Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 mars 2018, 08:19:57 »Jag har sett beräkningar som visar att för ett normaldimensionerat borrhål är köldbärartemperaturen i slutet tionde vintern ungefär 0,8 grader lägre än i slutet av första vintern. Det skulle ge en mindre minskning av effektuttaget för samma köldbärartemperatur än vad mina beräkningar visar men mina beräkningar baserade sig på uttag av värme året runt.
De första åren är i prinicip all värme som tas ut lagrad värme i berget. Efter något hundratal år är allra största delen av värmen tillförd värme från markytan eller geotermisk värme. Berget runt borrhålet blir inte nämnvärt kallare. Efter 20-30 år är det 50/50.
De första åren är i prinicip all värme som tas ut lagrad värme i berget. Efter något hundratal år är allra största delen av värmen tillförd värme från markytan eller geotermisk värme. Berget runt borrhålet blir inte nämnvärt kallare. Efter 20-30 år är det 50/50.