Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Zibro => Ämnet startat av: G Bergström skrivet 11 januari 2024, 08:44:06

Titel: SC1332 isproblem vid -37
Skrivet av: G Bergström skrivet 11 januari 2024, 08:44:06
Zibro SC1332 som jag haft i flera år, i stugan första åren bara vår, sommar & höst.
Sista åren även kört vinter +8 grader frostskydd. ("FP" i menyn/display)
Nu blev det -35 till - 40 grader kallt.
När jag kom till stugan stugan stod det F5 på displayen och vp stod stilla.

provade starta på nytt och den startade men mycket is som fastnar i plastnätet på utedele,n tog bort plastnätet verkar som att isen byggs på i nätet.
Måste vara bättre att köra utan troligvis. Har ni tagit bort nätet?

Undrar om vita givaren uppe i hörnet på baksidan (bilden utan nät) sköter avfrostning?

När jag tog loss iskakan på baksidan som satt fast i plastnätet så följde givaren med, känns som att kabeln gick av p g a kyla,
Förhoppningsvis bara ledare isoleringen av plast?
Kan ju hända att kopparledarna gått av men tror inte det, kan vara isolationsfel med kortis som följd, men pumpen startade och gick när jag lämnade stugan.
Åker tillbaks om ett par dar för att kolla läget.

Titel: SV: SC1332 isproblem vid -37
Skrivet av: Dogman skrivet 12 januari 2024, 19:50:58
Ja, ta bort nätet. Jag tror sensorn är bara för ute temperatur. Avfrostning styrs av givaren på inne delens gas rör.
Titel: SV: SC1332 isproblem vid -37
Skrivet av: electroluxaren skrivet 13 januari 2024, 16:14:43
avfrostningen styrs av utedelens rörgivare
Titel: SV: SC1332 isproblem vid -37
Skrivet av: Dogman skrivet 13 januari 2024, 19:17:32
Finns ingen givare på utedelen, utom den som mäter lufttemperatur.
Titel: SV: SC1332 isproblem vid -37
Skrivet av: electroluxaren skrivet 13 januari 2024, 19:44:51
Finns ingen givare på utedelen, utom den som mäter lufttemperatur.
ha ha ha lost in space omfg
Titel: SV: SC1332 isproblem vid -37
Skrivet av: G Bergström skrivet 14 januari 2024, 08:39:29
Är det vita givaren på baksidan av utedelen (se bilden ovan) som styr avfrostning?
Titel: SV: SC1332 isproblem vid -37
Skrivet av: electroluxaren skrivet 14 januari 2024, 14:57:52
Nä det är den som sitter innanför på rören till förångaren, du får ta bort plåtarna runt kompressorn för att komma åt