Författare Ämne: Avfrostningsfel 288 Nibe F2120  (läst 1272 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad thojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
Avfrostningsfel 288 Nibe F2120
« skrivet: 17 januari 2021, 18:04:14 »
VP F2120 har larmat med felkod 288 som betyder misslyckad avfrostning. Pumpen har stannat och är igenisad. Om man nollställer larmet kommer det tillbaka. Inträffar när det är kallt, under -5 grader.
I tanken som pumpen kör emot (500l) är vattnet kallt, c:a 20-25 grader.
Är det så att den använder vattnet i tanken för att avisa kondensorn och att det är för kallt?
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Avfrostningsfel 288 Nibe F2120
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2021, 10:40:03 »
Ja den måste kunna hämta värme någonstans ifrån vid avfrostningen och det gör från värmesystemet i huset. Framöver ska den även kunna ta värme från varmvattnet i beredaren om jag förstått rätt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad thojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostningsfel 288 Nibe F2120
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2021, 12:24:13 »
Ja, har även fått den infon från Nibe idag efter att ha suttit i telefonkö länge. Man får detta larm efter den sista mjuvaruuppdateringen 10609 som jag installerade i höstas. Skälet till att man får detta larm 288 och stannar VP:n är att Nibe nu garanterar att förångaren inte kan frysa vilket de tydligen inte kunde göra tidigare. Var alltså samma situation innan uppdateringen bara att man inte fick något larm.
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3571
  • Karma +2/-0
SV: Avfrostningsfel 288 Nibe F2120
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2021, 09:46:28 »
Vad har du för deltaT över värmeavgivare? Vad har du för cirkulationspump och hur är den inställd?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad thojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostningsfel 288 Nibe F2120
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2021, 18:52:02 »
Det egentliga felet var dåligt flöde mellan tank och värmepump. Har nu tagit bort värmeväxlare/glykol, avlägsnat en ful fisk nämligen en flödesmätare med bedrövligt litet hål och bytt ut några rör till grövre dimensioner.
Nu ser det ut att fungera bra, avfrostningarna ser kraftfulla ut och problemet ser ut att vara borta men förstås, nu är det ju inte så kallt längre så det verkliga testet kommer väl nästa vinter kanske... :)
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 714
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!