« skrivet: 24 augusti 2009, 08:45:11 »
Hej,går det att höja framlednings-larmgränsen på 58 ºC på nibes F2025?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Höja framledn.temp
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2009, 08:53:31 »
Jag tror inte det gÃ¥r att ändra detta värde.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Islander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Höja framledn.temp
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2009, 09:07:17 »
58 ºC är egentligen bra,det är snarare termostaten som är problemet. Det är en Trafag med känselkroppen i ett dykrör där det tidigare satt en termometer. Jag tycker den har för stort delta t pga för stor tröghet. Kan man öka känsligheten eller finns det bättre termostater?

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Höja framledn.temp
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2009, 18:15:36 »
Nibe har en egen exempelvis, som jag tror heter VT 10. Vi har en Danfoss, som är precis likadan som Nibes. I det lilla fönstret finns en skala för inställd temperatur "RANGE", och en för inkopplingsdifferens/hysteres/whatever, "DIFF", som man justerar med en liten skruv bredvid ratten.

Tänk på att om du har dålig skiktning i tanken och skruvar upp tempen så kan du få för hög returtemperatur på vattnet, och då stannar värmepumpen. Max returtemp går att ställa till högst 50 grader, fabriksinställningen är 48.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!