Går nog inte kolla i nuläge om det är trycksatt, har det försvunnit köldbärarvätska,
har nog också trycket försvunnit ur behållaren. Finns ju en annan tråd, där påfyllningen också
kommer på tal:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68131.msg718780#msg718780Tänkte svara i den tråden, men det blev inte så. Hade skrivit en kladd för det,
så nu kommer det här istället:
Det är relativt lätt att också trycksätta plastbyttan.
Eftersom jag är ganska ny med bergvärme, är jag väldigt observant när jag
ger mig något jag inte har gjort förut.
Jag hade gjort en markering på plastbyttan för nivån, när anläggningen hade installerats och
när det hade sjunkit några cm tänkte jag fylla på lite.
När jag var på väg att öppna locket/säkerhetsventilen, steg nivån och jag förstod
att det var under tryck. Då gjorde jag en anslutning med en däckventil och
pumpade in tryck genom att vrida säkerhetsventilen till öppet läge o fyllde
på luft tills jag var nere på samma nivå som när jag började.
Det var då ca 0,66 bar i systemet.
Sen fyllde jag på och trycksatte igen på samma vis.
Tryckpåfyllningen måste dock ske med en viss försiktighet eftersom säkerhetsventilen
är satt ur funktion, när däcktrycksventilen sitter där. !
Ta bort den sen!
(i Nibeś handbok för F 1255 anges köldbärartrycket till min 0,5 bar, sidan 5)
Här är anslutningen jag gjorde med en däckventil