Författare Ämne: MSC-09  (läst 17645 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad EgonFisk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
MSC-09
« skrivet: 18 februari 2009, 20:17:41 »

   


http://www.blocket.se/vi/20336711.htm?ca=16_s

pris: 3995


nån som har några erfarenheter av denna pump?

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: MSC-09
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2009, 22:52:02 »
Hej..

Ser inte alls så tokigt ut, men det vanliga ämnet på detta forum är dessa "fulpumpar" och skräppumpar mm mm, Vad du än köper idag är det tillverkat i Kina, men alla billiga pumpar har plockat det större komponenterna från kända tillverkare, denna Toshiba.
Scroll och med nya gasen, bara att handla..

Och för den pengen får du ca 5-6st Toshiba pumpar!! Nåt för dig Raffen??
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: MSC-09
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2009, 00:09:43 »
Den har väligt låg uteffekt, jag skulle inte rekommendera den till mer än ca 40-50m2, och då funkar den ned till ca -10 grader.
Glöm inte att väggkonsoll, värmekabel/termostat, el och kylinstallation tillkommer. 
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: MSC-09
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009, 01:01:45 »
Hej..
Ser inte alls så tokigt ut, men det vanliga ämnet på detta forum är dessa "fulpumpar" och skräppumpar mm mm, Vad du än köper idag är det tillverkat i Kina, men alla billiga pumpar har plockat det större komponenterna från kända tillverkare, denna Toshiba.
Scroll och med nya gasen, bara att handla..
Och för den pengen får du ca 5-6st Toshiba pumpar!! Nåt för dig Raffen??

Hej Apan!  Tror knappast det du, detta är ju faktiskt ett bra exempel pÃ¥ en riktig skräppump som i huvudsak är avsedd att användas som AC. Det ser man ju om inte annat pÃ¥ siffrorna för ström/effekt-förbrukningen: Strömförbrukning Värme (W): 890, Strömförbrukning Kyla (W): 820. Jämför detta med t.ex en Toshiba RAS10:a som är är en värmepump som man även kan köra AC med: Effektförbrukning värme: 0,12-1,71 kw, Effektförbrukning kyla: 0,1-0,87 kw. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: MSC-09
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2009, 06:42:57 »
Om pumpen som sådan fungerar bra ser jag inget större problem med att COP och uteffekt är relativt låg, priset är ju därefter, men man bör dock ha detta i åtanke när man köper den, och inte tro att den värmer en fullstor villa.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: MSC-09
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2009, 08:05:03 »
Cop värdet skall då inte stirra dig blind på, mest effekten så den håller, Detta med Cop, är mest reklam.

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult pÃ¥ stort IT-bolag.
SV: MSC-09
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2009, 08:52:08 »
Cop värdet skall då inte stirra dig blind på, mest effekten så den håller, Detta med Cop, är mest reklam.

/A.

Nu får du lägga av!
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: MSC-09
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2009, 08:58:52 »
Så du tror att en pump med Cop 3 är hälften så bra som en med Cop 6???
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: MSC-09
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2009, 09:04:37 »
Så du tror att en pump med Cop 3 är hälften så bra som en med Cop 6???

Vid en specifik mätpunkt är den det. Tro har inget med detta att göra.

Dock, förutom de rent mekaniska skillnaderna (t.ex. effektivare/större förångare och kondensor) så "fuskar vissa tillverkare med uppmätta data genom att låta värmepumpen arbeta på dellast vid de temperaturer som COP enligt normen testas fram, så man skall ta COP-siffrorna med en liten nypa salt.
Att påstå att man kan eller bör strunta i detta är dock i princip struntprat - däremot kan man göra en bedömning om huruvida de dyrare värmepumparnas högre COP (och i regel högre uteffekt) kommer att spara in så mycket mer att det är värt prisskillnaden.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad PlutoOrjan

  • Allmänt händig amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
SV: MSC-09
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2009, 10:08:34 »
Fan vilket tjat det blir på alla...
Kan inte vara lätt som nybörjare att sortera ut relevanta svar...

Invest är väl en Midea-maskin, vilket då är samma som ex. Coolix på Jula.
Coolix mindre modell (on/off) är det många som har goda erfarenheter av, däribland jag själv.

Allt beror på vad den ska användas till och vilka förväntningar och förutsättningar man har och ger pumpen!

Om man köper denna pump för att använda som primär värmekälla i 1½-villa på 200 kvm då är man fel ute.
Om man däremot vill använda denna som komplement som stödvärme på övervåning eller i garage eller liknande så kommer den säkerligen fungera helt okej.

Min egen Coolix som nog kan jämföras med denna har ex. grymt mycket bättre värmespridning än min större Sanyo 123 så visst fan fungerar den! Om man kan leva med en on/off-pumps nackdelar såsom större värmeglidning etc. så behöver det inte vara ett dåligt köp, man ska bara förstå skillnaden mellan dessa så man inte blir besviken.
För övrigt så kommer en Kylkille för att reparera min två år gamla Sanyo, så även dessa pumpar går sönder!
(skillnaden är ju då att Sanyon kostade 24000:- för två år sedan)

Att sedan jämföra den med en Toshiba med max ineffekt på 1.7kw och hävda att Toshiban är ju bättre är ju löjligt. Det
fattar ju vem som helst, som har annat än sågspån i huvudet, att Toshiban då är bättre och kraftigare etc.
Men den pumpen kostar inte 4000:-! Det finns vissa som inte vill betala mer än 3-4000:- för en pump som extravärme i garaget och att då jämföra med större pumpar är helt orelevant.

Dock så måste jag avråda just på denna pump!
Den kräver vaccumsugning och detta kommer att kosta ett par slantar om man inte har möjlighet att göra det själv, så
då anser jag att Coolix mindre modell på Jula med en mycket väl fungerande snabbkoppling är ett bättre köp.
Den kostar ordinarie pris 5995:- men Jula har återkommande kampanjer för 4995:- på denna.
Den är dessutom något kraftigare jämfört med dessa så jag anser att den tusenlappen är väl värd att lägga på.

Mvh Örjan.


2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.

Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: MSC-09
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2009, 10:51:05 »
Bra svar Pluto! Detta med Cop är bluff! Vad Cop är vid +7, vad säger det?? När värmen knappt behövs.. Är ingen opartisk som direkt testat detta heller! Är bara vad fabriken anger! Känns som dessa dyrare pumpar snålar in på avfrostning för att snygga till Cop´et, annars är de flesta pumpar byggda likadant! Vår pump har grymt stor utedel samt innedel, samt större flöde än de flesta, över 800kbm, inverter mm, ändå ett Cop på 2.92, men då är det inte det minsta isbildning på den! Avfrostar som den skall!

Och ja!! Dyrare pumpar går sönder lika mycket! Ända skillnaden är längre garanti! och 5ggr så dyr!
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult pÃ¥ stort IT-bolag.
SV: MSC-09
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2009, 11:26:44 »

Är du en sådan som tror att hästar och vridmoment är lika över en motors hela varvtalsregister ...?



 
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: MSC-09
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2009, 11:41:51 »
Du verkar vara en smart kille...
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: MSC-09
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2009, 11:43:14 »
Så du tror en merca för 2 miljoner, håller bättre än en Skoda för 120 000:-?
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult pÃ¥ stort IT-bolag.
SV: MSC-09
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2009, 11:45:30 »

Kan du inte jämföra?

Jämför vi hållbarhet eller prestanda?

En Merca för 2miljoner är troligen mycket mer prestanda i än en sketen Skoda för 120000kr
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!