Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: dozepih skrivet 01 december 2021, 20:19:53

Titel: F370 begränsar sig själv?
Skrivet av: dozepih skrivet 01 december 2021, 20:19:53
Har en F370 som installerades i våras och nu när kylan kommit till Umeå så beter den sig lite märkligt tycker jag. Har den avsäkrad på 3x20A och en huvudsäkring på 3x25A. Ställt in den på maxeffekt 7KW och kör nu kurva 10(+1), vanliga radiatorer, ingen golvvärme. När det nu är -18.3 uppnår jag en beräknad framledningstemp på +60. Pumpen jobbar upp så elpatronsgivaren säger +55 och samtidigt visar kompressorgivaren +49.9 när elpatronen tycker den gjort sitt och slår av, på effektsteg 4.7KW. Jag har vid detta tillfälle ca +50-51 på framledningen och +47 på returen vilket är för lite för att hålla en innetemperatur på 21-22 som jag gärna vill ha.

Så vad är det som gör att den inte jobbar upp allt till +60 grader som den borde?
Titel: SV: F370 begränsar sig själv?
Skrivet av: Josth skrivet 01 december 2021, 21:19:40
Vad får du för uppmätt framledningstemperatur? Det blir skiktning i tanken så det är helt normalt att det kan skilja flera grader mellan elpatrongivaren och kompressorgivaren när det är kallt väder eller stort varmvattenuttag.
Titel: SV: F370 begränsar sig själv?
Skrivet av: dozepih skrivet 01 december 2021, 22:00:26
Har ca 50-51 i framledningstemperatur som snabbt sjunker när elpatronen inte värmer. Men gjorde faktiskt en liten ändring just som ökade framledningstemperaturen till över 57 grader! Jag satte varmvattnet i lyxläge. Jag som egentligen bara behöver ekonomiläget så jag blir lite brydd nu. Förstått tanken är mantlad och varmvattnet värmer radiatorvattnet också men trodde att elpatronen faktiskt värmer radiatorkretsen oberoende om jag vill ha "kallt" varmvatten, och då upp till beräknad framledningstemperatur. Men så verkar det inte vara kanske?
Titel: SV: F370 begränsar sig själv?
Skrivet av: Carl N skrivet 01 december 2021, 23:45:28
Det är ju samma pannvatten som shuntas ut som även värmer VV.
Lyxläget slår igång elpatron så att den värmer lite mer.

Men det som kan begränsa är max framledning i meny 5.1.12.
Prova att ställa upp denna?
Titel: SV: F370 begränsar sig själv?
Skrivet av: dozepih skrivet 02 december 2021, 21:17:08
Den står på fabriksvärdet dvs 60 grader men kommer som sagt aldrig upp i de temperaturerna såvida jag inte också ställer in varmvattnet till samma temperatur som jag vill ha på radiatorerna. Står inte en enda rad om detta i handboken och jag har dessutom pratat med två personer på Nibe som inte hade några förslag hur jag kan öka framledningstempen. "Byt kurva?" - Ja, jar har provat det och den bottnat på 60 grader (5.1.12) men utan att göra mina element varmare. Handboken säger att jag ska sätta varmvattnet i ekonomiläge om jag inte har så stora behov, vilket jag inte haft, men att detta får förödande konsekvenser i kylig utetemperatur.