 A och utökade till 20 A efter säkringar gick i hela huset. Då hade elektriker pilade lite på värmepump för att starta men då gick säkringar. Nu har vi inte någon sådant problem . I mars fick vi högretrycklöst då var vi bortrest men det var smutsig så vvs tekniker.
Ska testa ikväll och återkommer.!
-
Utlöst högtryckslarm kan det t.ex. bli om kompressorn arbetar men cirkulationspumpen står stilla. Då blir det väldigt varmt i hetgasröret efter kompressorn. Ökar man cirkulationspumpen blir risken tvärtom mindre. Bra att huvudsäkringarna i huset är tillräckligt stora, el-strömmen kan öka snabbt när det blir riktigt kallt ute och man har luftvärmepump som tappar en del kapacitet och el-patronerna går in istället.
-
Och att det kostar lite mer att ha rummen varma får man sätta på komfortkontot, billigaste blir det om du stänger av värmen helt ;)
-
Märkningen på pumpen visar hur många watt den drar på resp läge. 26 Watt skiljer mellan läge 2 och 3.
Mindre än 20 kWh extra per månad att öka farten.
Jag är fortfarande inne på att pumpen inte pumpar fram vattnet. Är pumpen i drift är det i princip samma temperatur före cirkulationspumpen och någon meter längre bort (eller hur långt rören är synliga). Även själva motordelen av pumpen är varm vid drift (varmare än vattnet den pumpar). Att trycka en skruvmejsel mot pumpen och lägga örat mot skruvmejselns skaft gör att du får ett bra stetoskop och kan lyssna på cirkulationspumpen.
Pumpen ser ut som de VVC-pumpar jag har hand om, och de har plastimpeller och ger upp efter ca 10 år. De kör ju året runt i 55-gradigt vatten så de kanske slits lite mer, men å andra sidan är det lite renare vatten.
-
Hej,
Jag har gjort ändringar till läge 3 och satt termostaten på 20 grader i det i alla element på ovanvåning men källare är helt öppen. Dem båda element har inga varme fortfarande. Dem hade lite varm i alla fall innan jag drag tillbaka till läge 1. Däremot element på ovanvåning är lite mer jämnare temperatur och varmare vatten. Jag märket även att uppstår en hög frekvent ljud som låter lite mer. Kan det vara som du så kanske att den är sliten. Jag ska se och kontakta tekniker.
Tack i alla fall för hjälpen!
-
Hej igen!
Innan jag ringer till vvs installatör jag vill gärna prova några inställningar.
Innan jag pilla på den knappen från 2 til 1 och nu till 1 till 2 och till 3 hade jag en svag värme i två element. Nu har jag inte värme alls på dessa element. Vad kan har hänt?
Vad hände om jag höjer eller sänker kurva? Nu är kurva på 42.
Jag har två element kopplat till temperaturgivare i vardagsrum och dem stor på 20 grader samma temperatur på Lv rum. Om jag sänker temperatugivare i vardagsrum till 18 grader?
-
Hej !
Undrar om detta låter normal och är jättetacksamt om jag få hjälpen med detta fråga. Nu är det 8 grader ute men rör knappt att fläkten snurrar som det brukar. Gick ut och hörde men den låter mycket tystare än förut! Värmepumpen kör ganska kort tid tycker jag. Värmepumpen börjar värma vatten sedan vatten till uppvärmning. Bara efter några sekunder kommer en fyrkant symbol vid kompressor. I manualen stor att driftpressostaten har löst ut eller hettagastermometer har nått som max och sedan sluta kompressor jobbar. Undrar om den symbol är normal eller indikerar fel.
-
Snurrar cirkulationspumpen på varma sidan? Högt tryck kan det bli om värmepumpen inte kan göra sig av med värmen och det är precis vad som händer om cirkulationspumpen inte snurrar
-
Hej!
Jag gissar att den fungerar men vet inte om dem är 100%. Man märket i alla fall om den är på 1,2,3 antigen på oljud eller att varmvatten inte kommer fram. Nu har systemet börja komma till rätta igen. Värmen är jämnt i hela element på ovanvåning och i källare är lagom varm 19.8 som alltid var innan då båda elementerna är inte varm än röret börjar bli lite varmare. Har kollat högtryckrör och temperatur verkar långt under 130.
Vad betyder den fyrkantiga symbolen nära kompressor egentligen?