« skrivet: 21 januari 2021, 15:28:13 »
Pumpen har funkat finfint sedan installation för drygt två år sedan men när jag kom hem från jobbet idag märke jag att det var lite kallare inomhus än vanligt.
Gick och kollade till pumpen och ser att framledningen ligger på ca 31 grader fast pumpen begär 38 och gradminuterna tickar på neråt. Kompressorn verkar bara vilja varva 20Hz. Provade att göra en omstart och när kompressorn startade om så var den uppe i 40Hz en sväng, sedan ner på 20Hz igen.

Allt annat ser bra ut, har inga larm.
Mätte upp så att jag inte hade tappat nån fas (vet inte om pumpen ens vill starta då?) men inga problem där heller.

Kör en loggning nu, har dock problem att ladda upp loggfilerna här då jag inte får till dom i rätt format.

Någon som har några ideér vad som kan vara fel då den inte vill varva upp?

*edit: Nu är den uppe på 28Hz, men jag ligger fortfarande 6 grader under bör-värde på framledningen.
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 23:16:19 av J.Edin »

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2021, 16:39:03 »
I "Utforskaren" ändra .log till .txt  så funkar det att lägga upp filen här.

Utloggad J.Edin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2021, 17:36:06 »
I "Utforskaren" ändra .log till .txt  så funkar det att lägga upp filen här.

Filerna har redan ändelsen .txt, men det verkar inte spela någon roll för när jag lägger till filerna som bilaga här på forumet ändras filnamnet från ".txt" till ".txt.LOG" oavsett hur jag gör.

Hur som helst verkar jag ha hittat "felet" varför kompressorn inte ville varva upp.
I helgen ändrade jag inställningarna för KB-pumpen från "manuell 75%" till "auto" med bra resultat då jag fick ut mer effekt ur pumpen så att jag klarade mig längre utan elspets. Nu när det blev väderomslag och milt igen funkade det inte lika bra.
KB-pumpen gick bara på typ 25% och jag antar att det var det som begränsade kompressorn.
Ställde tillbaka KB-pumpen till "manuell 75%" så kickade kompressorn igång och nu rullar det på som vanligt.

Men fattar inte, är styren så sjukt trög att man inte kan köra KB-pumpen i auto-läge?

Utloggad Valiant

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2021, 17:52:45 »
Vill bara hålla med om att något är fel. Jag har en F1255-12, har gått tidvis på max 94Hz när det var kallt, och idag hade vi +6C, så pumpen stannade helt normalt för att GM = 0.
Jag har KB pump på auto, och den har varierat ifrån nära 100% då det var kallt till att köra på 20% nu när kompressorn nästan går på tomgång. Så jag kan bara intyga att det går bra med KB pump i auto. Varför inte hos dig?

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2021, 18:26:07 »
Mycket  märkligt, jag har under mina drygt tre år aldrig haft annat än
inställning ”Auto”
Möjligen att det är skillnad på vilken mjukvaruversion
som är installerad.
Citat:
Filerna har redan ändelsen .txt, men det verkar inte spela någon roll för när jag lägger till filerna som bilaga här på forumet ändras filnamnet från ".txt" till ".txt.LOG" oavsett hur jag gör.

Har testad detta nu och du har rätt där,  det funkar inte i
Windows 10  :'( Där visas ju inte ändelsen LOG så trots
att man hö-klicka och byt namn och skriver  .txt, så kommer LOG med.
Det är möjligt att det går i något program men jag fick
inte till det :'(
Använder Linux Operativsystem i vanliga fall, så
gjorde bara en test i Windows 10 nu.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2021, 19:17:08 »
jag har bara vb pumpen på auto, min kb pump har jag satt på manuell 45% då har jag ett delta på 4 grader, men det är svårare på en inverter, den behöver mer energi, ju högre frekvens.

Utloggad J.Edin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2021, 19:37:29 »
Vill bara hålla med om att något är fel. Jag har en F1255-12, har gått tidvis på max 94Hz när det var kallt, och idag hade vi +6C, så pumpen stannade helt normalt för att GM = 0.
Jag har KB pump på auto, och den har varierat ifrån nära 100% då det var kallt till att köra på 20% nu när kompressorn nästan går på tomgång. Så jag kan bara intyga att det går bra med KB pump i auto. Varför inte hos dig?

