Ämnessammanfattning

Skrivet av: jontte
« skrivet: 26 mars 2008, 11:43:28 »

Har kört fabriksinställningar redan. Får nog ringa ett samtal.

Ringde och pratade med supporten.
Det är inte bara intergralen vp+ts som ska vara uppfyllda.
Även börvärdet måste vara min 3 ºC över är värdet på framledningen.
Då funkar allt fint   Thumbsup
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 mars 2008, 11:36:22 »

Det finns någon shunttid för tillskottet på Thermia men jag vet inte hur den funkar.  :-\

Ett tips är att återställa till fabriksinställnigarna och se om det hjälper, annars så får du nog kontakta Thermias support.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 26 mars 2008, 11:24:43 »

...
Driftläget måste vara AUTO.
Kör du driftläge AUTO som Carl N tipsar om?
Skrivet av: jontte
« skrivet: 26 mars 2008, 10:45:28 »

Nej, det hjälper inte, ts hoppar inte igång.
Skrivet av: jontte
« skrivet: 24 mars 2008, 16:46:10 »

ok, är inte säker om jag lät den sjunka så lågt men ska testa.

Tackar för tipset!

//Jonas
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 mars 2008, 13:52:15 »

Jag har för mig om att integralen ska ner under Integral A1 + Integral A2 (600 + 60 = 660 med fabriksinställningen) innan TS går in. Driftläget måste vara AUTO.
Skrivet av: jontte
« skrivet: 23 mars 2008, 11:01:32 »

Får inte TS att gå igång.
Det är en Eko 180M 18kw med 9kw tillsats.
Spelar ingen roll hur jag ändrar på integralen så  startar inte ts. Har provat att köta manuellt och då funkar det bra.

Har TS inställt på två steg.
Integralen räknar förbi talet som ts ska slå på men den vägrar hoppa igång.
Testade ändra hyst till ett lägre värde på ts än vad det är just nu men ts hoppar inte igång.

övethettningsskyddet har inte löst ut.

Någon med bra tips?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!