Hej!
Har precis köpt hus och skall inom ett par månader byta oljeeldning till bergvärme. Har fått in offerter från några olika entreprenörer, var av den senaste känns mest intressant/billigast. Vore mkt tacksam för era åsikter om pris och dimensionering enligt följande offert:
IVT Greenline HT+ C7, Radiator till pannrum, expansionskärl 18L, Volymtank 100L, Borrning 140 m inkl 6 meter foderrör. Allt arbete ingår förutom grävning mellan borra och husvägg samt borttagning av oljepanna/tank.
Fast pris för ovanstående: 124000 inkl moms
Planerar att lägga till ytterligare 10 m på borran och räknar med ca 6 m foderrör utöver de offerterade. Med detta invägt räknar jag med en slutsumma på ca 130000 med moms.
Förutsättningarna är: Enplansvilla på ca 100 kvm plus uppvärmd källare på ca 100. Byggt -71 och beläget i Götene kommun i Västra Götaland. Oljeförbrukning enligt tidigare ägare ca 3 km/år. Tvårörs radiatorsystem, ej högtemp. Vi är 2-3 personer i vår familj och nöjer oss med dusch för tvagning
. Uppskattat djup till berg är 7-10 m, normalt berg.
Enligt kalkyl räknad på 110 m aktivt borrdjup anges följande: medeltemp framledning 45 grader, medeltemp köldbärare -1 grad, husets toppeffekt 7,9 kW, rek tillskott 1,1 kW. Beräknad elförbrukning 7100 kWh pump plus 410 kWh tillskott, uträknat nettoenergibehov 22400 kWh för huset.
Planerar dock ett borrdjup på 150 m vilket borde ge ca 140 m aktivt djup. Hur mycket påverkar det KB-temp och driftkostnad? Är offerterat pris bra? Är pump och borrdjup rätt dimensionerat efter förutsättningarna?
Mvh Frassefräs