Ok, några tips på hur jag skall felsöka slangen? Känns som en förlorad kamp just nu.Jag tryckte upp den till 4 bar och på 24 timmar så försvinner trycket.Jag har vatten på den nivån som slangen ligger på så det borde vara lätt att se läckan om man väl hittar den
Om du har trycksatt med luft och vätska får du ju den effekten att vätskan löser mer gas vid högre tryck, alltså sjunker trycket något av den anledningen också.
Ta det lite lugnt med trycket brukar vara max 6 bar i slangen i borran har jag för mig.
Tyckte jag läste nått om 8 bar ?
jag skulle inte trycka i mer än 3 bar finns ingen anledning till det även om det troligtvis håller för mera.
4 bar ska inte vara några problem om inte vp är inkopplad.
Antar att den är klassad för max 3 bar eftersom säkerhetsventilen på 3 bar följer med vp men sen håller den naturligtvis för högre tryck lite säkerhet bör dom ju ha räknat med.
Det håller nog en hård petflaska håller för mer än 8 bar
Suck. Nu har jag trycktestat i nästan 22 timmar och trycket sjönk från 4 bar till 3,5 bar. Alltså 0,5 bar på 22 tim. Och nu märker jag att den tillfälliga gängtejptätningen vid manometern pyser! Det måste den ha börjat göra senare, då den ju var tät från början.Så nu vet jag inte till 100% i alla fall om systemet är tätt och jag orkar definitivt inte börja om från början. Nu får det vara. Jag som trodde gängtejp var bra att använda tillfälligt. Inte ens tillfälliga tätningar duger det ju till. Värdelöst.
Min erfarenhet av att försöka få vakumkopplingar riktigt tätt är att skippa teflon-gängtejpen och istället köra med gängtätning typ loctite 561, 577 eller 567.