Hej!1. Är reglerventil för att kunna öka/minska flödet och därmed temperaturen i golvslingorna.2. Ser ut att vara en reglerventil för bypass-flödet. Om alla ställdon stänger till golvsklingorna måste visst värmevatten ändå kunna cirkulera genom cirkulationspumpen för att denna inte ska skadas. 3. Fördelaren till returen från golvslingorna. Där bör man också kunna montera flödesvisare.
Om problemet uppstod efter byte av cirkulationspumpen till golvvärmen är den nog inställd på för högt flöde alternativt att reglerventilen 1 recirkulerar för lågt flöde. Det blir då inget flöde kvar för övervåningen.
Dun fråga sitter pumpen rätt väg. Just nu har du en kortslutnig i systemet, hur är det kopplat. Är GV kopplat direkt på samma rör som går raddarna, brukar inte bli så bra, har du provat att sänak farten på GV-pumpen så den inte stjäl flödet från raddarna