Inte alls omöjligt, jag har själv en överdimensionerad IVT med en volymtank som går c 2000timmar per år.Har du en överdimensionerad pump utan volymtank har du nog många starter per dygn och korta gångtider.
Runt nollan är det "värst", säkert varit uppe på 35-40 starter ibland utan att ha räknat exakt.
Hej BerisenHur får du fram den kurva på driftid du bifogat ?Har själv en IVT Greenline HE C11 God Jul
Hm okej. Ja så kanske det är, har alltid trott att den visat fel men jag har iofs väldigt många starter per dygn nu när du säger det, speciellt om det är varmare än -10 grader ute. Runt nollan är det "värst", säkert varit uppe på 35-40 starter ibland utan att ha räknat exakt. Idag ser det exempelvis ut såhär (bifogat). Ca 24 starter på 24 timmar. Längre tider nu på eftermiddagen när det är närmare -15. Har ändrat värmekurvans inkopplingsdiff till 6 grader från 5. Då tror du att den angivna tiden stämmer då helt enkelt?
Om du vill få ned antalet starter kan du öka kopplings differensen, eller koppla in en tank från en gammal varmvattenberedare i serie med radiatorkretsen. Min volymtank är på 120 liter och gjorde stor skillnad jämfört förra värmepumpen som kunde starta typ 4 gånger per timme när det var mellan 0 och +5 ute. Den pumpen höll trots alla starter 15 år. Som mest kommer jag nu upp till 19 starter per dygn runt 0 grader ute, nedåt -20 kanske 7-8 starter per dygn. Smart sätt att logga antalet starter du har jag har denna egenhändiga lösning. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28526.msg272254#msg272254