Rätt inställd expansionsventil
« skrivet: 08 januari 2011, 12:58:39 »
Hej

hur vet man att en expansionventil är rätt inställd Sc:,h? Någon som kan förklara vad som händer när den är fel inställd?

mvh
Mikael

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 13:06:33 »
För att veta måste man ha ett manometerställ och en termometer och mäta upp överhettningen (skillnaden mellan den avlästa temperaturen i tryck och den uppmätta temperaturen på sugledningen efter förångaren).
Om den är för snålt inställd så fylls inte hela förångaren med köldmedium med sämre effekt som följd, då blir hetgastemperauren för varm och IVT'n larmar
Är den för mycket öppen sÃ¥ flödar köldmediet över förÃ¥ngaren med dÃ¥lig effekt som följd,  kompressorn blir kall och hetgasröret ljummet.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 13:14:16 »
Erik-NA fick sin pump modifierad med bla. justerad expansionsventil
Du kan se i hans grafer vad som händer
http://franzens.nu/2009/01/03/felsymptom-optima-600-lag-effekt/
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 16:30:37 »
Om jag skulle vilja släppa in lite mer gas i förångaren vilket håll vrider jag då på? Moturs eller medurs?

Mer gas i förångaren borde sänka hetgastemperaturen något och minska diffen mellan T11 och T12, eller hur?

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 16:36:01 »
Om jag skulle vilja släppa in lite mer gas i förångaren vilket håll vrider jag då på? Moturs eller medurs?

Mer gas i förångaren borde sänka hetgastemperaturen något och minska diffen mellan T11 och T12, eller hur?

Moturs...men det är inte att rekomendera utan mätutrustning, det är ganska känsliga saker, rattar du för mycket kan kompressorn få vätskeslag och gå sönder.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 16:50:07 »
Jo det är jag medveten om. Tänkte testa med max ett kvarts varv eller så. Tror du detta är en stor risk?

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 16:55:53 »
Jo det är jag medveten om. Tänkte testa med max ett kvarts varv eller så. Tror du detta är en stor risk?

ett kvarts varv är nog ok, men du har ju ingen aning om var det tar vägen om du inte är uppkopplad med manometrar...
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 17:00:37 »
hmm, borde inte hetgastemperaturen ge mig någon indikation alls?

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2011, 17:02:26 »
hmm, borde inte hetgastemperaturen ge mig någon indikation alls?
jo.. om den är hög nu så kan du prova att öppna lite
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2011, 17:10:49 »
Tack för hjälpen Cougar. Ska testa försiktigt för att se vad som händer. Går nog sedan tillbaka till utgångsinställning. Är mest intresserad av om diffen mellan T11 och T12 kan sänkas något, en grad eller så. Jag har hög diff ca 10-12 grader. Jag har bytat sensorerna men det hjälpte inte. Vad tror du kan vara problemet?

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2011, 17:16:43 »
Tack för hjälpen Cougar. Ska testa försiktigt för att se vad som händer. Går nog sedan tillbaka till utgångsinställning. Är mest intresserad av om diffen mellan T11 och T12 kan sänkas något, en grad eller så. Jag har hög diff ca 10-12 grader. Jag har bytat sensorerna men det hjälpte inte. Vad tror du kan vara problemet?

Är inte så hemma på IVT vilka temperaturer representerar T11 och T12?
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2011, 17:20:11 »
T11 är temperaturen i förångaren och T12 är lufttemperaturen (luftflödet)

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2011, 17:26:19 »
T11 är temperaturen i förångaren och T12 är lufttemperaturen (luftflödet)
Ah, ok, enligt grafen som lmf länkade till... Jo den diffen sänks ju om expventilen öppnas. 10-12 grader låter ju iofs inte så högt.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2011, 17:36:16 »
Kanske inte men det resulterar i väldigt många onödiga avfrostningar. IVT Optima avfrostar vid en diff T11/T12 som är lägre än min normala diff mellan T11/T12. Vad tycker du är en normal diff direkt efter en avfrostning (ingen is på förångaren)?




Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2011, 18:09:03 »
Kanske inte men det resulterar i väldigt många onödiga avfrostningar. IVT Optima avfrostar vid en diff T11/T12 som är lägre än min normala diff mellan T11/T12. Vad tycker du är en normal diff direkt efter en avfrostning (ingen is på förångaren)?


som sagt, jag är inte IVT expert, men en tumregel för luft/vattenvärmepumpar är 10gr kallare förångning än utetemp
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2011, 10:19:59 »
Avfrostningen triggas när skillnaden mellan T11 och T12 blir större än ca 6-8 grader (beroende på utetemp - tidigare vid kallare ute). Har man alltid en skillnad på 10 grader så kommer pumpen att frosta av var 15'e minut (standardvärde för minsta tid mellan avfrostningar)...
PÃ¥ min anläggning, nu när det är 0-gradigt ute, blir skillnaden ca 5 grader strax efter en avfrostning för att sakta öka till 8 grader dÃ¥ en ny avfrostning triggas. Bra eller anus  Sc:,h
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2011, 11:11:03 »
Avfrostningen triggas när skillnaden mellan T11 och T12 blir större än ca 6-8 grader (beroende på utetemp - tidigare vid kallare ute). Har man alltid en skillnad på 10 grader så kommer pumpen att frosta av var 15'e minut (standardvärde för minsta tid mellan avfrostningar)...
PÃ¥ min anläggning, nu när det är 0-gradigt ute, blir skillnaden ca 5 grader strax efter en avfrostning för att sakta öka till 8 grader dÃ¥ en ny avfrostning triggas. Bra eller anus  Sc:,h

dÃ¥ är T11 och T12 bÃ¥da temperaturgivare??  Jag pratar om förÃ¥ngningen som mäts i tryck men avläses pÃ¥ manometern som temperatur.
Den uppmätta temperaturen kan bli lägre eller högre beroende på var givaren sitter i förångaren...

OK, men i så fall så ska ju givetvis diffen mellan T11 och T12 vara lägre än 6-8grader för att få rätt funktion.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2011, 11:22:06 »
Avfrostningen triggas när skillnaden mellan T11 och T12 blir större än ca 6-8 grader (beroende på utetemp - tidigare vid kallare ute). Har man alltid en skillnad på 10 grader så kommer pumpen att frosta av var 15'e minut (standardvärde för minsta tid mellan avfrostningar)...
PÃ¥ min anläggning, nu när det är 0-gradigt ute, blir skillnaden ca 5 grader strax efter en avfrostning för att sakta öka till 8 grader dÃ¥ en ny avfrostning triggas. Bra eller anus  Sc:,h

dÃ¥ är T11 och T12 bÃ¥da temperaturgivare??  Jag pratar om förÃ¥ngningen som mäts i tryck men avläses pÃ¥ manometern som temperatur.
Den uppmätta temperaturen kan bli lägre eller högre beroende på var givaren sitter i förångaren...

OK, men i så fall så ska ju givetvis diffen mellan T11 och T12 vara lägre än 6-8grader för att få rätt funktion.

Ja, det är tempgivare. mikaelanderlund's problem är att skillnaden alltid är mer än gränsen för avfrostning. Om det sen beror på givarfel, eller felinställd expansionsventil vet jag inte. Jag vet inte heller hur dessa temperaturer korrelerar mot kondensering/tryckskillnader internt i pumpen...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2011, 11:38:40 »
Tack för hjälpen Cougar. Ska testa försiktigt för att se vad som händer. Går nog sedan tillbaka till utgångsinställning. Är mest intresserad av om diffen mellan T11 och T12 kan sänkas något, en grad eller så. Jag har hög diff ca 10-12 grader. Jag har bytat sensorerna men det hjälpte inte. Vad tror du kan vara problemet?

OK, åter till ditt problem. om vi antar att sensorerna är OK eftersom dom är nya så kan det vara ett eller fler av följande problem.

Expansionsventilen för snålt ställd alt.trasig
stopp i torkfiltret.
Gasbrist.

alla ovanstående ger samma symptom, torkfiltret kan man temperaturmåta skillnaden mellan in och ut, det blir en tempdif där om det är igensatt.
skruvar man på expansionsventilen(öppnar) och inget händer så kan det luta mer åt gasbrist
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2011, 12:22:25 »
Gasbrist är det inte. Inga bubblor i glaset. Jag provade öppna expansionventilen ett halvt varv (mer vågar jag inte) men inget hände med temperaturerna. Kan det vara torkfiltret?


Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2011, 12:59:39 »
Gasbrist är det inte. Inga bubblor i glaset. Jag provade öppna expansionventilen ett halvt varv (mer vågar jag inte) men inget hände med temperaturerna. Kan det vara torkfiltret?



Torkfiltret är lätt att mäta upp, det ska inte finnas någon tempdiff mellan in och ut där.
Expansionsventilen kan ju vara trasig/igensatt också.
Det kan vara gasbrist i kombination med för mycket stängd expansionsventil, då får du inga bubblor i synglaset trots gasbrist.

Jag tror du skulle tjäna på att låta en kyltekniker mäta upp och justera in alla värden.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #21 skrivet: 29 maj 2012, 21:06:52 »
Hej!

För er som är intresserade så var problemet en felaktig expansionsventil.

Mikael

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!