HejDu ska tveklöst välja en 107a med din förbrukning. Skillnaden i besparing blir ca 1000kwh per år så merkostnaden betalar sig snabbt. Balanspunkten med en 107a hamnar ungefär vid -4 grader C vilket är helt OK. HälsningarCicero
balanspunkten är när vp inte orkar värma huset själv utan behöver stötning från elpatron. vid detta fallet skulle elpatronen gå in vid-4 ºC köper du en större så kanske den klarar sig till -10 ºC. Efter egen erfarenhet skulle jag välja en större i detta fallet en 107.Jag har dimensionerat min vp att klara hela uppvärmningen till minst -10
Slipper man spetsa så tjänar man in pengar ganska fort 3 kw i 30 dygn ger 1000 spänn. Håller pumpen i 15 år så har man nästan sparat in halva utedelen.
Av eran diskution så har jag klurat ut att om pannan står lägre isutteräng del än ecoairen så krävs det en avluftare där emmellan?! på vilken Ledning? denövre antar jag?MvhRolle
Citat från: FRJO skrivet 03 oktober 2007, 21:24:43 Slipper man spetsa så tjänar man in pengar ganska fort 3 kw i 30 dygn ger 1000 spänn. Håller pumpen i 15 år så har man nästan sparat in halva utedelen.Nope 3kw under 30dygn ger:3kw*24h=72kwh/dygn72kwh/dygn*30dygn=2160kwheller menade du 3kwh/dygn i 30 dygn?Då ger det3kwh/dygn*30dygn=90kwh