Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 07 december 2008, 22:38:20 »

Ny mätning i lite kallare väder: 8 timmar, började på ca -19°, sjönk sakta till -22.5° . Vp inställd på 24° men klarade ca 22-23° i rummet där den är placerad. Ca 19° i kök, bad- och sovrum.

Elförbrukning 1600-1650W i snitt. Då har jag som tidigare dragit ifrån 150 W från den avlästa förbrukningen. Mellanskillnaden består av ca 80W belysning, kyl, frys, klockradio, 2 telefoner och klockdisplayer på 2 ugnar. Jag hoppas att jag har uppskattat den mellanskillnaden rätt. Verkar det rimligt?

Jag gissar är att vp:n ensam klarar vårt uppvärmningsbehov ner till ca -21-22° ihop med ett minimum av övrig hushållsel. Den måste då klara en uteffekt på minst 2.8, kanske 3 kW. Det var ganska uppenbart att den gick på maxkapacitet men verkningsgraden är väl inte så tokig med tanke på utetempen, eller vad säger ni?

Mvh/ Göran


Jag får nog revidera ovanstående bedömning om att gränsen är nådd vid -21-22° i utetemp. Vi har just nu ganska kallt och jag kom på att jag aldrig provat att höja börvärdet över 24°. Jag drog upp det på högsta (30°), och j*klar vilket drag det blev i maskinen  :)

Passade på att mäta in- och utblåstemp och fick fram följande:

Fläktläge 4 (max = 850 m³/h), inställd temp: 30°

Insug: 23.8°
Utblås: 45.9°
Utetemp: -22.4°

En stund senare:

Insug: 25.4°
Utblås: 48,8°
Utetemp: -21,6°

Har tyvärr ingen möjlighet att mäta hur mycket el den drar just nu. Kan man räkna fram uteffekten på ett ungefär? Jag minns inte formeln.


Mvh/ Göran

Jadu jag tror inte det är så många som vet vilken grym effekt Nocrian har även vid riktigt kall utetempratur...... ;) Är personligen så grymt glad att jag köpte Nocrian för behöver man effekten så vet man att den finns där.

//Krister
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 07 december 2008, 21:18:42 »

Ny mätning i lite kallare väder: 8 timmar, började på ca -19°, sjönk sakta till -22.5° . Vp inställd på 24° men klarade ca 22-23° i rummet där den är placerad. Ca 19° i kök, bad- och sovrum.

Elförbrukning 1600-1650W i snitt. Då har jag som tidigare dragit ifrån 150 W från den avlästa förbrukningen. Mellanskillnaden består av ca 80W belysning, kyl, frys, klockradio, 2 telefoner och klockdisplayer på 2 ugnar. Jag hoppas att jag har uppskattat den mellanskillnaden rätt. Verkar det rimligt?

Jag gissar är att vp:n ensam klarar vårt uppvärmningsbehov ner till ca -21-22° ihop med ett minimum av övrig hushållsel. Den måste då klara en uteffekt på minst 2.8, kanske 3 kW. Det var ganska uppenbart att den gick på maxkapacitet men verkningsgraden är väl inte så tokig med tanke på utetempen, eller vad säger ni?

Mvh/ Göran


Jag får nog revidera ovanstående bedömning om att gränsen är nådd vid -21-22° i utetemp. Vi har just nu ganska kallt och jag kom på att jag aldrig provat att höja börvärdet över 24°. Jag drog upp det på högsta (30°), och j*klar vilket drag det blev i maskinen  :)

Passade på att mäta in- och utblåstemp och fick fram följande:

Fläktläge 4 (max = 850 m³/h), inställd temp: 30°

Insug: 23.8°
Utblås: 45.9°
Utetemp: -22.4°

En stund senare:

Insug: 25.4°
Utblås: 48,8°
Utetemp: -21,6°

Har tyvärr ingen möjlighet att mäta hur mycket el den drar just nu. Kan man räkna fram uteffekten på ett ungefär? Jag minns inte formeln.


Mvh/ Göran
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 augusti 2008, 11:21:01 »

Hej igen, Raffen!
Tack för tipset om ventilationsfirman. Som du skriver, så verkar de ha bra priser. Jag får ta mig en funderare på vad jag behöver så jag får med allt på en order. Har de den kraftiga kanalfläkten som du använder? Jag kunde inte hitta den men jag har bara kollat lite snabbt.
Isolerstrumpan var ju en bra produkt som jag också får användning av till luftsolfångarens till- och frånkanaler. På kallvinden tycker jag de verkar i tunnaste laget, dock. Borde man inte ha tjockare isolering där?
Värmeflyttaren som jag tänkte på består av 4 till 5 fläktar á 27 dB och insuget hamnar dessutom bakom/under sockeln till en radda med garderober vilket borde ge förutsättningar till en ganska diskret ljudnivå. Hela den idén med den förstås okonventionell och kanske bara blir till en massa bekymmer men det vore kul att prova ändå.
Mvh/ Göran

Hej Göran!  Nej det verkar inte som att de säljer Östbergs fläktar längre utan de har nog bytt leverantör (kanske pga prisläge) eftersom de säljer en 160 B-fläkt som motsvarar Östbergs 160 B som har ca samma kapacitet (580-600 m3/tim friblåsande). Östbergs 160 C som jag har motsvarar nu deras 200 B-fläkt som har en kapacitet av 974 m3/tim friblåsande (vilket är en ännu större fördel egentligen) med ett ännu större ingångsrör till utsuget ljudmässigt sett, annars är priset för denna 200 B ungefär samma som jag gav för Östbergs 160 C-fläkt.
F. ö är de här fläktarna som de säljer från Salda med motor från EMC riktigt fina kanalfläktar kan jag säga dig. Detta eftersom jag köpte en 125 C-fläkt (inkl tyristorstyrning) av dem av detta fabrikat till min internventilation i huset för ca 6 månader sedan och är riktigt nöjd med denna fläkt eftersom den är både rejält effektiv och tystgående, och vi märkte en klar förbättring när det gällde luftväxlingen och komforten i huset.
Vad det gäller isolerstrumporna så är de ju riktigt smidiga att använda och till mig så verkar de räcka gott till, men det klart att ju mer isolering på rören dessto mindre förluster får man ju så i ditt fall som bor uppe i Norrbotten så kanske det vill till lite mer isolering.

När det gäller din lösning på flera mindre fläktar så förstår jag lite bättre nu hur du menar, kan inte uttala mig om denna lösning eftersom jag inte har testat något dylikt men det skadar ju inte att prova lite Göran. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 05 augusti 2008, 00:01:11 »

Hej igen, Raffen!

