0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ledsen över den dåliga informationen, här är den riktiga info:--------------------------------------Bor i villa på 220 kvm. värmer även garaget på 90 kvm.I huset har vi ca. 22 gr. och i garaget har vi ca. 17 gr.Mellan hus o garage sitter en egen cirkulationspump som förser värmelementen i garaget, det finns också en special justerbar ventil som blandar nytt varmt med det kalla som går i retur till pannan, på detta vis blir inte returvattnet från garaget helt kallt.
---------------------------------------Värmepump: Thermia EKO 155 JordvärmeInstallerad 2001-11-30.---------------------------Dimensionsdata:Markyta: 1030 kvm.Centrumsavstånd: 2,4 m. Läggningsdjup: 1 m.Slanglängd: 450 m.----------------------------Köldmedium:Typ: R404AMängd: 2,2 kg.-----------------------------Köldbärare:Typ: KBS Bio.Mängd: 135 liter.Koncentration: 30%-----------------------------Avläst från menyn efter 2 timmars i drift:Rumbör: 21 Kurva: 40Framl: 40(37) gr. C.Returl: 35(42) gr. C.VV: 47(44) gr. C.KB fr: -1 gr. C.KBtill: -5 gr. C.----------------------------------------
Motorskydden är helt manuella, så dom kan inte återställa sig automatiskt, pumpen gick i 36 timmar, sen löste den för LARM LP, jag gjorde rent filtret och startade den igen, det fanns lite skit i filtret, inte så mycket men nu är det rent. När jag kollar på 3-vägs ventilen går den vita plastgrejen inte lika långt upp som den gjorde tidigare, den går även att vicka lite på, det gjorde den inte för 2 dagar sen, då satt den fast i övre läget. När vi köpte huset var det 16A huvudsäkringar, vilket är alldeles för lite för denna typ av pump, vi har ju all hushållsel, hobbyrum o garage också, så i December fick jag bytt huvudsäkringarna till 20A.
Har inte Thermia som Nibe att MS och HP-larm är "samma" larm?På Nibe står det HP/MS-larm, men hur är det med Thermias pumpar.
Någon köldmedia läckage är jag ganska säker på att jag inte har, har en ganska stor plastbehållare som jag fyller i köldmedia på högsta punkten, det har inte gått åt någon köldmedia.
Om du har dåligt flöde på din kölbärare, med låg temp och lågt tryck på sugsidan som följd så kan motorskyddet lösa ut när värmepumpen gör tappvarmvatten. Kompressorn drar mer ström ju mer den måste lyfta temperaturen.Kölmedieläcka måste åtgärdas av fackman. Kanske dags att ta dit service ändå???
Citat från: Rickard skrivet 03 april 2006, 09:46:02Om du har dåligt flöde på din kölbärare, med låg temp och lågt tryck på sugsidan som följd så kan motorskyddet lösa ut när värmepumpen gör tappvarmvatten. Kompressorn drar mer ström ju mer den måste lyfta temperaturen.Kölmedieläcka måste åtgärdas av fackman. Kanske dags att ta dit service ändå???Nej... detta stämmer inte...HUr skulle en kompressor som är nära lågtryckslarm kunna få ms-larm för höga strömmar genom motorskyddet...Ju högre tryck desto mer ström drar ju en kompressor...
Tidigare gick pumpen i stort sett alltid, vi har haft elräkningar på mellan 5.000 - 6.000 kr./mån. på vintern och på ca. 2.000 kr/mån. på sommaren trots att vi är bara 2 personer som bor där.
Citat från: Digital skrivet 03 april 2006, 19:13:06Citat från: Rickard skrivet 03 april 2006, 09:46:02Om du har dåligt flöde på din kölbärare, med låg temp och lågt tryck på sugsidan som följd så kan motorskyddet lösa ut när värmepumpen gör tappvarmvatten. Kompressorn drar mer ström ju mer den måste lyfta temperaturen.Kölmedieläcka måste åtgärdas av fackman. Kanske dags att ta dit service ändå???Nej... detta stämmer inte...HUr skulle en kompressor som är nära lågtryckslarm kunna få ms-larm för höga strömmar genom motorskyddet...Ju högre tryck desto mer ström drar ju en kompressor...Jag visste det, bara för att jag chansade en enda gång så blev det fel I normalfallet gäller väl i alla fall detta, ju kallare brine och ju varmare VBf desto högre energiförbrukning på kompressorn (det är jag säker på)Blir det inte samma sak om man har varm VBf, kall brine och för lite köldmedium
Drömcenario vore att få gå mot brine in 10 grader med framledning på 35 grader då ger din 7:a 12.41 kw...å drar 1.91 kw...Skapligt cop.. .
CiteraDrömcenario vore att få gå mot brine in 10 grader med framledning på 35 grader då ger din 7:a 12.41 kw...å drar 1.91 kw...Skapligt cop.. . Som när jag värmer poolen med andra ord!