Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 september 2020, 10:02:57 »

Jag skulle nog prova med någon av de två förslag som lämnats och se vad som händer, några minusgrader in när det är som kallast ute är inte hela världen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 september 2020, 09:54:29 »

Jag får toppeffektbhovet till ca 13 kW om man räknar med 50 W/m2 i markplan och hälften på övervåningen.
Det skulle bli 29 W/meter kollektor, man brukar inte rekommendera mer än 10W/meter.
Att det klarat sig så pass bra som det gjort kan ju vara för att det sällan är så kallt att den behöver gå långa perioder.
Med en inverter så har jag en känsla av att man kan överdimensionera lite mer, men visst borde det bli kallt i marken.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 september 2020, 12:56:28 »

Kollektorslangen för jordvärme som säljs idag är 40×2,4 mm vad jag kan se. https://www.rinkabyror.se/artikel/kollektorslang-pn6-3-40x2-4-x-300m/ Huvudsäkringarna på 3×25 A är i minsta laget, 17 kW, för ett så stort hus om man behöver en kraftig elpatron. Kompressorn drar en del också plus hushålls-el. Är man byggnadsvårdsintresserad kanske olika alternativ med eldning är intressant även om det blir mer manuellt arbete? Pelletspanna? Möjligen en mindre flispanna i lämplig byggnad? 
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 09 september 2020, 21:35:15 »

Blir till att koppla in belastningsvakten då på VP , små strömtrafon sätts i EL-centralen och kopplas till VP.
Skrivet av: Freedolf
« skrivet: 09 september 2020, 21:26:10 »

Kanske kan dimensionen på slangen (40mm) göra att det funkar? Jag tror att standarddimension är 32mm. idag. 15,3kW, det blir 25A säkring. Kan bli problem med huvudsäkring på 25A, med alla andra laster som körs. Elpatron idag är på 6kW.

Fastighetens problem med kompletterande slang är att grannen har ett bergvärmehål nära vår tomt, och vår grävda brunn ligger ganska nära där det skulle kunna komma på fråga att borra. En bäck rinner genom vår tomt, där jag klurar på om man skulle kunna lägga ner slang i dyn. Men grävningen dit är bökig. Luft/vatten stör mitt estetiska sinne. Jag är byggnadsvårdsintresserad.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 september 2020, 19:20:30 »

Kan inte förstå hur den nuvarande 14,5 kW-pumpen klarar sig med 450 m slang, men är ingen riktig expert på jordvärme. Det borde frysa rejält runt slingan och köldbäraren bör bli riktigt kall. Även om jag väljer bara en 6 kW-pump i kalkylprogrammet så vill den ha 550 m slang runt ert hus och den måste gå över 6000 gångtimmar per år och behöver en elpatron på upp till 15,3 kW som tillskott. Uppskattad förbrukning ca 27.700 kWh/år exkl hushålls-el. Hushålls-el kanske kan vara 6000 kWh/år eller något mer i ett så stort hus? Med 16 kW-pump och 940 m slang så blir uppskattad förbrukning ca 14.200 kWh/år exkl hh-el och det behövs ett el-tillskott på upp till 4,4 kW när det är som kallast. Blir nog ingen ordning på det utan mer slang eller kompletterande borrhål. Annars får man titta efter luftvattenvärmepumpar med deras för- och nackdelar.
Skrivet av: Freedolf
« skrivet: 09 september 2020, 18:43:29 »

Tjo, mer info:
Kåken är byggd 1890, vi är ett hushåll med fem personer. Total elförbrukning ca. 29000kWh/år. Ingen separat mätare till befintlig värmepump.

Har självdrag som ventilation, bra idé annars, Olle61.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 09 september 2020, 10:43:09 »

Finns det någon mekanisk frånluftsventilation? I så fall kan man sätta en frånluftsmodul som värmer vätskan i slingan med frånluften.
En bra sak med jordvärme är ju att man inte riskerar att bottenfrysa ett borrhål.
Det är förmodligen glykol i gamla slingan, det skall nog bytas mot alkoholbaserad vätska.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 september 2020, 09:55:56 »

Hej! Hur stor är den totala elförbrukningen nu per år? Hur många hushåll? Någon elmätare enbart för värmepumpen? När är det byggt? Om jag gissar på Västerås med dimensionerande utetemperatur på -18,4°C, effektbehov för ett lite äldre hus och en värmepump på 16 kW så säger den att det behövs runt 940 m slang i lera. Jag skulle absolut undersöka de faktiska möjligheterna att borra ett kompletterande bergvärmehål.

Exempel på värmepumpar som jag tror kan passa: NIBE 1255 4-16 kW och Thermia Atlas 4-18 kW.
Skrivet av: Freedolf
« skrivet: 08 september 2020, 23:38:38 »

Hej, jag behöver goda råd.

Befintlig jordvärmepump är till åren kommen, och jag tycker det skulle vara vuxet att byta den innan den kraschar helt. Värmepumpen är en IVT-2000 från 1984, med en avgiven effekt på 14,5kW. Kompressorn ör bytt en gång, av en tidigare ägare för ca 20 år sedan. Cirk.pump kärvar, inget tappvarmvatten levereras, div. elkomponenter bytta, den sjunger på sista versen...  :'(

Det ligger en slang på ca 450m., med dimension 40mm, nergrävd i fuktig lera, som ju måste gå att återanvända.

Huset är stort: 350m2 i två plan. Vattenburen golvvärme i ca 80m2. Vi bor i mälardalen.

Svårt att få plats med en ytterligare slinga på tomten tyvärr. Regler för närhet till andra brunnar gör mig tveksam till möjlighet att komplettera med ett bervärmehål.

Vilken ny jordvärmepump skulle vara ett bra alternativ att byta till?  Tacksam för förslag och kreativa ideér!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 144
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!