Tack för tipset om ventilationsfirman. Som du skriver, så verkar de ha bra priser. Jag får ta mig en funderare på vad jag behöver så jag får med allt på en order. Har de den kraftiga kanalfläkten som du använder? Jag kunde inte hitta den men jag har bara kollat lite snabbt.
Isolerstrumpan var ju en bra produkt som jag också får användning av till luftsolfångarens till- och frånkanaler. På kallvinden tycker jag de verkar i tunnaste laget, dock. Borde man inte ha tjockare isolering där?

Värmeflyttaren som jag tänkte på består av 4 till 5 fläktar á 27 dB och insuget hamnar dessutom bakom/under sockeln till en radda med garderober vilket borde ge förutsättningar till en ganska diskret ljudnivå. Hela den idén med den förstås okonventionell och kanske bara blir till en massa bekymmer men det vore kul att prova ändå.


Mvh/ Göran
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 25 juli 2008, 00:22:03 »

Hej Raffen, och tack för din utförliga beskrivning med bilder på din anläggning. Det ser ut att vara en både snygg och kraftfull installation. Det var intressant att få se och läsa om den.
Jag gissar att jag behöver en liknande anläggning för att försörja köket med varmluft. Det gäller väl bara att prova ut flödet så att man  inte trycker ut för mycket matos därifrån. Alternativt så får man stänga av den när man lagar mat. Isoleringen av rördragningen på vinden blir viktig, för där vill man ju inte förlora energi  :)
Jag håller med om att de vanliga så kallade värmeförflyttarna som säljs verkar ha dålig kapacitet i förhållande till sitt pris och bullernivå. Den jag tänkte mig i väggen mellan sovrummet och värmepumpsinnerdelen har en friblåsande kapacitet på 430 alt. 540 m³ luft/tim. Den skulle ta den kalla luften från golvet och skicka den rakt in i insuget på vp-innerdelen. Fördelen med den idén, som jag ser det, är att man tar bort en stor del av det kalla returflödet som annars ska passera genom halva huset längs golven och upp mot innerdelen och som faktiskt är störande när det är riktigt kallt ute. Vp-innerdelen har ett maxflöde på 850 m³ luft/tim men det är sällan den går i det läget så jag tror att det går att matcha flödet ganska bra med ett värmeförflyttningsystem.
Mvh/ Göran

Hej Göran!  Nu vet jag inte riktigt vilken slags värmeförflyttare du menar, men har den en kapacitet på 430 alt. 540 m³ luft/tim så lär du nog få rätt stora problem med ljudet är jag rädd för om du nu avser att köra med denna genom en vägg mellan sovrum och V-rummet skulle jag tro. Det är därför som jag rekommenderar ett rejält rör och kanalfläkt som man då kan köra på halvfart eller knappt halvfart, för då får man inga spec problem med ljudet alls. Sen finns det ju också ljuddämpare förstås om man nu behöver.
Vad det gäller isoleringen så har jag iof inte mer än 25 mm tjocklek, jag köpte s.k isolerstrumpor som man bara drar över rören, fungerar helt perfekt alltså.
Kolla gärna lite med Soliduct ventilation:  http://www.soliduct.com/   De har riktigt bra priser och mkt erbjudanden, fraktfritt från 1800:- kr och man betalar mot faktura. Bra är också är att när man har registrerat sig som kund så kan man utan stress i lugn och ro och ta god tid på sig och lägga in sina prylar i en varukorg lite då och då om man så önskar och de sparas då där ända tills man gör själva beställningen när man väl har fått med allt man behöver.

Mvh Raffen.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 24 juli 2008, 15:01:04 »

Hej Raffen, och tack för din utförliga beskrivning med bilder på din anläggning. Det ser ut att vara en både snygg och kraftfull installation. Det var intressant att få se och läsa om den.
Jag gissar att jag behöver en liknande anläggning för att försörja köket med varmluft. Det gäller väl bara att prova ut flödet så att man  inte trycker ut för mycket matos därifrån. Alternativt så får man stänga av den när man lagar mat. Isoleringen av rördragningen på vinden blir viktig, för där vill man ju inte förlora energi  :)
Jag håller med om att de vanliga så kallade värmeförflyttarna som säljs verkar ha dålig kapacitet i förhållande till sitt pris och bullernivå. Den jag tänkte mig i väggen mellan sovrummet och värmepumpsinnerdelen har en friblåsande kapacitet på 430 alt. 540 m³ luft/tim. Den skulle ta den kalla luften från golvet och skicka den rakt in i insuget på vp-innerdelen. Fördelen med den idén, som jag ser det, är att man tar bort en stor del av det kalla returflödet som annars ska passera genom halva huset längs golven och upp mot innerdelen och som faktiskt är störande när det är riktigt kallt ute. Vp-innerdelen har ett maxflöde på 850 m³ luft/tim men det är sällan den går i det läget så jag tror att det går att matcha flödet ganska bra med ett värmeförflyttningsystem.

Mvh/ Göran
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 07 juli 2008, 11:33:11 »

Hej Göran!  Jag känner väl igen din beskrivning av att problemet gör sig mera märkbart vid just kallare väderlek och börjar göra sig riktigt gällande under ca 4-5 minusgrader, när det är +grader eller några minusgrader så funkar det ju oftast bra ändå ju. Är dina behov av värmeförflyttning i huvudsak riktade mot sovrummet och köket i huset eller??
Mvh Raffen.
Hej igen!
Det stämmer att det är kök och sovrum som behöver få en snabbare luftomsättning vid kallare väderlek.
För sovrummet tror jag att jag har kommit på en lösning som bör fungera. Eftersom det bara är en vägg mellan och en ganska tjock sådan dessutom, borde det gå att få in en lodrät luftkanal mellan två reglar. Jag har dock inte vågat sätta motorsågen i väggen ännu.
Köket och ev. badrummet blir väl lite knepigare att fixa. Gissar att det är rördragning på vinden som gäller, med isolering och allt annat som det medför.
Mvh/ Göran

