Hej! då vintern kommit och jag är antingen skeptisk gällande bergvärme eller osäker. Nu har det i GBG dragit igång lite minusagrader, mellan -5 och -10. Har mätt mitt bergvärme 24 timmar och ligger på en förbrukning av 69 kw per 24 timmar. Vet inte om det är mycket eller inte. Känns lite som att jag söker efter den heliga graalen. Vet inte om min värmepump kickar igång elpatronen eller inte. Står att kompressonr gått 7 timmar. Men min ctc 408 ecoheat pump slösar typ 2kw/h eligt spec, och borde ligga på 48 kw per dygn. Då undrar jag även om man när man har bergvärme ska injustera elementen också? Tacksam för svar eller om någon kan hjälpa mig ställa in detta åbäke en gång för alltid
Huset är 163 kvm + 29 kvm biarea, sutärren hus 1 bottenvåning samt 2 våningar. 17 st 3 glas fönster low e med argongas. 8,6 kw ctc 408 ecoheat pump och hål på 170 m. Fattar inte varför den går så lite. Känns som den inte utnyttjar berget. Har rumsgivare samt utegivare. 21 grader i huset. Har element 45 grader framledning.
Har en kurva på 55 + att jag höjt +6.
Vill verkligen lösa detta och justera den optimalt men vet inte hur man gör. Firman som installerade den visste i stort sätt inget om att ställa in.
Vet ni någon i Göteborg som arbetar med CTC pump som man kan vända sig till för hjälp?
Med vänlig hälsning
Malisan