Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Fh89 skrivet 14 juli 2018, 08:05:55

Titel: IVT problem med kyla
Skrivet av: Fh89 skrivet 14 juli 2018, 08:05:55
Hej. Jag har en IVT Nordic inverter ivt ay-xp09dr-nc som värmer bra men kyler gör den bara i 5-10 min för att sedan övergå i rumstempererad luft som blåser ut. Under dom 10 minuterna den kyler så går kompressorn och när den tappat kyleffekten så snurrar bara utedelens fläkt på "tomgång" och kompressorn står stilla. Vad kan det verka va för fel? Inga felkoder.

Mvh fredrik
Titel: SV: IVT problem med kyla
Skrivet av: Josth skrivet 14 juli 2018, 09:59:37
Kan vara den elektriska motorkondensatorn till fläktmotorn som är trasig eller har lossnat från något kretskort. Det är en relativt tung komponent. Man ser att fläkten i utedelen knappt vill snurra alls. Kondensatorn brukar vara på 2,5 µF.