Hej Göran!  Ja det stämmer ju att om du vill få till en bra lösning på din internventilationen (värmeförflyttning) i huset så är det ju kallvinden som du skall nyttja för detta ändamål tycker jag, och detta genom att dra erforderliga rör (inkl isolering) däruppe på vinden tillsammans med en ordentlig kanalfläkt med en kapacitet friblåsande på minst ca 500-600 m3 luft/timme, eller kanske ännu hellre en fläkt med en kapacitet på ca 900-1000 m3 luft/timme som du då kan köra på ca halvfart istället, och då kan du kanske ev slippa att montera dit ljuddämpare som lite kompensation istället. Kanalfläkten skall givetsvis vara varvtalsreglerad via tyristorstyrning med inbyggd strömbrytare så att du kan reglera kapaciteten efter ditt behov alt stänga av den helt när den inte behövs.
Man går ned genom taket i de resp utrymmen som berörs, och sätter dit de tilluftsdon resp frånluftsdon som erfordras i resp utrymme.
Sedan är det ju så att de lärde tvistar lite om huruvida det är en fördel i att suga luften från de utrymmen som man nu vill ha värmen till , eller om det är en fördel med att blåsa in varmluften till de utrymmen som man vill ha värmen till, och jag har personligen testast båda dessa alternativ och kommit fram till att det faktiskt är en fördel med att suga luften från taket i det varma utrymmet och blåsa ut denna varmluft vid taket i de utrymmen som man vill ha värmen till.
Jag vill samtidigt varna dig för att montera upp mindre s.k värmeförflyttare med fläktar av låg kapacitet (90-100m3 luft/tlm) direkt mellan t.ex en vägg till annat utrymme, för de ger nämligen bara ifrån sig en massa oljud samtidigt som värmeutbytet blir i det närmaste försumbart, så låt du även fortsättningsvis motorsågen vila vad det gäller väggen mellan vardagsrummet och sovrummet.
Så jag skulle istället rekommendera dig till att ha ditt frånluftsdon i taket i vardagsrummet ett antal meter framför pumpinnerdelen där det är som varmast vid taket, och dina tilluftsdon då också i taket i köket, sovrummet och ev badrummet.
Du behöver minst ha ett 160 mm rör som inluftsrör (frånluftsdon) upp till vinden (inkl kanalfläkt i samma storlek) och sedan kan du avgrena från detta rör med t.ex 125 mm rör till kök och sovrum och kanske med ett 100 mm rör till badrummet som utluftsrör med vidhängande tilluftsdon.
Själv hade jag ju också lite bekymmer med att jag ibland fick väldigt varmt i gillestugan i källaren, samtidigt som jag inte alltid fick upp tillräckligt med värme till bostadsvåningen tyckte jag, eller ivf så blev det en stor tempskillnad mellan gillestugan i källaren och bostadsvåningen där uppe, kunde t.om vara upp till 3-4 ºC skillnad, och precis som i ditt fall så blev det mera märkbart från ca 4-5 minusgrader och nedåt.
Så jag gick ned med ett 160 mm rör vid sidan om skorstensschaktet och upp till kallvinden, satte dit en Östbergs 160 C kanalfläkt med en friblåsande kapacitet på ca 970 m3 luft/timma (som jag då kör på knappt halvfart ca 450 m3 luft/tim), och som suger den varma luften från taket i gillestugan framför pumpen, går via kallvinden och blåser ut varmluften via 2 st 125 mm rör och tilluftsdon, varav 1 st i köket och 1 st i hallen uppe i bostadvåningen enl bifogade bilder.

Mvh Raffen.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 06 juli 2008, 18:19:01 »



Hej Göran!  Jag känner väl igen din beskrivning av att problemet gör sig mera märkbart vid just kallare väderlek och börjar göra sig riktigt gällande under ca 4-5 minusgrader, när det är +grader eller några minusgrader så funkar det ju oftast bra ändå ju. Är dina behov av värmeförflyttning i huvudsak riktade mot sovrummet och köket i huset eller??

Mvh Raffen.
Hej igen!

Det stämmer att det är kök och sovrum som behöver få en snabbare luftomsättning vid kallare väderlek.
För sovrummet tror jag att jag har kommit på en lösning som bör fungera. Eftersom det bara är en vägg mellan och en ganska tjock sådan dessutom, borde det gå att få in en lodrät luftkanal mellan två reglar. Jag har dock inte vågat sätta motorsågen i väggen ännu.
Köket och ev. badrummet blir väl lite knepigare att fixa. Gissar att det är rördragning på vinden som gäller, med isolering och allt annat som det medför.

Mvh/ Göran
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 25 juni 2008, 23:05:25 »

Hej Raffen!
Ja, vardagrummet blir varmare än resten av huset. Det är 54 cm från taket ner till överkant på öppningen mot hallen. Därför samlas ett ganska tjockt skikt med riktigt varm luft under taket. Som jag skrev tidigare så hade vi vid -8° ute, en luftström som höll 27° ut högst uppe genom öppningen. Returluftflödet längs golvet in i vardagsrummet höll samtidigt 16°. Det betyder att det inte känns överdrivet varmt på den höjd man sitter i tv-soffan. Faktum är att när det var riktigt kallt ute så fick vi rikta ner luftstrålen nästan lodrätt mot golvet för att det inte skulle dra för kallt kring fötterna.
Det jag skrev tidigare att det blir okomfortabla temperaturskillnader mellan rummen gäller som sagt när det är rejält kallt. Vid varmare väderlek, säg kring fyra fem minusgrader och varmare så blir det förvånansvärt jämn temp i hela huset, bättre än jag hade vågat hoppas på. Då är det fullt tillräckligt med självcirkulation.
Visst skulle det vara intressant att få höra dina tips kring system som fördelar ut varmluften i huset. Det är ett enplanshus med kallvind. Jag har en ide som gäller sovrummet men resten av huset kräver nog lite svårare lösningar som troligen innebär att man måste gå via vinden.
Det är kanske så att det ämnet bör tas upp i ventilationsforumet?

Mvh/ Göran

Hej Göran!  Jag känner väl igen din beskrivning av att problemet gör sig mera märkbart vid just kallare väderlek och börjar göra sig riktigt gällande under ca 4-5 minusgrader, när det är +grader eller några minusgrader så funkar det ju oftast bra ändå ju. Är dina behov av värmeförflyttning i huvudsak riktade mot sovrummet och köket i huset eller??

Mvh Raffen.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 25 juni 2008, 22:58:03 »

Hej

Med 2 värmepumpar har man lättare att få till en bra värmespridning, man behöver inte köra innerdelens fläkt på max för att nå ut med värmen och maskinens kompressor behöver inte gå så hårt. Det blir snarare tystare med 2 värmepumpar.

När man har 2 värmepumpar så kan man stänga av eller sänka den värmepump som är närmast sovrummen om man är väldigt ljudkänslig, man klarar uppvärmningen bra ändå.

MVH/Gano


Hej Gano!

Ja, jag håller med helt. Hade huset varit lite större och med en bättre planlösning så skulle det nog ha blivit en till pump. Nu hoppas jag så småningom kunna utnyttja värmepumpens stora kapacitet bättre mha ett litet fläktsystem för värmespridningen.

