Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Drifttid (antal timmar) pÃ¥ IVT, hur fungerar det?  (läst 1189 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Drifttid (antal timmar) på IVT, hur fungerar det?
« skrivet: 13 december 2022, 20:20:48 »
Har läst igenom en hel del äldre trådar där folk haft ett minustecken före antal timmar då räkneverket gått varvet runt. Lösningen har då varit att räkna på med 65535, 2^16.

Vad gäller om man inte har något minustecken framför? Min vp är från 2007 och det står 29715 timmar där men det låter lite lågt för så lång tid tycker jag? Jag gjorde en check i somras i juli och då stod räkneverket på ganska precis 29000 så det har ökat med drygt 700 timmar på ganska precis fem månader men då är det ju under årets varma tid till stor del.

30k delat på 15 år blir ju ca 2000 timmar om året, är det rimliga värden över tid?

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 539
  • Karma +0/-0
SV: Drifttid (antal timmar) på IVT, hur fungerar det?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 22:20:09 »
Inte alls omöjligt, jag har själv en överdimensionerad IVT med en volymtank som går c 2000timmar per år.

Har du en överdimensionerad pump utan volymtank har du nog många starter per dygn och korta gångtider.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Drifttid (antal timmar) på IVT, hur fungerar det?
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 22:43:52 »
Inte alls omöjligt, jag har själv en överdimensionerad IVT med en volymtank som går c 2000timmar per år.

Har du en överdimensionerad pump utan volymtank har du nog många starter per dygn och korta gångtider.
Hm okej. Ja så kanske det är, har alltid trott att den visat fel men jag har iofs väldigt många starter per dygn nu när du säger det, speciellt om det är varmare än -10 grader ute. Runt nollan är det "värst", säkert varit uppe på 35-40 starter ibland utan att ha räknat exakt.

Idag ser det exempelvis ut såhär (bifogat). Ca 24 starter på 24 timmar. Längre tider nu på eftermiddagen när det är närmare -15. Har ändrat värmekurvans inkopplingsdiff till 6 grader från 5.

Då tror du att den angivna tiden stämmer då helt enkelt?

Utloggad Mats6409

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Drifttid (antal timmar) på IVT, hur fungerar det?
« Svar #3 skrivet: 24 december 2022, 12:57:01 »
Hej Berisen
Hur får du fram den kurva på driftid du bifogat ?
Har själv en IVT Greenline HE C11
God Jul tOOmten

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Drifttid (antal timmar) på IVT, hur fungerar det?
« Svar #4 skrivet: 24 december 2022, 15:30:15 »
Runt nollan är det "värst", säkert varit uppe på 35-40 starter ibland utan att ha räknat exakt.

Det blir flest starter när kompressorn går 50% av tiden. Att det är ca noll grader ute när det är som värst tyder på att pumpen är kraftig i förhållande till värmebehovet. Frekventa starter sliter på kompressorn.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Drifttid (antal timmar) på IVT, hur fungerar det?
« Svar #5 skrivet: 28 december 2022, 01:01:29 »
Hej Berisen
Hur får du fram den kurva på driftid du bifogat ?
Har själv en IVT Greenline HE C11
God Jul tOOmten
Hej! Jag använder en Tibber Pulse som loggar och visar förbrukningen i realtid, den kopplas direkt mot elmätaren så det är ingenting som har med värmepumpen att göra egentligen men den är bra för att se antal starter :)

Utloggad Mats6409

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Drifttid (antal timmar) på IVT, hur fungerar det?
« Svar #6 skrivet: 28 december 2022, 15:34:17 »
Ok, tack för svar.. :)

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 539
  • Karma +0/-0
SV: Drifttid (antal timmar) på IVT, hur fungerar det?
« Svar #7 skrivet: 29 december 2022, 12:40:12 »
Hm okej. Ja så kanske det är, har alltid trott att den visat fel men jag har iofs väldigt många starter per dygn nu när du säger det, speciellt om det är varmare än -10 grader ute. Runt nollan är det "värst", säkert varit uppe på 35-40 starter ibland utan att ha räknat exakt.

Idag ser det exempelvis ut såhär (bifogat). Ca 24 starter på 24 timmar. Längre tider nu på eftermiddagen när det är närmare -15. Har ändrat värmekurvans inkopplingsdiff till 6 grader från 5.

Då tror du att den angivna tiden stämmer då helt enkelt?

Om du vill fÃ¥ ned antalet starter kan du öka kopplings differensen, eller koppla in en tank frÃ¥n en gammal varmvattenberedare i serie med radiatorkretsen.  Min volymtank är pÃ¥ 120 liter och gjorde stor skillnad jämfört förra värmepumpen som kunde starta typ 4 gÃ¥nger per timme när det var mellan 0 och +5 ute. Den pumpen höll trots alla starter 15 Ã¥r.  Som mest kommer jag nu upp till 19 starter per dygn runt 0 grader ute, nedÃ¥t -20 kanske 7-8 starter per dygn. 

Smart sätt att logga antalet starter du har  tummenupp  jag har denna egenhändiga lösning.
 
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28526.msg272254#msg272254
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Drifttid (antal timmar) på IVT, hur fungerar det?
« Svar #8 skrivet: 29 december 2022, 17:58:36 »
Om du vill fÃ¥ ned antalet starter kan du öka kopplings differensen, eller koppla in en tank frÃ¥n en gammal varmvattenberedare i serie med radiatorkretsen.  Min volymtank är pÃ¥ 120 liter och gjorde stor skillnad jämfört förra värmepumpen som kunde starta typ 4 gÃ¥nger per timme när det var mellan 0 och +5 ute. Den pumpen höll trots alla starter 15 Ã¥r.  Som mest kommer jag nu upp till 19 starter per dygn runt 0 grader ute, nedÃ¥t -20 kanske 7-8 starter per dygn. 

Smart sätt att logga antalet starter du har  tummenupp  jag har denna egenhändiga lösning.
 
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28526.msg272254#msg272254
Snygg lösning  tummenupp. Jag höjde kopplingsdiffen frÃ¥n 5 till 7 och det gjorde rätt stor skillnad. Nu verkar det ligga pÃ¥ omkring 1 start i timmen ungefär även när det är runt nollan ute och det är väl okej tror jag. Ska testa att höja den lite mer och se hur det pÃ¥verkar, det värsta som händer är väl att man kan fÃ¥ lite svajig innetemp och att den inte riktigt orkar om det blir för kallt tänkte jag? Kanske man fÃ¥r justera den lite beroende pÃ¥ utetempen, runt nollan kan den kanske ligga pÃ¥ 7-8 men vid sträng kyla funkar det bra med lägre värden tror jag.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 659
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!