Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Daikin tappar tryck  (läst 2082 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad michaelp

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Daikin tappar tryck
« skrivet: 15 december 2019, 09:32:21 »
Hej,

Vi flyttade in i vÃ¥rt hus i april. Huset har ett Daikin Altherma Luft-vattenvärmepump frÃ¥n 2009. För nÃ¥gon vecka sedan fick jag problem med att anläggningen stannade, felkod 7H. Efter att ha letat igenom manualerna sÃ¥ sÃ¥g jag att detta innebar lÃ¥gt vattentryck och fyllde dÃ¥ pÃ¥ systemet upp till 1.0 bar. 

Nu har jag problemet att systemet sjunker i tryck, cirka 0.2 bar per dygn. Jag är osäker på om den går under 0.5, eftersom jag då brukar fylla på luft igen.

Den felsökning som jag gjort hittills är att satt påsar på säkerhetsventilerna och det kommer tyvärr inget vatten. Har tryckt på expansionskärlets ventil och då kommer det endast luft. Vad är nästa steg i felsökningen? Är att att prova att tömma systemet och säkerställa att expansionskärlet har 0.5 bar i tryck? Några andra idéer på vad som går fel? Finns det något mer att göra för att lokalisera felet?

(jag har haft en VVS firma på besök som dock inte lyckats lokalisera felet)

Mvh Michael

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin tappar tryck
« Svar #1 skrivet: 16 december 2019, 19:42:15 »
Hej,
7H betyder dåligt flöde. Kontrollera filtret på returledningen alternativt flödesvakten som kan sättas igen av magnetit.
Vad gäller läckan kan jag inte säga så mycket men expansionskärlet skall aldrig fyllas med luft utan endast med kväve.

Mvh
D

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Daikin tappar tryck
« Svar #2 skrivet: 16 december 2019, 22:59:11 »
Luft är ju 78% kväve.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin tappar tryck
« Svar #3 skrivet: 17 december 2019, 13:14:30 »
Luft är ju 78% kväve.
Och en hel del syre....
....oxidation...
Dessutom är molekylerna mindre och de tar sig igenom gummimembranet lättare än kväve (gummipermabilitet) Så trycket faller.

Häls
D

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Daikin tappar tryck
« Svar #4 skrivet: 17 december 2019, 13:37:13 »
Då får man efterfylla lite luft då och då. Efter ett tag är det i princip bara kväve kvar...

Men i praktiken - Hur många rörisar efterfyller expansionskärl med kväve?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin tappar tryck
« Svar #5 skrivet: 17 december 2019, 20:20:24 »
Syret hamnar i radiatorkretsen och radiatorer rostar. Vad installatörer gör och vad som skall göras är två olika saker dessvärre.

Mvh
D

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!