Mvh/ Göran
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 25 juni 2008, 22:44:28 »

Ska också kommentera varför valet föll på en stor maskin i stället för två små. Jag kände att vi har för litet hus och för få rum för att ha två pumpar. Hallen eller vardagsrummet var de platser jag kunde tänka mig. Köket och sovrummet har bara en dörröppning vardera mot resten av huset och sedan befarade jag problem med matos resp. buller.
Sedan så hade det mest troligt blivit dyrare med de priser som gällde här uppe om man köper pump och installation ihop.
Huset är lite dåligt isolerat, vilket börjar märkas tydligt vid -12° till -15°, för att sedan bli direkt okomfortabelt kring -20° och kallare. (Alltså med VP:n som enda värmekälla) Avkylningen av luften i de rum där självcirkulation råder blir för stor. Jag hoppas kunna installera fläktar som snabbar på cirkulationen i huset för att på så sätt minska temperaturskillnaderna.
Mvh/ Göran

Hej Göran!  Jag förstår mkt väl att du inte satsade på 2 mindre pumpar i ditt hus med tanke på storleken och planlösningen i/på ditt hus, och det hade nog precis som du säger blivit dyrare också. Du får väl antagligen rätt varmt i vardagsrummet antar jag, så en värmeförflyttning vore nog inte helt fel alltså. Har du ett 1-plans med kallvind uppe på huset eller?? Jag har faktiskt jobbat en hel del med värmeförflyttning i mitt hus eftersom jag hade pumpen och braskaminen i källaren och hade vid kallare väderlek lite svårt att få upp tillräckligt med värme till bostadsvåningen i mitt 1-planshus med källare. Men jag fick efter en hel del funderande och div experiment fram en riktigt bra lösning som jag gärna delger dig Göran om du vill, och som man lika lätt kan omsätta till ett hus med utrymmen i samma bostadsplan.

Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Ja, vardagrummet blir varmare än resten av huset. Det är 54 cm från taket ner till överkant på öppningen mot hallen. Därför samlas ett ganska tjockt skikt med riktigt varm luft under taket. Som jag skrev tidigare så hade vi vid -8° ute, en luftström som höll 27° ut högst uppe genom öppningen. Returluftflödet längs golvet in i vardagsrummet höll samtidigt 16°. Det betyder att det inte känns överdrivet varmt på den höjd man sitter i tv-soffan. Faktum är att när det var riktigt kallt ute så fick vi rikta ner luftstrålen nästan lodrätt mot golvet för att det inte skulle dra för kallt kring fötterna.

Det jag skrev tidigare att det blir okomfortabla temperaturskillnader mellan rummen gäller som sagt när det är rejält kallt. Vid varmare väderlek, säg kring fyra fem minusgrader och varmare så blir det förvånansvärt jämn temp i hela huset, bättre än jag hade vågat hoppas på. Då är det fullt tillräckligt med självcirkulation.
Visst skulle det vara intressant att få höra dina tips kring system som fördelar ut varmluften i huset. Det är ett enplanshus med kallvind. Jag har en ide som gäller sovrummet men resten av huset kräver nog lite svårare lösningar som troligen innebär att man måste gå via vinden.
Det är kanske så att det ämnet bör tas upp i ventilationsforumet?

Mvh/ Göran
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 juni 2008, 13:33:30 »

Hej
Med 2 värmepumpar har man lättare att få till en bra värmespridning, man behöver inte köra innerdelens fläkt på max för att nå ut med värmen och maskinens kompressor behöver inte gå så hårt. Det blir snarare tystare med 2 värmepumpar.
När man har 2 värmepumpar så kan man stänga av eller sänka den värmepump som är närmast sovrummen om man är väldigt ljudkänslig, man klarar uppvärmningen bra ändå.
MVH/Gano

Hej Gano!  Ja du har ju helt rätt Gano, mkt bra kommentarer :) Med flera pumpar så får man ju givetsvis en mkt jämnare värmefördelning i huset samtidigt som man kan köra på de lägre och tystare fläkthastigheterna, något som man ju sällan lyckas med när man bara har 1 pump, utan då får man ju oftast dra på lite ordentligt med innerdelsfläkten för att kunna få till en hyfsat jämn och bra värmespridning.

Mvh Raffen.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 23 juni 2008, 13:09:12 »

Hej

Med 2 värmepumpar har man lättare att få till en bra värmespridning, man behöver inte köra innerdelens fläkt på max för att nå ut med värmen och maskinens kompressor behöver inte gå så hårt. Det blir snarare tystare med 2 värmepumpar.

När man har 2 värmepumpar så kan man stänga av eller sänka den värmepump som är närmast sovrummen om man är väldigt ljudkänslig, man klarar uppvärmningen bra ändå.

MVH/Gano

Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 juni 2008, 12:54:05 »

En nackdel med 2st pumpar kan ju vara att man får 2st värmepumpar som låter.
2st låter ju mer än 1st..

Tjenare Hansson!  Inga som helst problem med detta om man nu lägger ned lite omsorg på att få till bra placeringar för innerdelarna vad det gäller både värmespridning och ev ljud, dessutom är ju de flesta inverterpumpars innerdelar i dagens läge både effektiva och riktigt tystgående, om man nu inte är extremt ljudkänslig vill säga, för är man det så skall man isf välja ett helt annat uppvärmningssystem i stället.

Mvh Raffen. 
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 23 juni 2008, 12:37:58 »

En nackdel med 2st pumpar kan ju vara att man får 2st värmepumpar som låter.
2st låter ju mer än 1st..
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 juni 2008, 00:34:47 »

Ska också kommentera varför valet föll på en stor maskin i stället för två små. Jag kände att vi har för litet hus och för få rum för att ha två pumpar. Hallen eller vardagsrummet var de platser jag kunde tänka mig. Köket och sovrummet har bara en dörröppning vardera mot resten av huset och sedan befarade jag problem med matos resp. buller.
Sedan så hade det mest troligt blivit dyrare med de priser som gällde här uppe om man köper pump och installation ihop.
Huset är lite dåligt isolerat, vilket börjar märkas tydligt vid -12° till -15°, för att sedan bli direkt okomfortabelt kring -20° och kallare. (Alltså med VP:n som enda värmekälla) Avkylningen av luften i de rum där självcirkulation råder blir för stor. Jag hoppas kunna installera fläktar som snabbar på cirkulationen i huset för att på så sätt minska temperaturskillnaderna.
Mvh/ Göran

Hej Göran!  Jag förstår mkt väl att du inte satsade på 2 mindre pumpar i ditt hus med tanke på storleken och planlösningen i/på ditt hus, och det hade nog precis som du säger blivit dyrare också. Du får väl antagligen rätt varmt i vardagsrummet antar jag, så en värmeförflyttning vore nog inte helt fel alltså. Har du ett 1-plans med kallvind uppe på huset eller?? Jag har faktiskt jobbat en hel del med värmeförflyttning i mitt hus eftersom jag hade pumpen och braskaminen i källaren och hade vid kallare väderlek lite svårt att få upp tillräckligt med värme till bostadsvåningen i mitt 1-planshus med källare. Men jag fick efter en hel del funderande och div experiment fram en riktigt bra lösning som jag gärna delger dig Göran om du vill, och som man lika lätt kan omsätta till ett hus med utrymmen i samma bostadsplan.

