Har tidigare ägaren kört med värmekurva 5 har det förmodligen varit så att termostaterna på radiatorerna har reglerat temperaturen inne och inte den inställda värmekurvan. Det leder till onödigt hög arbetstemperatur för pumpen och frekventa starter vilket i sin tur ger förkortad livslängd på värmepumpen. Utifrån temperaturerna går det att se att differenserna GT8/GT9 och GT10/GT11 är onormalt låga. Jag tolkar det som att pumpen inte ger den effekt den ska. GT6 visar också onormalt höga värden. GT6 brukar ligga ca 30 grader över GT8. Byte av cirkulationspumpen framstår som en helt meningslös åtgärd. Problemet finns i köldmediekretsen: köldmedieläckage, fel på expansionsventilen eller utsliten kompressor. Det finns ett synglas alldeles före expansionsventilen. När pumpen startar ser man bubblor där som ska försvinna efter någon minut. Gör de inte det är det köldmedieläckage eller fel på expansionsventilen. Det kan man kolla själv. Sedan behövs det en tekniker med utrustning som kan mäta förhållandena i köldmediekretsen.
Att ändra hastigheten på cirkulationspumparna kommer inte att innebära någon förbättring. Felet ligger, som jag skrev tidigare, någonstans i köldmediekretsen. Att bubblorna försvinner efter ett tag tyder på att det inte handlar om köldmediebrist. Hade det inte varit LP-larm utan enbart högt värde på GT6 hade jag gissar på utsliten kompressor men i och med LP-larmen är expansionsventilen misstänkt. Är det mycket is på expansionsventilens utloppssida?