Det måste vara något annat fel också. Det ska inte gå att få en temperaturdifferens som är en halv grad eller mindre när kompressorn går även med högsta fart på köldbärarpumpen. Det troliga är att någon eller bägge temperaturgivarna visar fel. Prova med att ställa köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift och se vad det blir för differens när kompressorn har stått still i åtminstone fem minuter.
Kolla att du har räknat med differenserna in/ut i samma ordning i bägge fallen. Det är lätt att göra bort sig där. Det gör inget att givarna visar fel men det är lite irriterande.