Mvh Raffen.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 23 juni 2008, 00:34:02 »



Hej Göran!  Ett stort tack för ditt svar. Det ser ju riktigt bra ut ju, och huvudsaken är ju att man sparar en massa energi, och det gör man ju verkligen med luftvärmepumpar. Ser med spänning fram emot din helårsrapport framöver då Göran. Ha det bra! Thumbsup

Mvh Raffen.
Tack, detsamma. Jag får återkomma med uppdateringar och kommentarer, lite eftersom.  *vinkar*

Mvh/ Göran
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 juni 2008, 00:22:03 »

Hej Raffen!
Jag har inte skaffat någon extra mätare för själva värmepumpen, även om det nog skulle vara intressant. Jag försökte vid några tillfällen i vintras när det var som kallast och utetempen var stabil, att räkna ut pumpens förbrukning. Om du kollar några inlägg bakåt så ser du hur jag gjorde och vad jag kom fram till. Noggrannare än så kan jag nog inte få fram med bara en elmätare.
Jag brukar läsa av mätarställningen en gång i veckan och dividera med 7, för att få fram en medeldygnsförbrukning som jag antecknar. Den högsta siffran sedan pumpinstallationen är 45.9 kWh/dygn, uppmätt första veckan i mars. Vad jag kan minnas, så hade det nog gått åt 75-85 kWh med det gamla värmesystemet vid den utetempen. Alla siffror är totalförbrukning inkl. varmvatten och hushållsel, förstås. Nu var den här vintern ovanligt varm häruppe men å andra sidan höll vintern i sig längre än de senaste åren. Det gör det lite svårt att göra rättvisande jämförelser t.ex. månadsvis mot föreg. år.
Mvh/ Göran

Hej Göran!  Ett stort tack för ditt svar. Det ser ju riktigt bra ut ju, och huvudsaken är ju att man sparar en massa energi, och det gör man ju verkligen med luftvärmepumpar. Ser med spänning fram emot din helårsrapport framöver då Göran. Ha det bra! Thumbsup

Mvh Raffen.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 23 juni 2008, 00:18:08 »

Ska också kommentera varför valet föll på en stor maskin i stället för två små. Jag kände att vi har för litet hus och för få rum för att ha två pumpar. Hallen eller vardagsrummet var de platser jag kunde tänka mig. Köket och sovrummet har bara en dörröppning vardera mot resten av huset och sedan befarade jag problem med matos resp. buller.
Sedan så hade det mest troligt blivit dyrare med de priser som gällde här uppe om man köper pump och installation ihop.

Huset är lite dåligt isolerat, vilket börjar märkas tydligt vid -12° till -15°, för att sedan bli direkt okomfortabelt kring -20° och kallare. (Alltså med VP:n som enda värmekälla) Avkylningen av luften i de rum där självcirkulation råder blir för stor. Jag hoppas kunna installera fläktar som snabbar på cirkulationen i huset för att på så sätt minska temperaturskillnaderna.

Mvh/ Göran
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 23 juni 2008, 00:12:21 »

Hej Raffen!
Jag har inte skaffat någon extra mätare för själva värmepumpen, även om det nog skulle vara intressant. Jag försökte vid några tillfällen i vintras när det var som kallast och utetempen var stabil, att räkna ut pumpens förbrukning. Om du kollar några inlägg bakåt så ser du hur jag gjorde och vad jag kom fram till. Noggrannare än så kan jag nog inte få fram med bara en elmätare.
Jag brukar läsa av mätarställningen en gång i veckan och dividera med 7, för att få fram en medeldygnsförbrukning som jag antecknar. Den högsta siffran sedan pumpinstallationen är 45.9 kWh/dygn, uppmätt första veckan i mars. Vad jag kan minnas, så hade det nog gått åt 75-85 kWh med det gamla värmesystemet vid den utetempen. Alla siffror är totalförbrukning inkl. varmvatten och hushållsel, förstås. Nu var den här vintern ovanligt varm häruppe men å andra sidan höll vintern i sig längre än de senaste åren. Det gör det lite svårt att göra rättvisande jämförelser t.ex. månadsvis mot föreg. år.

Mvh/ Göran
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 juni 2008, 23:29:24 »

Ja Raffen, det är inte lätt veta om man har gjort det perfekta valet, såhär i efterhand. Sedan är det ju så att det kommer nya modeller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har fått en bra och kraftig maskin för pengarna om man ser till det prisläge som har rått här uppe. Jag var ändå tvungen att köpa komplett med installation, dels pga okunskap, dels pga min då ganska nyopererade rygg.
Vad tänkte du på när det gällde elförbrukningen? Jag tänkte att jag kan redovisa för ett helt år men det blir inte förrän i februari nästa år. :)
Mvh/ Göran

Hej Göran!  Ja ok är det ända till februari nästa år med en årsförbrukning, nej jag tänkte väl då kanske om du möjligtvis hade någon delrapport om hur det ser ut, samt möjligtvis om du har mätt någon elförbrukning på pumpens egen värmedrift??

Mvh Raffen.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 22 juni 2008, 23:20:01 »

Ja Raffen, det är inte lätt veta om man har gjort det perfekta valet, såhär i efterhand. Sedan är det ju så att det kommer nya modeller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har fått en bra och kraftig maskin för pengarna om man ser till det prisläge som har rått här uppe. Jag var ändå tvungen att köpa komplett med installation, dels pga okunskap, dels pga min då ganska nyopererade rygg.

Vad tänkte du på när det gällde elförbrukningen? Jag tänkte att jag kan redovisa för ett helt år men det blir inte förrän i februari nästa år. :)

Mvh/ Göran

Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 juni 2008, 22:56:32 »

Tycker det låter som en bra anläggning du fått.
Ja, i stora drag så är jag mycket nöjd med den. När det har gått ett år från installationen kan jag rapportera skillnaden mot tidigare år, vad gäller elförbrukningen. Det ser lovande ut hittills i alla fall.
För att nyansera rapporteringen lite grann så vill jag nämna några saker som är mindre bra:
*Mittersta luftspjället fungerar inte. Man får hjälpa till för hand. Spjällmotorn går men den slirar eller är för svag.
*Vibrationer och resonansljud genom väggen, speciellt när det är kallt. Dålig vägg, egentligen. Ska prova med de mjuka kuddarna från webshopen.
*Avfrostningarna vid kallare än -15°. Pumpen upphör med behovsstyrd avfrostning och går över till tidsstyrd. Frågan är om det verkligen behövs? Lite intelligentare styrsystem skulle nog höja kapaciteten där.
*Att manuell inställning på fläkthastigheten inte alls betyder att man själv får bestämma hastighet. Tycker pumpen att tvåans hastighet på innefläkten räcker, då blir det så, oavsett om jag väljer trean eller fyran.

