Nej kb in är konstant eftersom grundvattentemp är konstant. Det jag kan laborera med är hastigheten på kb pump, storleken på vvx (jag har en till som jag kan lägga i serie).Vad ska man sträva efter lågt eller högt kb delta?Lågt eller högt Vb delta?Sedan alla andra parameter, jag får vara ärlig och erkänna att jag fattar noll när det gäller gradminuter, gastemperatur mm.
Smurfen:jo hålen ligger 40 meter ifrån varandra och även efter lång pumpning sänks inte temperaturen ens 0,1 grad. Konstant 9,3 grader kan fladra lite mellan 9,3 och 9,2.Zyberdude:Ja tanken är bara till golvvärme. Det är nog minst ett antal grader högt, jag ska nog dra ner detta lite men samtidigt så gillar vi alla i familjen att ha det varmt förutom i sovrum. Det är väl lite därför man har en effektiv värmelösning för att kunna unna sig lite lyx Tanken är kopplad med att antal ventiler för att kunna köra den som både volymtank och arbetstank. Än så länge har jag inte kommit fram till vad som är bäst.Är det farligt att köra extern cp i serie med vp interna cp?
Jag vill börja med att å det ödmjukaste tacka alla så mycket för er hjälp.Jag kommer nog behöva skriva fler inlägg för att få med allt.Jag börjar med värmeväxlaren.ena sidan (grundvatten) kommer 9,2-9,3 gradigt vatten in och 7,1-7,3 grader ut.Kb sidan 8,0 in och 3,7 ut ( i skrivande stund)Inga externa givare än i systemet.Delta t över förångaren vet jag inte hur man kollar upp. ?En fundering delta t kb borde inte det va en funktion av flöde och effektuttag på kb-sidan?
Du bör parallellkoppla växlarna, du har för stor deltaT på KB-in/KB-ut, den ökar om du ökar motttrycket genom att seriekoppla.Risken är stor att växlaren fryser om du inte ökar effekten OCH flödet genom växlaren så du får ett lägre deltaT på KB.Hade du haft låg deltaT på KB-in/KB-ut men stort tapp mellan inkommande grundvatten och kb-in så hade du kunnat seriekoppla istället.
Risken för frysning lär väl vara låg med dom här temperaturerna ? Är det så bra att parallell koppla med tanke på att man vill ha lika flöde i båda och det kan ju förändras av ev smuts jag skulle nog köpt 1 större växlare i stället eller kört på som det är det är ju inga dåliga värden i dag heller.
Någon av er får gärna hjälpa mig om jag har fel men det står i min installatörshandbok att nominella flödet är 0,42l/s vid detta flöde och utag av 7,7 kw så stämmer delta t. Eller ska cp-kb ha högre flöde än 0,42l/s vid 100%
Med så pass hög deltaT (trots den korta cirkulationen) så bör mottrycket i de två växlarna göra att flödet fördelas jämnt, annars går det ju alltid sätta in ett par kulventiler så man kan stryp in dem individuellt.Jag har själv ingen erfarenhet av grundvattenvärme, men har hört talas om en anläggning som frös på senvintern, detta trots att de släppte ut det kalla vattnet i ett dike, det återfördes alltså inte marken.I detta fall får man väl misstänka att det kallare vattnet över tid kan infiltreras tillbaks till vattentaget och ge en viss nedkylning i slutet av säsongen.Jag vet inte hur mycket grundvattnet i övrigt påverkas i slutet av vintern, men det är ju rimligt att anta att det inte ligger stabilt på 9 grader.Säg att det kommer ned till 5 grader, med nuvarande deltaT så hamnar man då i ett kritiskt läge.Det där gäller med vanlig brine, när du kör grundvatten är det viktiga vad KB-ut från värmepumpen hamnar på, börjar det närma sig 0 grader så ligger du risigt till.Nu kanske det är så att grundvattentempen håller sig stabil på runt 9 grader hela året, och då har du inget att oroa dig för.Med två parallellkopplade växlare så ökar du växlarytan, sänker flödesmotståndet och ökar flödet utan att cirkpumpen behöver förbruka mer energi, det är bra för verkningsgraden på anläggningen.Du kommer att få lägre skillnad mellan grundvatten in och KB-in, och lägre deltaT på KB-in/KB-ut.Varje grad mindre tapp mellan grundvatten in och KB-in ger ca 3% högre COP.För varannan grad minskad deltaT på KB-in/KB-ut så ökar COP med ca 3%.Jag gissar att resultatet för dig blir ca 1 grad mindre skillnad på grundvatten in och KB-in, samt ca 2 graders lägre deltaT på KB-in/KB-ut, vilket i sin tur borde kunna ge din anläggning runt 6% bättre COP.Eller, i en normalvilla, ca 360 kWh lägre energiförbrukning/år.
Frysrisken bör väl infinna sig när grundvatten ut närmar sig nollan om kb ut ligger på nollan kan ju fortfarande grundvatten ut vara flera plusgrader.
flödet på gv sidan sjönk till 2455L/h medans delta t grundvatten ökade något. Men uttagen effekt ur grundvattnet sjönk till 6830 w trotts att kb in höjdes med en grad.Jag kan inte förstå detta på annat sätt än det Rickard skrev att det blir för högt motstånd på kb sidan.Återstår att antingen testa koppla in parallellt eller använda 4 vvx och köra både parallellt och i serie. Annars tycker jag ändå att som smurfen skrev att värdena är rätt bra som dom va med bara 1 vvx.Dessa värmeväxlare kommer från fjärrvärmeanläggningar innan.
Lite uppföljning. Jag har nu kört systemet ett tag och det har fungerat fantastiskt bra men eftersom man inte kan låta bli att pilla så testade jag idag att montera bort vvx och köra grundvattnet rakt in i pumpen. Kb in 9,2 kb ut 7,5 ( avsevärt bättre ) men hur mycket?Jag gjorde även ett litet test där jag kom fram till att pumpen plockar 6,13 kw från vattnet när pumpen drar 2,18 kw ett cop 3,8 borde det inte bli bättre med så hög kb in och ut ?cop här tar inte hänsyn till grundvattenpumpens effekt.