Rickard, hur upptäckte du att din VP tappade effekt?VPn gick över till kontinuerlig drift vid varmare utetemperaturer jämfört med förut?VPn orkade inte upp i samma temperatur på utgående elementvattnet jämfört med förut?Det bubblade mer i synglaset jämfört med förut?Eller....
Det kan vara lite besvärligt att mäta men temperaturen på det utgående köldmedieröret från kompressorn säger en hel del om hur kompressorn mår. Den temperaturen bör ligga ca 30 grader högre än utgående värmebärartemperatur. Är temperaturen på det komprimerade köldmediet betydligt högre är något fel.
Säg att jag har 50 grader högre än utgående värmebärartemperatur, vad kan man dra för slutsats av det?