Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 september 2020, 21:51:33 »

Ja, flytta givaren, jag tror inte detta är originalplacering från fabrik.
Skrivet av: Carl 1918
« skrivet: 03 september 2020, 15:32:14 »

Hej!

Tack för svaret. Då kanske jag inte tänker helt tokigt?
Tycker som sagt också att GT9 borde sitta efter förgrening. Men frågan är varför den sitter där den gör? Teknikern sa att den antagligen är monterad där från fabrik vad han nu grundade det på. Och det har bevisligen funkat hjälpligt i alla år (VV inställd på 45 när jag köpte huset, så även nu).

Den interna cirkpumpen sitter på returen ja. Efter förgrening (eller sammanslagning är ju mer korrekt) och innan kondensorn.

Borde jag våga mig på att flytta givaren?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 september 2020, 14:38:57 »

Hej!
Jag gissar nu, men jag har för mig att GT9 stoppar VV-laddning så nuvarande placering kan mycket väl vara orsaken till att HT-pressostaten löser.
Detta händer då vid VV-laddning.
GT9 ska sitta efter efter förgreningen så att den mäter värmebärare in till kondensor oavsett VV-laddning eller husvärmning.
Din beskrivning är nog korrekt, om interna cirkpumpen sitter på returen (vilket jag tror den gör) så ska GT9 sitta nära denna.
GT1 däremot ska sitta utanför värmepumpen på radiatorretur före bypassen.

Men vid husvärmning så bör GT1 och GT9 visa ungefär lika, vid VV-laddning ska de skilja.
Skrivet av: Carl 1918
« skrivet: 03 september 2020, 13:21:18 »

Hej!

Jag har en Carrier 30NQ med Rego 600 kontrollpanel från 2002. Har ägt huset (och pannan) sedan 2018 och haft återkommande problem med att "Pressostat hög" löser ut. Luftning och rengöring av filter verkar hjälpa till viss del men problemet återkommer emellanåt ändå.

Systemet har bypass på värmeslingan och två cirkulationspumpar. En yttre och en inre. Den inre byttes idag när värmepumpen servades. I samband med detta löste pressostat hög ut några gånger. Då upptäckte vi (jag och teknikern) något som förbryllades oss lite. GT9 värmebärare in sitter ganska högt upp på returledningen från radiatorerna och innan förgreningen till varmvattenberedarens retur. Gissar på 30 cm ovan förgreningen.

Detta gör att vid värmedrift är returtemp från radiatorerna lika med värmebärare in (så när som på någon grad).

Detta innebär dessvärre också att detsamma gäller vid varmvattendrift. Värmebärare in blir ungefär lika med returtemp från radiatorerna plus 5-10 grader till följd av uppvärmning efter en stund. Detta gör att reglersystemet uppfattar en väldigt stor temperaturdifferens mellan värmebärare in och värmebärare ut, 20-25 grader. Resultatet borde bli att pumpen producerar mer värme för att kompensera för detta. Då den faktiska differensen är avsevärt lägre (har dock inte mätt) kan inte värmebäraren ta upp den producerade värmen och pressostat hög löser ut. Eller? För det verkar vara vid just varmvattendrift som pressostaten löser ut, inte vid värmedrift. Och varmvatteninställning över 45 grader är bara att glömma.

Varför ha denna placering? Det vore mer logiskt (enligt min ringa lekmannamening) att ha den exempelvis mellan inre cirkulationspump och där returledningarna från värmesystem och varmvattenberedaren går ihop. Så att givaren faktiskt mäter det den är avsedd att mäta, dvs värmebärare in.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!