Författare Ämne: IVT Greenline C7 - Konstigt och jobbigt fel (Hjälp önskas)  (läst 1946 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad svenzzon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej kära medlemmar.

Har läst och sökt allt vad jag kunnat på detta eminenta forum men inte lyckats helt och hållet att
pinpointa felet som min IVT Greenline C7 har, och har haft i ca 2 år.

Det är så att när temperaturen kryper ner mot nollan under natten (och dagen ibland) och några grader under så får jag
ett Pressostat låg larm. Detta gör självklart att kompressorn slutar att fungera och extra elen kopplas in vilket nu börjar
bli jobbigt dyrt. Detta hände sporadiskt i början och det kunde gå veckor emellan, men nu mera så kommer felet nästan
varje dag under höst/vinter/vår. Nu har jag inte haft felet under sommaren eftersom det varit varmt ute, senaste felet kom i April
och nu började det igen den 18 September.

Jag har testat att byta köldmedium (firma som pumpade med tunna för att få bort eventuella luftbubblor)
Jag har rensat filtrena.
Jag har kopplat bort LP Pressostaten, med följd att larmet istället blev Kompressortemp Hög.
Jag har testat att köra köldmediepumpen konstant istället för vid start av kompressor för att se så att inte pumpen har svårt att starta ibland, det hjälpte ej.
Cirkulationspumpen på värmesidan är ny.

Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra härnäst. Kan det vara expansionsventilen som är fel inställd? Kan jag ställa in den själv i så fall?
Eller har ni några andra ideér ? Behövs det några andra värden eller siffror för att lösa problemet så ska jag försöka få fram dem, bara ni ber om det!

Väldigt tacksam för svar.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline C7 - Konstigt och jobbigt fel (Hjälp önskas)
« Svar #1 skrivet: 23 september 2019, 09:00:24 »
Det kan också vara läckage av köldmedium vilket är något annat än spritlösningen som pumpas runt som kallas köldbärare. Oavsett om det är köldmedieläckage eller fel på expansionsventilen är det enligt min mening ett fel som kräver proffs. Man behöver mäta tryck i köldmediekretsen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: IVT Greenline C7 - Konstigt och jobbigt fel (Hjälp önskas)
« Svar #2 skrivet: 23 september 2019, 09:02:03 »
Med tanke på allt du provat skulle jag som nästa koll läsa av inkommande och utgående temperaturer på köldbäraren. Om diffen är stor kan man misstänka att köldbärarpumpen är inställd på för låg hastighet eller är på väg att gå sönder (dvs pumpar sämre och sämre över tiden)

Läser man IVTs handledning är det bara "Isbildning i värmeväxlaren" och "Fel i expansionsventilen" kvar på deras lista över tänkbara fel. Resten har du redan provat. Och dessa två tänkbara orsaker är jag inte man att avgöra hur man som privatperson skall kunna kolla
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline C7 - Konstigt och jobbigt fel (Hjälp önskas)
« Svar #3 skrivet: 23 september 2019, 11:21:55 »
Om diffen är stor kan man misstänka att köldbärarpumpen är inställd på för låg hastighet eller är på väg att gå sönder (dvs pumpar sämre och sämre över tiden)

Det är riktigt, det kan vara också vara köldbärarpumpen som krånglar. Jag uteslöt den med tanke på larmet för hög hetgastemperatur men i och med att lågtryckspressostaten då var urkopplad så kan lågt köldbärarflöde ge för hög temperatur efter kompressorn.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad svenzzon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline C7 - Konstigt och jobbigt fel (Hjälp önskas)
« Svar #4 skrivet: 23 september 2019, 15:29:20 »
Stort tack för alla svar!

Kikade tempskillnad på köldbärare in ut igår. Låg på ca 3 graders skillnad.

Borde man inte kunna dra några slutsatser eftersom problemet är styrt av utomhustemperanturen? Måste ju va nån mer som upplevt samma problem tycker man. Problemet kommer ju bara vid lägre utomhustemperanturer. Köldbärarpumpen kan det ju inte vara då eftersom den går ju hela tiden även på sommaren när det görs varmvatten? Även köldmedium läckage borde väl kunna uteslutas då den funkar utan larm på sommaren? Det bubblar bara vid kompressorstart, i glaset.

Om det är expansionsventilen, ska man skruva på den för att ställa in den? Ser ut att vara som ett insexhål i den... Hm.
« Senast ändrad: 23 september 2019, 15:37:07 av svenzzon »

Utloggad svenzzon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline C7 - Konstigt och jobbigt fel (Hjälp önskas)
« Svar #5 skrivet: 23 september 2019, 16:27:05 »
Kan tillägga att idag testkörde jag också pumpen lite. Jag stängde av varmvattenvärmen så varmvattet fick bli väldigt kallt, sen starta jag den så kompressorn fick jobba. Den blev då väldigt varm när den värmt vattnet upp till sina 54 grader. Temperaturerna när den var färdig var:

GT6 Kompressor temp: 101,3
GT8 Värmebärare ut: 56,3

Alltså ca 45 graders skillnad. Läste någonstans att detta delta skulle vara 30-35 grader, annars är kompressorn trasig. Stämmer detta?
« Senast ändrad: 23 september 2019, 18:12:38 av svenzzon »

Utloggad Grunf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline C7 - Konstigt och jobbigt fel (Hjälp önskas)
« Svar #6 skrivet: 23 september 2019, 21:22:18 »
Igensatta flexslangar är annars klassiskt fel på IVT. Hur gammal är pumpen?

Utloggad svenzzon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline C7 - Konstigt och jobbigt fel (Hjälp önskas)
« Svar #7 skrivet: 24 september 2019, 00:47:58 »
Den togs i bruk första gången under 2007.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: IVT Greenline C7 - Konstigt och jobbigt fel (Hjälp önskas)
« Svar #8 skrivet: 25 september 2019, 09:23:05 »
En indikation på om det är igensatta flexslangar är att titta på deltaT över värmeväxlaren på elementvattnet.
Jag försöker hålla det på 7-8 grader men hade för några år sedan ett sakta stigande deltaT. När det var uppe i runt 20 grader trots att jag satt in en mycket starkare cirkulationspump upptäckte jag att slangarna var nästan helt igensatta.
Förstås fick jag tipset i detta eminenta forum.

Men pumpen gick och jag fick inga felkoder
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline C7 - Konstigt och jobbigt fel (Hjälp önskas)
« Svar #9 skrivet: 27 september 2019, 11:29:35 »
Alltså ca 45 graders skillnad. Läste någonstans att detta delta skulle vara 30-35 grader, annars är kompressorn trasig. Stämmer detta?

Det kan också vara fel på expansionsventilen som gör att det är för lågt tryck i förångaren. Anledningen till att pumpen felfritt går under sommaren måste vara att köldbäraren är varmare då vilket ger högre tryck i förångaren.

Om det är expansionsventilen, ska man skruva på den för att ställa in den? Ser ut att vara som ett insexhål i den... Hm.

Om man inte vet hur den är uppbyggd och  fungerar och vad som kan hända om man ställer in den fel skulle jag vilja avrÃ¥da frÃ¥n det. Försök i stället mäta temperaturen pÃ¥ röret ut frÃ¥n expansionsventilen. Det kan gÃ¥ att fÃ¥ in givaren till en elektronisk ugnstermometer under isoleringen. Temperaturen efter expansionsventilen är 3-5 grader lägre än utgÃ¥ende köldbärare.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!