Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: Calle123 skrivet 29 november 2012, 06:57:32

Titel: Jordfelsbrytaren löser vid minus grader
Skrivet av: Calle123 skrivet 29 november 2012, 06:57:32
Hej,

Har en Luftvärmepump zibro SC 1332 från Jula.

Jordfelsbrytaren löser varje gång det har varit minus grader ute, det blir en del is på utedelen.

Efter det hände första gången så har jag lite fall på utedelen snett vänster-bakåt.

Tack för svar
Titel: SV: Jordfelsbrytaren löser vid minus grader
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 29 november 2012, 11:19:48
Koppla bort värmekabeln (trågvärmen) på prov och se om det är den som är boven.
Eller, en klassisk "ful-lösning" vid måttligt svåra jordfel: prova att vända stickproppen så att fas och nolla växlas och se om det hjälper.
Titel: SV: Jordfelsbrytaren löser vid minus grader
Skrivet av: Calle123 skrivet 29 november 2012, 13:15:20
Vet du vilka kablar som går till trågvärmen och vart det sitter?

Vända fas och nolla har jag redan testat, tack ändå.
Titel: SV: Jordfelsbrytaren löser vid minus grader
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 30 november 2012, 10:56:46
Nej, jag har inte själv hållit på med någon Zibro. Men det bör inte vara så svårt att hitta ledningarna, värmekabeln ligger ju i botten av utomhusdelens låda, troligen längs med förångaren.