Författare Ämne: Konstig symbol i display  (läst 9628 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad xpect

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Konstig symbol i display
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2010, 20:47:43 »
..och den sista.

Utloggad xpect

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Konstig symbol i display
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2010, 20:54:47 »
Ursäkta om jag dränker forumet med mina bilder, men efter att pumpen startar igen fÃ¥r jag dessa värden..  Sc:,h

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Konstig symbol i display
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2010, 00:47:29 »
Den ska inte stanna efter vv produktionen du hade ju minusminuter på displayen..
Fattar inte varför dom gör det... fel fel fel fel men vad är fel?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad xpect

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Konstig symbol i display
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2010, 07:05:45 »
Den ska inte stanna efter vv produktionen du hade ju minusminuter på displayen..
Fattar inte varför dom gör det... fel fel fel fel men vad är fel?

Det kanske är en "bugg" i styrsystemet? Går det att uppdatera pumpen med ny mjukvara (firmware)?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Konstig symbol i display
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2010, 11:14:14 »
Skulle va intressant om Thermia support kunde läsa och kommentera!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Konstig symbol i display
« Svar #20 skrivet: 26 februari 2010, 14:11:38 »
När det händer nästa gång , kolla vad det står för temp på tryckröret. Det gör man i service menyn under Värmepump. Det kan vara ett givarfel. Man kan kolla att växelventilen går lätt, kanske smörja om den inte gör det.

Utloggad xpect

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Konstig symbol i display
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2010, 14:15:53 »
När det händer nästa gång , kolla vad det står för temp på tryckröret. Det gör man i service menyn under Värmepump. Det kan vara ett givarfel. Man kan kolla att växelventilen går lätt, kanske smörja om den inte gör det.

Nu hände samma sak ca 5min sedan och tryckröret är nu på 42(120)c
Detta händer med jämna mellanrum ca 4-8ggr/dygn  :(

Vart hittar jag växelventilen för att göra ett test?
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 14:41:29 av xpect »

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Konstig symbol i display
« Svar #22 skrivet: 26 februari 2010, 15:27:44 »
Växel ventilen hittar du bakom den plåt som displayen sitter i. Om du lossar motorn ( det gör du genom att vrida på motorn motsols)så kan du smörja med lite 5-56 och trycka piggen upp och ned. Det är ju också bra om du har ngn form av fett eller nått som inte försvinner så snabbt som 5-56.

42 grader sa du, precis innan kompressorn slutar göra VV sÃ¥ vill vi veta vad det stÃ¥r och i själva stopp ögonblicket.  Du kan tala om för vp att göra VV när du vill, sÃ¥ slipper du passa. Tappa ur VV och ändra start temp.

Utloggad xpect

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Konstig symbol i display
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2010, 18:42:44 »
Växel ventilen hittar du bakom den plåt som displayen sitter i. Om du lossar motorn ( det gör du genom att vrida på motorn motsols)så kan du smörja med lite 5-56 och trycka piggen upp och ned. Det är ju också bra om du har ngn form av fett eller nått som inte försvinner så snabbt som 5-56.

42 grader sa du, precis innan kompressorn slutar göra VV sÃ¥ vill vi veta vad det stÃ¥r och i själva stopp ögonblicket.  Du kan tala om för vp att göra VV när du vill, sÃ¥ slipper du passa. Tappa ur VV och ändra start temp.

Oj, det där lät avancerat..  Sc:,h
Det är inte så att jag bryter nån form av garanti om jag börjar skruva i maskinen?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Konstig symbol i display
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2010, 20:23:21 »
Om du har garanti kvar.så är svaret mkt enkelt. Ring inst Thumbsup

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!