Hej A80TD!  Ja du, även solen har ju sina fläckar vet du, frågan är om du inte kanske skulle ha tagit en Toshiba istället. ;) :)
Hur var det nu med elförbrukningen med pumpen, eller för pumpen sa du??

Mvh Raffen.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 22 juni 2008, 22:45:49 »

Tycker det låter som en bra anläggning du fått.
Ja, i stora drag så är jag mycket nöjd med den. När det har gått ett år från installationen kan jag rapportera skillnaden mot tidigare år, vad gäller elförbrukningen. Det ser lovande ut hittills i alla fall.

För att nyansera rapporteringen lite grann så vill jag nämna några saker som är mindre bra:

*Mittersta luftspjället fungerar inte. Man får hjälpa till för hand. Spjällmotorn går men den slirar eller är för svag.
*Vibrationer och resonansljud genom väggen, speciellt när det är kallt. Dålig vägg, egentligen. Ska prova med de mjuka kuddarna från webshopen.
*Avfrostningarna vid kallare än -15°. Pumpen upphör med behovsstyrd avfrostning och går över till tidsstyrd. Frågan är om det verkligen behövs? Lite intelligentare styrsystem skulle nog höja kapaciteten där.
*Att manuell inställning på fläkthastigheten inte alls betyder att man själv får bestämma hastighet. Tycker pumpen att tvåans hastighet på innefläkten räcker, då blir det så, oavsett om jag väljer trean eller fyran.

Mvh/ Göran
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 maj 2008, 12:03:40 »

Tycker det låter som en bra anläggning du fått.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 17 maj 2008, 21:38:35 »

Det blir nästan lite bloggvarning på den här tråden nu :)

Tänkte lägga till en positiv iakttagelse nu när våren har kommit och man vill vistas mer ute runt huset. Värmepumpens utedel går verkligen tyst nu när den inte behöver ge så hög effekt (från ett par minusgrader och varmare). Vindens sus i träden överröstar den nästan om man går 5-10 m bort. :)
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 06 mars 2008, 00:16:56 »

Ny mätning i lite kallare väder: 8 timmar, började på ca -19°, sjönk sakta till -22.5° . Vp inställd på 24° men klarade ca 22-23° i rummet där den är placerad. Ca 19° i kök, bad- och sovrum.

Elförbrukning 1600-1650W i snitt. Då har jag som tidigare dragit ifrån 150 W från den avlästa förbrukningen. Mellanskillnaden består av ca 80W belysning, kyl, frys, klockradio, 2 telefoner och klockdisplayer på 2 ugnar. Jag hoppas att jag har uppskattat den mellanskillnaden rätt. Verkar det rimligt?

Jag gissar är att vp:n ensam klarar vårt uppvärmningsbehov ner till ca -21-22° ihop med ett minimum av övrig hushållsel. Den måste då klara en uteffekt på minst 2.8, kanske 3 kW. Det var ganska uppenbart att den gick på maxkapacitet men verkningsgraden är väl inte så tokig med tanke på utetempen, eller vad säger ni?

Mvh/ Göran
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 01 mars 2008, 22:13:54 »

Natten mot igår gjorde jag ett någorlunda lyckat försök att mäta värmepumpens elförbrukning vid kallt väder. Det hade varit ganska långsamma variationer i utetempen innan, vilket är bra för att få till en korrekt mätning. Jag stängde av bl.a. vvb för att göra det lättare att räkna ut förbrukningen. Det är med den vanliga elmätaren, så jag får läsa av och dividera med tiden.

Vid mätningen var låg utetempen mellan -17 och -18°. Innetemp i snitt 20-21°. Pumpen inställd på 23°. Elförbrukning 1400-1450 W.
Efter mätningen sjönk utetempen ner till -19°. Innetempen verkade sjunka, om än ganska sakta, trots att innedelen ökade till näst högsta fläkthastighet och kompressorn gick på tämligen högt varvtal. Undrar om det betyder att vi nått gränsen där den inte längre ensam kan hålla värmen i huset.

Jag hann göra några liknande mätningar på den vattenburna elvärmen innan vp:n blev installerad, och jämfört med ovanstående siffror så gick det ungefär 2 ggr så mycket el vid den utetempen. Ganska bra besparing trots den låga temperaturen, tycker jag.

I övrigt så noterade jag att vp:n körde värme i ca 30 min, avfrostade ca 10 min, värme 30 min igen osv... Detta gällde redan från ca -15° och kallare. Torr luft = ingen vit frost i utedelen, bara en mkt tunn klar ishinna. Jag antar att stoppen har mer med smörjningen att göra.

Mvh/ Göran
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 29 februari 2008, 20:29:36 »

I dag roade jag mig med att mäta tempen i öppningen mellan vardagsrum och hall (se planlösning 4 inlägg tidigare). Öppningen är 54 cm lägre än takhöjden i v-rummet.

Luften som strömmar ut från vardagsrummet högst upp höll ca 27°. "Returluften" som kylts av i resten av huset och flödar tillbaka nertill, var ca 16° strax ovanför golvet.

Värmepumpen var inställd på 23°. Ute var det ca -8°, men natten har varit betydligt kallare.

Mvh/ Göran
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 23 februari 2008, 00:27:42 »

Som jag skrivit tidigare har det stor betydelse att man har frånluft från tvätt, badrum etc.
För att få ut luften till tvättstugan, behöver du nästan inte köra fläkten alls.
Detsamma gäller badrummet om du har frånluft där.
Ha dörren på glänt, så kan du , i det närmaste, skippa golvvärmen.

För min egen del ser jag att jag renoverat min tvättstuga, skippat elementet och jag har haft en provisorisk vv beredare i hobbyrummet.
Döm om min förvåning när pumpen även värmer hobbyrummet innanför tvättstugan (hobbyrummet som jag annars har kallställt)
Det beror naturligtvis på frånluftsutsuget från tvättstugan och den öppna dörren.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 23 februari 2008, 00:02:20 »

Kul med lite uppföljning..... Hur fungerar det hittills för dig då? Får du runt värmen i hela huset eller måste du stödköra något element i något rum? Isf vilket rum?

