Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: Hampus Larsson skrivet 23 november 2011, 13:27:11

Titel: Byta plats på 2 ute delar...
Skrivet av: Hampus Larsson skrivet 23 november 2011, 13:27:11
Hej.

Har 2 st Sanyo SAP-KR93EH men den ena ute delen har gått isönder tror kompressorn har bränt.. nu undrar jag om man lätt kan byta plats på de 2 ute delarna efter som den som gått sönder används mäst..
någon som har tips?
Titel: SV: Byta plats på 2 ute delar...
Skrivet av: Raffen skrivet 23 november 2011, 13:42:46
Hej Hampus!  Javisst går det alldeles utmärkt att byta pumputedelar, det är bara till att köra tillbaka gasen till utedelarna via AC-drift en liten stund, stänga kranar, koppla isär rören och flytta på utedelelarna, sen skall rören kopplas ihop igen och täthetsprovas inkl att en ordentlig vaccumsugning måste utföras innan pumpen kan återstartas igen.
Du får ta hjälp av någon certifierad kyltekniker med rätt utrustning som hjälper dig att fixa till detta åt dig förstås. :)

Mvh Raffen.
Titel: SV: Byta plats på 2 ute delar...
Skrivet av: Zelda skrivet 23 november 2011, 18:55:23
Hej.

Har 2 st Sanyo SAP-KR93EH men den ena ute delen har gått isönder tror kompressorn har bränt.. nu undrar jag om man lätt kan byta plats på de 2 ute delarna efter som den som gått sönder används mäst..
någon som har tips?
Har du gjort felkodtest. oftast är det kretskortet som gått sönder.
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_felsokningsguide_sap-krv,crv123_235.pdf