Skrivet av: Bjursås skrivet 29 november 2017, 14:40:16
Go eftermiddag,

Fick felkod på min Daikin BV 2014. Har läst lite här om andra med samma problem och hittade säkringen som gått. Men var hittar jag kabeln eller köldbärarpumpen för att fixa ejn tillfällig skarvning?

Någon som kan ge en kort beskrivning, så vore det mycket uppskattat!  ???
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: Bjursås skrivet 29 november 2017, 16:30:34
Löst! Tack Daikin för snabb support!

//Johan w
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: RickardB skrivet 06 februari 2018, 17:07:19
Löst! Tack Daikin för snabb support!

//Johan w

Hej, hur blev du hjälpt? Har en kompis som har samma bekymmer så jag tänkte bistå han med lite hjälp :)
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: RickardB skrivet 06 februari 2018, 19:27:18
Visst är det denna kabel?
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: Daikin_ skrivet 06 februari 2018, 19:56:35
Japp. Den ser dock bra ut.
/D
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: RickardB skrivet 06 februari 2018, 21:12:52
Japp. Den ser dock bra ut.
/D

Jo både på min och min grannes såg det bra ut på efter 3års drifttid. Ska man ändå se till att få den utbytt?

MVH
Rickard
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: RickardB skrivet 07 februari 2018, 18:01:51
Ibland går det utav bara farten, idag byttes min kabel så nu sitter en utan filtret :)
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: DonPablo skrivet 11 februari 2018, 07:02:41
Går den sönder, så säkringen brinner, kan man bara klippa och skarva denna kabel, till man får en ny
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: msvenb skrivet 11 mars 2018, 12:12:16
Jag har en Daikin EGSQH10S18AA9W_BOOST  installerad 2014 som nu också fått denna felkod (E7-62) nu på morgonen eller kanske redan igår kväll.  :-(

Som tur är finns detta fantastiska forum där man kan dela frågor och lösningar med andra med samma problem och även experter på området.   :-)   

Till mina frågor:

Jag hittar inte pumpen eller kabeln som visas i bilden ovan av RichardB, kanske för att min är en annorlunda modell, några tips om var jag ska leta ?

Jag hittar inte heller säkringen (om det inte är de tre 16A säkringar som jag har i elcentralen?)  De har i allafall inte löst ut, dels ser de hela ut, och dels så går ju enheten, dock på Elpatron (EP) 

Tacksam för hjälp !

Uppdatering: har nu lokaliserat pumpen och "filtret"  (är ingen expert, men har sett andra kalla den svarta klumpen 10 cm upp på kabeln för filter)   Det har definitivt "brunnit", och det luktar bränd elkomponent, helt klart.  Har nu även hittat säkringen på kretskortet benämnt F5U.

Tror inte jag ger mig på att fixa själv ändå, iaf inte  innan jag varit i kontakt med Mälardalens Värmecenter imorgon, även om beskrivningen här på forumet hur man kan fixa felet är väldigt detaljerad


Tack!

Vänligen, msvenb    :-) 
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: roylud skrivet 26 juni 2018, 11:27:33
Hej har fått samma felkod, var är felet? en säkring? Nån som fått det fixat?
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: Daikin_ skrivet 26 juni 2018, 12:57:45
Hej har fått samma felkod, var är felet? en säkring? Nån som fått det fixat?
E7-62 är flödesfel på brinesidan. Antingen har strömspiks filtret brunnit upp eller så har du luft på kalla sidan i din maskin. Kontakta din installatör.
/Mvh Daikin
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: Lintu skrivet 22 februari 2020, 00:45:38
Fantastiskt forum!

Fick samma meddelande nu kl 2200 när jag kommer hem. Både jag å frun har varit bortresta så var bara 13 grader varmt inne och några minus ute.

Hittade hit. Ringer grannen som är elektriker.
Hittar strömspiksfiltret som har brunnit tillsammans med säkringen.

2h senare är filtret fimpat, ny säkring hämtad hos en annan i byn å pumpen går som den ska igen. Fantastiskt!

Men det där jäkla filtret, vad har det för funktion? Behövs det ens?
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: Daikin_ skrivet 22 februari 2020, 06:18:52
Fantastiskt forum!

Fick samma meddelande nu kl 2200 när jag kommer hem. Både jag å frun har varit bortresta så var bara 13 grader varmt inne och några minus ute.

Hittade hit. Ringer grannen som är elektriker.
Hittar strömspiksfiltret som har brunnit tillsammans med säkringen.

2h senare är filtret fimpat, ny säkring hämtad hos en annan i byn å pumpen går som den ska igen. Fantastiskt!

Men det där jäkla filtret, vad har det för funktion? Behövs det ens?
God morgon. Filtret behövs ej. Är borttaget på dagens maskiner. Det vår något tillverkaren av cirkulationspumpen trodde behövdes, nu tror de inte det mer.
Mvh
D
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: Johmei462 skrivet 12 oktober 2021, 18:06:03
Jag hittade denna tråd efter att jag fått felkod e7 62. Jag undersökte filtret enligt beskrivning i denna tråd, vilket var synligt bränt. Filtret klipptes bort av elektriker och skarvades. Efter uppstart känner man att på pumpen vibrerar (kan ju alltid vara något annat men känns som den) lite av och till, ingen lampa på själva pumpen lyser, och ett par minuter senare kommer samma kod E7 62 upp. Försöker nollställa men koden kommer tillbaka efter ett par minuter igen.
Är det bara kontakta reparatör/servicetekniker?!  :(
Titel: SV: Felkod E7 62
Skrivet av: Johmei462 skrivet 13 oktober 2021, 14:31:01
Jag hittade denna tråd efter att jag fått felkod e7 62. Jag undersökte filtret enligt beskrivning i denna tråd, vilket var synligt bränt. Filtret klipptes bort av elektriker och skarvades. Efter uppstart känner man att på pumpen vibrerar (kan ju alltid vara något annat men känns som den) lite av och till, ingen lampa på själva pumpen lyser, och ett par minuter senare kommer samma kod E7 62 upp. Försöker nollställa men koden kommer tillbaka efter ett par minuter igen.
Är det bara kontakta reparatör/servicetekniker?!  :(
Grävde mer och hittade den lille F5U som mycket riktigt var kass. Jag har bytt den och maskinen har nu gått ok i 1h iaf. Håller tummarna.