Titel: Har min ny 105 dålig prestanda?
Skrivet av: cbhank skrivet 26 januari 2007, 15:57:57
Jag bor i Uppsala trakten.  Mitt hus har totalt 180 m2 uppvärmt (inkl. garaget till 15 grader) av en ctc excellent II el panna och en eco-air 105 med sina inbyggd styrning.  Ingen eco-el har jag köpt...

Efter installationen med 22 mm kopparrör och den cirkulationspumpen som rekommenderas i installationsboken får jag säkert en halv- till en grader mindre effekt en det som står i boken sida #19.  Jag har kollat mellan utetemp har varit mellan +5 till -5.  Jag har jämfört in/ut vattentemparna som visas i maneuverpanelen, och t.o.m. med externa termostater på in/ut vatten ledningenarna under rörisoleringen inne i huset.  Båda visa samma resultat, inte like stor skillnad som står i boken.  När det är -10 ute då får jag fortfarande nästan 2 grader skillnad från pumpen, och det stämmer OK med boken. 

Samtidigt ser jag att när ute temperaturen är -3 grader och uppåt då klarar pumpen nästan alla värmebehov av huset.  Är det de bästa tecken att pumpen fungera rätt?

Mark
Titel: SV: Har min ny 105 dålig prestanda?
Skrivet av: Marcus T Cicero skrivet 30 januari 2007, 19:08:45
Hej,

Med dina angivna data som utgångspunkt har jag räknat ut att balanspunkten för dig ska ligga på ca -4 grader så med det som utgångspunkt har du bra prestanda. Därmed inte sagt att det inte går att trimma lite >:D

Hälsningar från

Cicero
Titel: SV: Har min ny 105 dålig prestanda?
Skrivet av: cbhank skrivet 31 januari 2007, 10:21:26
Tack för detta!  Jag ringde till CTC idag, och de sa också att min prestanda låter bra.

De sa också att sedan dess att de börade installera Eco-basic styrningen inne i CTC-105 lådan som står utanför huset, då har 105'er fungerade ned till -15 grader.  Modellerna innan dess, som hade en separat styrning låda, de fungerar bara ner till -10.  Nu är jag riktig glad!

På vilket sätt kan man trimma detta?  För resten, borde jag lägga mer isolering på de två 1,5 meters metall/flex slangar utanför huset en denna Armaflex isoleringen jag har lagt på?

Mark


Hej,

Med dina angivna data som utgångspunkt har jag räknat ut att balanspunkten för dig ska ligga på ca -4 grader så med det som utgångspunkt har du bra prestanda. Därmed inte sagt att det inte går att trimma lite >:D

Hälsningar från

Cicero