//Krister
Nä, jag stängde elpanna och cirk.pump när värmepumpen kom igång. Man blir ju lite kilowattjägare, så det ska mycket till innan jag drar igång dem igen.  ;D
Det skulle iofs vara skönt att köra elementet i badrummet eftersom det blir en viss golvvärme också, av rören i det gjutna golvet. Vi har ganska kalla golv och det är mest påtagligt i badrummet. Tyvärr går det förhållandevis mycket el även om man stänger alla andra element. Troligen pga förluster från radiatorkretsen i det dåligt isolerade golvet.

Värmespridningen är annars hyfsad. Lite bättre än jag hade väntat mig. Vid noll eller några minusgrader funkar det mycket bra. Sjunker tempen bortåt -15° så börjar kök, sov- och badrum kännas kalla och då kanske man får höja en grad på vp:n.
Vi har bara haft -19° som kallast sen den kom i drift och jag tror inte att den "gick på knä" i den temperaturen. Det är faktiskt så att man hoppas på en rejälare köldknäpp så man får se var gränsen går.  :)

Den trycker varmluft ända längst in i tvättstugan via hallen. Övriga rum värms med självcirkulation. Jag har funderat på att försöka bättra på cirkulationen med en hembyggd "monstervärmeflyttare", som jag nämnde i en annan tråd.

Mvh/ Göran
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 22 februari 2008, 23:05:22 »

Kul med lite uppföljning..... Hur fungerar det hittills för dig då? Får du runt värmen i hela huset eller måste du stödköra något element i något rum? Isf vilket rum?

//Krister
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 22 februari 2008, 22:56:49 »

Hej!
Tänkte bara lägga till en bild som visar hur placeringen av värmepumpen blev till slut. Alltså den idé som Tolins och även Raffen var inne på. Detta för att den ska få jobba med största möjliga luftvolym.
Den har varit i drift i ca 2.5 veckor nu. Jag tänkte återkomma i den här tråden med lite intryck och resultat, vad tiden lider. Fråga gärna, så kan jag vara lite mera specifik.

Jag lagt in pumpens namn & modell i signaturen.

Mvh/ Göran
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 05 februari 2008, 21:24:43 »

hehe välkommen in i "monster"klubben....... ;)  8) 8)

//Krister
Tack, tack!  :)
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 05 februari 2008, 21:17:04 »

hehe välkommen in i "monster"klubben....... ;)  8) 8)

//Krister
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 05 februari 2008, 21:14:41 »

Så där! Nu "eldar" vi med värmepump sedan några timmar. Ska bli mycket intressant att se resultatet så småningom, när man har lärt sig att köra den på bästa sätt. :)

Tack för alla tips och kommentarer!  Thumbsup  Jag får återkomma med rapporter senare.

Mvh/ Göran

Grattis till pumpen!

Vad köpte du för pump?

//Krister


Tackar!  :)
Ja, det glömde jag ju nämna. Det blev en Nocria 14  8)
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 05 februari 2008, 20:56:17 »

Så där! Nu "eldar" vi med värmepump sedan några timmar. Ska bli mycket intressant att se resultatet så småningom, när man har lärt sig att köra den på bästa sätt. :)

Tack för alla tips och kommentarer!  Thumbsup  Jag får återkomma med rapporter senare.

Mvh/ Göran

Grattis till pumpen!

Vad köpte du för pump?

//Krister

Skrivet av: Raffen
« skrivet: 05 februari 2008, 20:04:57 »

Så där! Nu "eldar" vi med värmepump sedan några timmar. Ska bli mycket intressant att se resultatet så småningom, när man har lärt sig att köra den på bästa sätt. :)
Tack för alla tips och kommentarer!  Thumbsup  Jag får återkomma med rapporter senare.
Mvh/ Göran

Hej Göran!  Ja det ser vi verkligen fram emot att du kommer tillbaka och rapporterar, det är alltid positivt, trevligt och dessutom lärorikt.  Thumbsup

Mvh Raffen.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 05 februari 2008, 19:54:09 »

Så där! Nu "eldar" vi med värmepump sedan några timmar. Ska bli mycket intressant att se resultatet så småningom, när man har lärt sig att köra den på bästa sätt. :)

Tack för alla tips och kommentarer!  Thumbsup  Jag får återkomma med rapporter senare.

Mvh/ Göran
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 januari 2008, 14:06:36 »

Hej Göran!  Nej då, riktigt så är det inte, däremot är det ju bra om luftströmmen riktas ut mot dörren till hallen från V-rummet så att du får till lite extra snurr på luftströmmen dit ut (det är också bra för pumpen att bli av med värmen), sedan kommer värmen att sprida sig ganska jämt vidare från hallens öppna dörrar till övriga utrymmen. Däremot kommer det nog stundtals att kunna bli någon eller några grader varmare ev i V-rummet än i övriga utrymmen, men detta reglerar du sedan bara efter behag/behov.

Mvh Raffen.

Skrivet av: A80TD
« skrivet: 23 januari 2008, 11:53:54 »

Ok, Raffen. Det låter ju bättre än vad jag har vågat hoppas på. Tänkte först att luftflödet måste träffa de dörröppningar som man vill få in värme genom.

Vi brukar låta innerdörrarna stå öppna så långt det går. Bl.a. för att badrummet inkl. handdukar ska torka upp så snabbt som möjligt.

Mvh/ Göran
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 januari 2008, 11:08:21 »

Hej Göran!  Nej jag kan inte se att just sovrummet skulle få en lägre värme än övriga utrymmen som ligger i anslutning till hallen, men du får givetsvis lämna dörrarna öppna till de utrymmen som du vill skall få del av värmespridningen från pumpen.

Mvh Raffen.

Skrivet av: A80TD
« skrivet: 23 januari 2008, 10:25:37 »

Hej Raffen!

Jag förtår att det blir bättre med luftomsättningen i det större rummet. Jag funderar bara om sovrummet blir kallt. Jag hoppas ju på att kunna stänga elpannan och cirk.pumpen helt. Sedan blir ljudnivån mer avgörande med en placering i vardagsrummet. Egentligen borde jag kolla om det finns chans till att provlyssna på en innedel någostans.

