Har i höst fått en 610M och Ecozenith i250 installerad och även fått den gamla kökspannan inkopplad till Ecozenith.
Har ej proveldat än men undrar lite över inställningarna som ska starta och stoppa laddning mellan dessa.
Tänkte att laddningen får starta när pannan är ca 10 grader varmare än tanken men vilken temp bör man ha när den ska sluta ladda? Tänkte så att inte laddpumpen står å går hela tiden när man slutar elda.
-
Hur är allt inkopplat?
-
Pannan är inkopplad på energyflex-anslutningarna på Ecozenith. Med en cirkpump mellan.
-
En annan fråga också. Hur i helsike får man bort frontplåten på Ecozenith i250? Tänkte ställa ner hastigheten på laddpumpen till vedpannan också och den sitter där bakom :)
-
Är det verkligen ingen som vet hur man får bort frontplåten? Det står inget om det i manualen heller konstigt nog ::)
-
Täckkåpan upptill, dra framåt ca 2 cm och lyft av. Sedan är det bara att lyfta av frontkåpan.
-
Frontplåten sitter fäst med två skruvar i överkanten, bara skruva ur dem så kan du luta plåten utåt i överkant och sen lyfta loss den. Den står på två "fötter" i nederkanten.
Täckkåpan, den där som ser ut som en sarg, kan sitta kvar.
Har du ingen styrning mellan vedpanna och i250? Tänkte du stå och sköta cp:n manuellt?
-
Tack då ska jag kolla det.
Jo det är i250 som sköter det. Det sitter en givare i vedpannan som är kopplad till i250.
Men det går ju att ställa in när den ska börja och sluta ladda från vedpannan. Det verkar dock funka bra med dom inställningar jag har nu.
Men cp:n mellan vedpanna och i250 borde man väl kunna sänka ett steg eller? Jag tror att den är på högsta nu, så det borde väl röra om i tanken en del men jag vet inte ::)