Författare Ämne: Jula 416-085 olika fel  (läst 1213 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jula 6kW

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jula 416-085 olika fel
« skrivet: 11 juni 2022, 18:25:59 »
Jag installerade själv en Jula 416-085 med 3kW oktober 2011 dockad mot en gammal oljepanna Egor/1978 med elpatron 6kW, med hjälp av en vvs-kille. Det framgick inte sÃ¥ tydligt av beskrivningar hur framledningsvatten/retur skulle kopplas frÃ¥n innedel till pannan. Men jag kom fram till att det varma vattnet frÃ¥n innedel/värmeväxl skulle in i toppen pÃ¥ pannan (i serie medföljande elpatron 3kW) o returen längst ner (dÃ¥ vatten sjunker vid avkylning i pannan).  Det har fungerat mkt bra (i Malmö) nu i över 10Ã¥r o värmer 126m2. Varmvattenmix pÃ¥ pannan bortkopplad dÃ¥ varmvattnet blev för dÃ¥ligt, kör pumpen pÃ¥ 46° utan mix = bra duschvärme men ska man tappa badkar sÃ¥ fÃ¥r man sätta pÃ¥ elpatron panna en H innan. FrÃ¥n ca 20000kW till 10000kW hushÃ¥llsel inräknat = mer än halverad uppvärmning!
Tre olika fel under tiden: Första felet efter ca 7år felkod F3 hetgasgivare pga avbränd kabel av hetgasrör = lödat skarv + krympslang. Andra felet avfrostar inte = givare längst ner vid förångare glidit ur dykrör pga spänd kabel = spännt fasthållningsfjäder + silikonfettat mot fukt. Tredje felet/två olika samtidigt juni/2022 efter att den varit avstängd 1 vecka (pga bortrest). Vid återstart helt släckt display inne = byte fyra kondensatorer innedel C17/100uF C19/470uF C24+C25/47uF dessa små uttorkade pga värme inne i metallburken, höj även märkspänning/storlek på dessa klarar värme bättre då! Så startade displayen igen men ingen värme + startade om hela tiden, kollade alla kondensatorer utedel =OK. Felkod på lysdioder ute = inverter fel. Ringde Jula som sa nästan aldrig fel i kompressor men att jordfelsbrytare hade han hört löst ut?? Då kom jag på att kolla kablar till kompressor, som hade bränt ihop vid flatstift under plastkåpa ovansida kompressor = kortade en kabel 2cm, pressade på ny flatstiftskontakt, isolerade o filade/putsade rent alla kontaktytor, spännde flatstift o vaselin mm. Dammsög o gjorde rent allt = funkar igen.
Hoppas pÃ¥ 10 nya varma Ã¥r 🤑

Tore Nordvik

  • Gäst
Tore Nordvik
SV: Jula 416-085 olika fel
« Svar #1 skrivet: 09 april 2023, 18:32:16 »
Hei.

Jeg har fått F3 feil også, pumpe installert i 2012. "Avbrent kabel ved hetgasrør", mener du føleren som er festet til gasrøret?

Mvh Tore

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!