Skrivet av: cougar
« skrivet: 14 mars 2012, 17:36:16 »

Lite OT, men jag har haft några diskutioner med kunder som fått liknande uppgörelser med försäkringsbolaget där dom betalar värmepumpen och kunden står för arbetet. Kan man då utnyttja rot- bidraget? 
Igentligen borde man kunna det eftersom försäkringsbolaget bara tillhandahåller värmepumpen...
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 13 mars 2012, 22:13:55 »

Slå till!  Vilken modell får du nu, GE eller FD storlek 25 eller 35?
Skrivet av: bjwa
« skrivet: 13 mars 2012, 20:42:23 »

Hur har det gått med denna pumpen ?

Försäkringen betalar en ny pump och jag betalar installation. Får då helt ny pump med 5 års garanti till en måttlig peng. Tillräckligt bra för att man ska nöja sig med det.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 13 februari 2012, 19:27:41 »

Troligtvis värmeslingan i utedelen
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 13 februari 2012, 15:03:26 »

Bara för att vara på säkra sidan så prova koppla bort värmeslingan i utedelen, 9 av 10 som löser jordfelsbrytare beror på värmekabeln.

För att kolla om en kompressor är ok eller inte börjar du med att Ohm mäta den, alla 3 poler ska ligga samma lika mot varandra, koppla sedan bort kompressorn och starta upp pumpen, ser du då att utedelen startar upp fläkten så är det kompressorn det beror på.

Om det bara är jordefelsbrytaren som löser och inte säkringen så skulle jag testa köra utan jordfelsbrytare om jag var dig, kan mkt väl hända att du får ut flera år till av den då.
Tycker aldrig om att köra luftvärmepumparna via jordfelsbrytare och har i min egen kåk båda pumparna och kyl/frys på sidan av.
Skrivet av: Knackarn
« skrivet: 09 februari 2012, 10:31:01 »

Hur har det gått med denna pumpen ?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 februari 2012, 13:58:23 »

...då konstaterade servicefirman att det bildats rost i innedelen (kör mycket kyla vilket tydligen kan ge rost)...

Jag trodde att i princip alla LL-pumpar i grunden var gjorda för AC-drift?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 februari 2012, 13:47:01 »

Den där pumpen kan förbruka upp till 2.5 kW, vilket är lite drygt 10A, så jag ser inte strömförbrukningen som en säker indikation på att det rör sig om kompressorfel.
För att säkerställa jordfel brukar man väl "megga" motorlindningarna för att se om det ger överslag till jord, i vart fall inom industrin där jag jobbade tidigare, vet inte om det är brukligt när det gäller kompressorer på värmepumpar dock.

Har vi ingen riktig elektriker här?

Sen är jag lite kluven.
För din skull, om du kan få en helt ny pump, ta det! (Den nya skall heta FD-35)
Fast egentligen är det ju fel att försäkringar skall betala ut ersättningar för felorsaker som inte är ordentligt konstaterade, det kan precis lika gärna vara värmekabeln i bottentråget som leder över lite ström till chassiet och gör att jordfelsbrytaren löser ut.
Skrivet av: bjwa
« skrivet: 03 februari 2012, 13:34:35 »

Väntar just nu på vidare besked från reparatör, tacksam för ev synpunkter härifrån så man är lite mer "påläst" inför fortsatt diskussion med servicefirma och försäkringsbolag.

Har en Qheat FA35, snart 5 år gammal, där jordfelsbrytaren (endast VP på denna jfb) börjat lösa ut. Till en början lite mer sporadiskt, men nu alltid ngn minut efter start när pumpen börjar jobba på riktigt. Hade samma problem för ett år sedan, då konstaterade servicefirman att det bildats rost i innedelen (kör mycket kyla vilket tydligen kan ge rost) och att det därför var dålig anslutning i en jordkabel. Kabelanslutningen åtgärdades och sedan har det fungerat tills nu.

Firman som var här kollade rosten/jordkabeln. Lite glapp som de fixade, men det hjälpte inte. Felsökte utedelen och konstaterade för hög strömstyrka. Om jag minns siffrorna rätt uppemot 10 A, men skulle inte överstiga 4 el 6 A. De menade på att det tydde på kompressorfel. Att byta kompressor skulle inte vara lönt ute de trodde att de skulle få byta utedelen. De medgav dock att de inte var så kunniga på luftvärmepumpar, hade fått ta över efter en som slutat så de skulle höra sig för och återkomma. På telefon meddelade de sedan att det inte går att få tag på någon kompatibel utedel och att de lämnat förslag till försäkringsbolaget (har 5 års trygghetsförsäkring) om att byta ut rubbet.

- Låter det som en rimlig diagnos?
- Finns det verkligen inte utedelar att få tag på? Så gammal är den ju inte...
Det kan väl iofs låt bra att få en helt ny VP, men dels vill man ju inte få "vad som helst" och dels vet jag inte om försäkringen täcker alla kostnader vid byte.

Tack på förhand för synpunkter/tips!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!