Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 januari 2008, 13:41:01 »

Kör du ostrypt kommer det korta hålet inom några veckor att vara svinkallt, försök att så snart som möjligt trimma in flödet tills returtempen från hålen är desamma, kontrollera sedan detta nån gång då och då under första året i alla fall, låt aldrig returtempen från det korta hålet gå under temperaturen från det djupare hålet.

En logger kanske skulle underlätta för dig: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28&osCsid=rb161h6c5kbihcbgve23gc8ie3
(Enklare intrimmning - bättre resultat - högre timpeng  ;) )
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 januari 2008, 10:39:35 »

Eller är det bara en meningslösjakt på tiondelar?

Det tycker jag inte. Går det att höja köldbärarens medeltemperatur i förångaren med en halv grad (vilket redan verkar vara klart) och det leder till en tryckhöjning i förångaren som motsvarar den temperaturhöjningen kommer pumpen att dra minst 1 % mindre el. På några års sikt blir det bra timpenning på en injustering.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 21 januari 2008, 10:13:35 »

Om du kör helt ostrypt kommer det största flödet gå i det kortare hålet beroende på att det lägre flödesmotståndet. Det kan tom bli "kortslutning" så att det längre hålet inte används alls.

Försök att strypa det kortare hålet så att du får samma returtemperatur från båda hålen.

Det är rätt tålamodsprövande att göra det med kulventiler eftersom ett litet vrid ger stora förändringar i flödet. Det är enklare att trimma med vanliga skjutventiler eller allra helst riktiga trimventiler. Men det går med skjutventiler också men inte lika enkelt.

/Johan
Skrivet av: JE.Sven
« skrivet: 21 januari 2008, 10:00:40 »

Hej!

Installerade bergvärme för ca en vecka sedan. Pumpstorlek på 12 kw och det var tänkt att borrhålet skulle vara 190 meter djupt. Nu gick det inte att borra djupare än 153 m pga av högt vattenflöde (>30m3/h). Installatören borrade då ett kompletterande hål på på 60 m. Hålen paralellkopplades sedan och kulventiler sattes in som avstängare för hålen. Med denna lösningen borde större delen av brineflöde gå ned i det grundahålet vilket borde påverka KB-in temp negativt.

För att testa lite har jag strypt på kulventilen till det grunda hålet för att tvinga ner mer brine i det djupare hålet. Resultatet blir att Kb-in blir 1°C  högre och stabilare med strypt ventil och delta KBin/ut blir 4 °C. Kör jag med öppna ventiler blir KB-in 1 °C lägre än med strypta ventiler och delta KBin/ut blir 3 °C.   

Vilket driftsätt är bäst?
Med strypta ventiler får jag lägre brineflöde men högre temp på KB-in och större diff KBin/ut
Ostrypt får jag högre brineflöde lägre Kbin och lägre diff KBin/ut

Eller är det bara en meningslösjakt på tiondelar?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!