Mvh/ Göran
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 januari 2008, 09:49:37 »

Hej A80TD!  Hur stor totalt är din bostadsvåning i m2, och är huset i 2 plan eller?? och var i landet ungefär bor du??
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Det är ett litet hus med bara ett våningsplan och ytan är ca 75 m². Högra halvan är från 40-talet. Kök, hall, bad m.m. är en tillbyggnad från 60-talet. Golven känns ganska kalla, liksom även väggarna i gamla delen. Fönstren har treglas isolerrutor och är nog från sent 80- till tidigt 90-tal.
Vi bor i Norrbotten, några mil in från kusten. Vintrarna brukar vara betydligt kallare här jämfört med kuststäderna (och somrarna varmare).
Mvh/ Göran

Hej Göran!  Håller helt med Tolins här om att en placering i din lilla hall kommer nog inte att bli så bra, skulle du ha en Nocriapump där alltså?? skulle nog bli som att sätta 2 st 1000 watts elelement i ett 7 m2 stort rum, de skulle nog mestadels vara avstängda, och en stor värmepump där skulle kvävas och gå i offläge mestadels (bli snabbt för varmt och stanna). Nej i vardagsrummet blir nog klart bättre, du har ju en lite större dörr därifrån och ut till hallen också, så jag föreslår också att du sätter innerdelen så att den blåser förbi braskaminen (öppna spisen) och ut mot hallen.

Mvh Raffen.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 23 januari 2008, 09:32:02 »

Jag tycker det verkar trångt där i hallen risken är att den kommer att känna sig nöjd för fort.Jag skulle nog välja att montera i vardagsrummet så att det blåser ut mot hallen,utedelen går ju alltid att dra i sidled så att den inte behöver vara närmast verandan.Just nu är det ganska bra tid att köpa värmepump eftersom dom flesta kan erbjuda lite bättre pris under jan-februari då inte så många handlar *vinkar*
Hej!

Det låter intressant. Då kan den hjälpa till att blåsa iväg värme från en ev. framtida insats i öppenspisen när det är riktigt kallt. Jag hoppas bara att badrum och sovrum får tillräckligt med varmluft också.

Jag får ta kontakt igen med någon bra firma i branschen.  ;)

Mvh/ Göran
Skrivet av: tolins
« skrivet: 23 januari 2008, 08:52:32 »

Jag tycker det verkar trångt där i hallen risken är att den kommer att känna sig nöjd för fort.Jag skulle nog välja att montera i vardagsrummet så att det blåser ut mot hallen,utedelen går ju alltid att dra i sidled så att den inte behöver vara närmast verandan.Just nu är det ganska bra tid att köpa värmepump eftersom dom flesta kan erbjuda lite bättre pris under jan-februari då inte så många handlar *vinkar*
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 22 januari 2008, 19:00:15 »

Hej A80TD!  Hur stor totalt är din bostadsvåning i m2, och är huset i 2 plan eller?? och var i landet ungefär bor du??

Mvh Raffen.
Hej Raffen!

Det är ett litet hus med bara ett våningsplan och ytan är ca 75 m². Högra halvan är från 40-talet. Kök, hall, bad m.m. är en tillbyggnad från 60-talet. Golven känns ganska kalla, liksom även väggarna i gamla delen. Fönstren har treglas isolerrutor och är nog från sent 80- till tidigt 90-tal.
Vi bor i Norrbotten, några mil in från kusten. Vintrarna brukar vara betydligt kallare här jämfört med kuststäderna (och somrarna varmare).

Mvh/ Göran
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 22 januari 2008, 18:04:33 »

Hej A80TD,

Jag tror nog att det kommer att fungera med en innerdelsplacering där du ritat in den.

Finns det någon möjlighet att bredda dörröppningen till köket? Ryms inte frysen i tvättrummet (av utrymmesskäl vid breddning..)?

Jag kan inte tänka mig att frysen där den står idag kommer att påverkas negativt av en innerdel i hallen.

Hälsningar
Micra


Hej och tack för svaret!

Tyvärr får inte frysen plats i tvättutrymmet. Jag ritade inte in allt där. Det finns en skorstensmur och en elkassett där som tar för mycket plats (ursprunligen har det suttit en olje- eller vedpanna där).
Öppningen till köket skulle gå att bredda lite ändå eller kompletteras med en öppning ovanför. Jag ska försöka göra en simulering med en stor kupévärmare först och se om det blir någon cirkulation där.
Jag får hoppas att frysen inte tar åt sig allför mycket värme från luftlödet. Den är modern och förhoppningsvis välisolerad.

Mvh/ Göran
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 januari 2008, 17:02:01 »

Hej A80TD!  Hur stor totalt är din bostadsvåning i m2, och är huset i 2 plan eller?? och var i landet ungefär bor du??

Mvh Raffen.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 22 januari 2008, 16:56:06 »

Hallå!

Jag har nyligen köpt 2st Pana TE9 5.3Kw.. En på varje våning. Varje våning är på 72,5kvm. Jag bor visserligen i stock.omr. (lite varmare här ;)) men dom värmer hela våningen utan några som helst problem. Har min på ovanvåningen precis ovanför dörren, inställd på 21 ºC. Det är inte kallare än 19 ºC någonstans i huset. Huset är från 1972 utan tilläggsisolering.

Det ända jag tänkte på ang en JÄTTEPUMP var: Om den alltid ligger och kör med låg fläkthastighet så fördelas ju luften sämre ut i huset. Särkilt om du inte har öppen planlösning.. ??? Jag säger INTE att du ska ha en pump som får jobba som en galning hela tiden så att den blåser runt luften bättre, men om maskinen är alldeles för stor finns kanske en risk att den bara ligger och "fiskör" hela tiden så att fördelningen av värmen blir sämre...

Eller va säger ni andra med lite mer erfarenhet? Är jag ute och cyklar helt??

Lycka till med köpet! Kan rekomendera min Pana TE9.. Snygg, Tyst som Faa..., relativt billig..

Mvh
Stefan
Hej Stefan.

Jag har också funderat på just det där med att pumpen ligger på sparlåga vid milt väder. Det blir ju oundvikligen perioder på våren och hösten när pumpen får gå på sparlåga. Jag tänkte att man kan kosta på sig lite högre rumstemp vid de tillfällena bara för att hålla igång den. Borde inte bli så mycket dyrare med tanke på verkningsgraden de temperaturerna. Jag gissar att vi får lite större förluster också, genom våra kalla golv och väggar, när man blåser omkring varmluft med vp:n. Sedan ska en kommande stor luftsolfångare förhoppningsvis hjälpa till vid fint väder vår & höst, och då kan man kanske stänga vp:n helt på dagtid.

Jag ska iaf kolla värmespridningen mha en kupévärmare snarast. En smart teknik som jag som jag har fått lära mig här på forumet.  Thumbsup

Kul att du upplever att din vp går tyst. Jag har faktiskt aldrig sett & hört någon i drift. Jag var jätteskeptisk tidigare efter alla dånande ac:ar man har upplevt på hotellrum under solsemestrar. Men nu läser jag ju inlägg där man liknar bullernivån med den från hemdatorer. Ganska imponerande, om det stämmer.

Mvh/ Göran

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!