Skrivet av: atd08001
« skrivet: 27 juni 2022, 12:13:32 »Har kollat på detta i dagarna. Har VVM S325 och en F2120-6 och VVMs325/320 har inbyggd funktion för att köra kyla i 2 rörsystem (alltså skicka ut det i samma krets som värmen) Dock behöver man aktivera F2120 för kyla genom att ändra DIP-switchen S2 pos 4 till On så ska funktionen aktiveras i S320/325. Så i ditt fall behöver du nog inte använda en ACS 310 för att skicka ut det i golvet. ACS 310 är som jag förstår det tänkt att koppla till exempelvis en kylkonvektor som då går i en separat krets.
Om du inte har använd av ACS 310 så kan jag köra den
Om du inte har använd av ACS 310 så kan jag köra den