Skrivet av: antikctc
« skrivet: 12 december 2021, 15:37:41 »Det du kallar skvallerrör, kan det vara avloppet från en temperaturbegränsningsventil (SYR)? Det ser så ut. Sådär mycket kan det knappast skvala på ren expansion... Du låg bra högt i temperatur, över 95° i pannan såg det ut som, så det kan mycket väl tänkas att en sådan ventil har öppnat för att förhindra kokning. Den släpper alltså kallt kranvatten genom pannan för att kyla den (och då kan det gå åt hur mycket ved som helst utan att det blir varmare i tanken...)
Sedan framgick det inte tydligt vad du har för expansionskärl, men jag gissar på ett öppet kärl på vinden? Lite ovanligt att ha en SYR då, men jag såg inte till något slutet kärl i videon. I så fall ska eldningen påverka trycket i systemet ytterst marginellt. Om det hände mycket där när temperaturen steg så är det något fel. Det ska inte finas några kranar som kan stänga av ledningen till expansionskärlet, men det skadar inte att kolla en gång extra som första åtgärd.
Tack Capt.m för svar!
Det är högst troligen en s.k temperaturbegränsningsventil, en SYR 5067 tror jag vid närmare efterforskning. Monterad på varmvattenledningen dock, så den kör nog avkylningen den vägen, ist. för att leda kallvatten genom pannan https://www.rinkabyror.se/artikel/tempbegransare-syr-5067/
Jo, jag låg bra högt i både temperatur och tryck, meningen var att testa systemet, inkl. säkerhetsventiler. Hade dock väntat mig att säkerhetsventilen strax innan expansionskärlet (slutet, placerat i rummet intill) som är avsäkrad på 1.5 bar skulle lösa ut tidigare. Jag var uppe på 17-18mvp, vilket torde motsvara en bit över 1.5 bar. Men istället öppnade SYR:en. Dock har säkerhetsventilen öppnat vid senare tillfälle när jag gått för högt, måhända efter att jag motionerat den lite.
Nu ser jag till att inte gå särskilt långt över 90º när jag eldar.
En annan sak som jag klurar på är hur jag ska bära mig åt för att lufta den här anläggningen egentligen.. Jag tycks inte ha någon luft vid radiatorerna, så där får jag inte ut något. Jag tror åtminstone att det står luft någonstans. När pannan kallnar och en termostat startar cirkulationspumpen som hämtar varmvatten från acktanken (sker genom att vatten från pannan trycks in i tankens nederdel, samma väg som den laddas med värme, ingen laddomat här alltså), så skvalar det rätt bra och pannan rapar till när den fyllt klart. Tempmätaren åker jojo, upp till ca 8-10 grader mer än vad den stannar på när den "stabiliserat sig" strax därefter.
Se video här: https://youtu.be/Q6vC-Oh8d9s
Den enda uppenbara luftningsmöjligheten jag ser är genom cirkulationspumparna, men dessa sitter inte högst och jag tror knappast det är tänkt att lufta den vägen..
Jag har hittat en ventil (tror jag..) som jag misstänker kan vara inblandad, men den har högst troligen kärvat och jag vet inte om sprinten ska tryckas in, eller om den ska vridas. Vågar inte ta i för hårt då jag inte vet vad den egentligen är för ngt och vilka konsekvenserna blir om man har sönder den..
Möjlighet till avstängning finns på stigare och returledning.
Tacksam för tips!
Någon som kan identifiera den här ventilen? (lyckas inte få till bilderna, men de två översta är på CYR:en, den nedersta är ventilen jag undrar kring vad tusan det är och hur den ska fungera)