Min KB-pump har stått på manuell 75% sedan installation, vet inte om det är installatören som valt det eller om det är en originalinställning (vilket isf verkar konstigt)?
Hade tydligen ett strömavbrott på en timme idag, men det ska väl inte kunna ha nån inverkan på att pumpen betedde sig så konstigt?

Mycket  märkligt, jag har under mina drygt tre år aldrig haft annat än
inställning ”Auto”
Möjligen att det är skillnad på vilken mjukvaruversion
som är installerad.

Jag har inte uppdaterat mjukvaran något sedan installation, kanske man ska försöka sig på det?

jag har bara vb pumpen på auto, min kb pump har jag satt på manuell 45% då har jag ett delta på 4 grader, men det är svårare på en inverter, den behöver mer energi, ju högre frekvens.

Absolut, borde vara fördelaktigt att köra KB-pumpen i auto-läge på en inverter.
Ska testa ställa den i auto-läge igen och se om den dummar sig över helgen.
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 19:40:30 av J.Edin »

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2021, 19:43:32 »
Har inte heller uppdaterat än, kör fortfarande med
levererade version 8218R2
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Uffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2021, 19:57:23 »
Har inte heller uppdaterat än, kör fortfarande med
levererade version 8218R2
Varför inte uppdatera?  De senaste 3 (9172R2, 9240R2 och 9240R3) löste allt skit som inte fungerade i de tidigare versionerna. Det blev en helt ny pump och nu fungerar den som man kan begära att den borde gjort dag 1 när 1255 släpptes.
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 20:00:31 av Uffen »
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad J.Edin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2021, 20:11:10 »
Har inte heller uppdaterat än, kör fortfarande med
levererade version 8218R2

Min pump har 8539R3, nyaste verkar vara 9240R3

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2021, 20:45:13 »
Filerna har redan ändelsen .txt, men det verkar inte spela någon roll för när jag lägger till filerna som bilaga här på forumet ändras filnamnet från ".txt" till ".txt.LOG" oavsett hur jag gör.

Men det är ju inga problem, om du får in filerna som .log eller som .txt har ju ingen betydelse.

Utloggad J.Edin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2021, 20:57:13 »
Men det är ju inga problem, om du får in filerna som .log eller som .txt har ju ingen betydelse.

Jo, för .log-filer är inte tillåtna som bilaga i forumet.

Utloggad J.Edin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2021, 21:00:45 »
Varför inte uppdatera?  De senaste 3 (9172R2, 9240R2 och 9240R3) löste allt skit som inte fungerade i de tidigare versionerna. Det blev en helt ny pump och nu fungerar den som man kan begära att den borde gjort dag 1 när 1255 släpptes.

Testade att uppdatera mjukvaran till 9240R3, men vet inte vad som hände.
Kompressorn gick på 20Hz, KB-pumpen på 1%, framledning 10 grader under börvärde, efter 5min larmade den för kall KB.
Bytte tillbaka till den gamla 8539R3 igen.

*edit:
Kanske är nåt skumt med pumpen ändå.
Efter att jag bytte tillbaka till gamla mjukvaran är jag tillbaka på ruta 1 igen. Kompressorn ligger på 20Hz och tuggar på och vill inte varva upp.

*edit2:
Tvingade fram en VV-laddning för att se hur VP´n reagerade och då varvade kompressorn upp till 54Hz.
Efter laddning, ner på 20Hz igen sedan sakta ökande. Var uppe runt 50Hz då jag fick den brilianta idén att testa autodrift på KB-pumpen igen, inte bra!
KB-pumpen gick ner på 25% direkt och KB-ut störtdök till -6 grader, pumpen larmade och kompressorn stannade. :::_)
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 23:05:18 av J.Edin »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2021, 21:35:46 »
I mitt tycke bara skit med pumpar som ska variera i fart, ett konstant flöde och VP ger vad den ska, det är några pennfäktare och tror sig snillen  som tänkt  ""  att det här är bra , vi implementerar det "" Jag är inte säker på att det är så bra, ställ alla C-pumpar menuellt på något värde och prova dig fram vad som är bäst.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2021, 21:36:38 »
Nu har jag rört om i grytan ser jag  :)
Ska göra en test först, sen ska jag svara på alla citeringar......

Provade att byta namn/txt-ändelsen direkt på usb-stickan
och ladda upp från stickan, utan att flytta den till datorn.
Går inte i Windows 10  :'(
21011601.LOG försvinner direkt,
21011701.txt.LOG kommer felmeddelande och uppmaning
att ta bort.
Nu ska jag byta till en riktig dator 8)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 745
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!