Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Ämnet startat av: DC1234 skrivet 02 december 2018, 12:07:06

Titel: thermia itec 9
Skrivet av: DC1234 skrivet 02 december 2018, 12:07:06
Hej.
är ny på forumet så ursäkta om inlägget kommit fel.

har en thermia itec 9 som inte vill...
lite info:
-1 utetemperatur
huset vill ha 35º men pumpen ger max 31º.
kompressorn går på 80% och 68 hertz
avfrostar med 37-38 minuters mellanrum.

pumpen är endast kopplad till golvvärme.
flänsarma ser ut som på bilden  (endast vissa sektioner isar igen.)
vet någon vad felet kan vara.
pumpen installerad för 2mån sen.
problemet uppstod igår morse.

tacksam för svar.
Titel: SV: thermia itec 9
Skrivet av: Carl N skrivet 03 december 2018, 21:05:31
Tror att detta är inget man löser själv, ser ut som antingen läckage av köldmedium eller fel på expansionsventilen.
Men du har ju garanti på grejerna så ring installatören.
Titel: SV: thermia itec 9
Skrivet av: DC1234 skrivet 04 december 2018, 08:59:06
Tror att detta är inget man löser själv, ser ut som antingen läckage av köldmedium eller fel på expansionsventilen.
Men du har ju garanti på grejerna så ring installatören.
jo, har pratat med installatören som har kontakt med thermia support. var mest intresserad om nån har haft liknande problem
Titel: SV: thermia itec 9
Skrivet av: DC1234 skrivet 13 december 2018, 20:04:54
fick påfyllt köldmedel idag. 1,3 kg gick i så det var inte mycket kvar.
var en högtryckspressostat som läckt. funkar fint igen.