Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: tomb skrivet 27 november 2008, 10:32:53

Titel: Fråga angående instilling av temperatur HE9GKE
Skrivet av: tomb skrivet 27 november 2008, 10:32:53
Hei, har for 3 måneder siden fått installert en HE9GKE. Lurer på en ting når jeg bruker fjernkontrollen og skal stille temperaturen.
La oss si jeg skal sette den fra 22 til 23 grader. Da høres et pip fra innedelen.

Hva om jeg holder fjernkontrollen litt feil veg slik at innedelen ikke registrerer signalet og det blir stående 23 grader på fjernkontrollen.

Om jeg da senere forandrer til f.eks 24 grader, vil da innedelen justere seg bare 1 grad opp, altså til 23 grader, eller vil den gå til 24 grader?

Håper dere forstår hva jeg mener.  :)
Titel: SV: Fråga angående instilling av temperatur HE9GKE
Skrivet av: messer skrivet 27 november 2008, 10:46:07
Hej

Svaret är att värmepumpen kommer att ställas in på 24 ºC.

Anledningen är att fjärrkontrollen sänder alla inställningar som fjärrkontrollen visar till värmepumpen varje gång du trycker på fjärren och värmepumpen svarar med ett pip att den emottagit allt data.

MVH
Messer
Titel: SV: Fråga angående instilling av temperatur HE9GKE
Skrivet av: tomb skrivet 27 november 2008, 19:02:50
Takker så mye, da vet jeg hvordan det funker.  :)