Författare Ämne: Läcker köldbärarvätska utomhus - hur ska jag göra?  (läst 1795 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MatteA

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Läcker köldbärarvätska utomhus - hur ska jag göra?
« skrivet: 07 februari 2025, 09:54:32 »
Hejsan,

Halvt olycklig husägare här...

Har en äldre BVP från IVT som vi gjorde en liten service på för ett tag sedan, bla byttes några mindre pumpar, slangar och expansionskärl men även köldbärarvätskan fylldes på med c:a 20 liter. 2 månader senare (i januari) så varnade pumpen igen för pressostat låg, och vätskan tom. Pumpade via samma lokala firma igen och fyllde på ytterligare 20 liter, men nu gick det bara en vecka och nu är vätskan helt borta igen vad det verkar…

IVT-firman tror att den läcker någonstans vid själva borrhålet då det varken luktar i huset eller att man kan se någon vätska. De kan dock inte utföra grävarbeten osv.

Utmaning 1 är att jag inte vet vart hålet sitter och finns heller ingen vidare dokumentation kvar då det borrades för c:a 20 år sedan. Fick tips om en digital karta för brunnar, men där står det knappt något alls, känns som man slarvigt fyllt i datan.

Utmaning 2 är att vi byggt en altan på delar av gräsmattan, men kommer åt där slangarna går ut från väggen i alla fall. Men vet inte vart rören tar vägen sen?

Kan jag själv göra något? Finns det någon firma i Stockholm, Norrort (Vallentuna) som kan hjälpa mig? Förstår att det kostar pengar att gräva och leta, men behöver få detta löst en gång för alla.

Tack på förhand!

// Mattias



Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2641
  • Karma +5/-1
SV: Läcker köldbärarvätska utomhus - hur ska jag göra?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2025, 10:20:24 »
Det går inte att få tag i tidigare ägare till huset (eller ev någon släkting/granne) som kanske har minnen av var borrhålet finns?
Kollat med kommunen om det finns några bygglovshandlingar eller ritningar/kartor där som visar läget mer exakt?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30237
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Läcker köldbärarvätska utomhus - hur ska jag göra?
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2025, 14:29:46 »
Det normala är att borran ligger 4-5 meter vinkelrätt ut från väggen där den går in.
Om det inte är några speciella omständigheter, som nära till grannen eller nått hinder i vägen, så väljer man närmsta vägen från där man tar in slangarna.

Men det är jobbigt att gräva upp detta för hand, det är oftast minst en meter ner till slangar och brunn.
Jag skulle anlita en firma för att både gräva och laga grejerna.
« Senast ändrad: 07 februari 2025, 14:31:17 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Läcker köldbärarvätska utomhus - hur ska jag göra?
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2025, 12:01:11 »
Mitt hål från -99 har ett plastlock (typ 30-40cm i diameter) så det är ganska tydligt var det är. Vet inte när man började gräva ner de helt, men det verkar vara i samband med att man elsvetsar kopplingarna på brineslingan.

Som referens, är mitt hål ca 1.3 m från huset så på den tiden var det lite mer random. Om du har en altan så är det väl inte heller omöjligt att hålet är överbyggt, vilket försvårar det ytterligare för dig.

Jag tolkar det också som att din brunn inte finns registrerad hos SGU? https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html

Om den inte är registrerad, så bör du kanske också rapportera den manuellt, så det tas hänsyn till om grannarna väljer att borra också.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30237
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Läcker köldbärarvätska utomhus - hur ska jag göra?
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2025, 09:45:48 »
Brunnsregistret talar inte om exakta positionen av brunnen, den visar ett ungefärligt läge tyvärr.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3536
  • Karma +4/-8
SV: Läcker köldbärarvätska utomhus - hur ska jag göra?
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2025, 09:46:28 »
Någon med metalldetektor kan nog hitta brunnen.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad MantaTIC

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Läcker köldbärarvätska utomhus - hur ska jag göra?
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2025, 01:48:39 »
Kanske kan det gå att koppla isär på insidan, trycka i en kabel i slangen och sen använda en kabelsökare med signalgenerator för att lokalisera vart slangarna tar vägen?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage påbörjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!