V 48 är det nu preliminärt att rörfirman installerar våran Daikin Altherma geo 3 10kw. Vi har 150 kvm ligger på ca 25000 kWh och har då försökt omvandla förbrukningen på pellets i kalkylen. Vi kommer borra 230 m och förutom pump blir det 2 Konvektorer för kyla/värme.
Även om rörfirman erkände att de inte hade sÃ¥ bra koll pÃ¥ just Daikin Altherma dÃ¥ de inte  installerat mer än ett 10-tal sÃ¥ föll valet pÃ¥ just den pumpen. De installerar i huvudsak IVT men rekommenderade oxÃ¥ Daikin. Är bara vi som inte hunnit lära oss berättade dom.
Just därför vänder vi oss hit för att kolla av lite funderingar sÃ¥ inget faller mellan stolarna. Kanske finns det ngn extrautrustning som ni anser vi behöver dÃ¥ vi har dÃ¥lig koll pÃ¥ övriga  Daikin-sortimentet.
Inomhusgivare är medräknad men ska det även finnas en utgivare eller hur fungerar det?
Daikin EKRTR1 trådlösa kontroll, är det ett måste och vad har den för funktion?
Eller kan man inte göra allt med Daikins app?
Syns allt nödvändigt på appen om man tex är bortrest eller måste man vara inom nätverket? Kan ju va najs om vi sänkt inomhustemperaturen om vi åker bort och vill höja så det är varmt tills vi kommer hem.
Legionella körningen är ju nödvändig men oxå energikrävande så hur ofta bör den cykeln köras?
Och slutligen, vad jag förstått finns det i systemet att man kan avläsa hur mkt pumpen dragit i kw. Hur tillförlitlig är den eller är det bättre att installera en separet elmätare. Tycker det ska bli sjukt roligt att kunna se hur mkt det gått åt.
« Senast ändrad: 20 oktober 2020, 21:42:57 av Artdeshine »

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Allmänna frågor ang. Daikin Altherma Geo 3 10kw
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2020, 12:32:06 »
V 48 är det nu preliminärt att rörfirman installerar våran Daikin Altherma geo 3 10kw. Vi har 150 kvm ligger på ca 25000 kWh och har då försökt omvandla förbrukningen på pellets i kalkylen. Vi kommer borra 230 m och förutom pump blir det 2 Konvektorer för kyla/värme.
Även om rörfirman erkände att de inte hade sÃ¥ bra koll pÃ¥ just Daikin Altherma dÃ¥ de inte  installerat mer än ett 10-tal sÃ¥ föll valet pÃ¥ just den pumpen. De installerar i huvudsak IVT men rekommenderade oxÃ¥ Daikin. Är bara vi som inte hunnit lära oss berättade dom.
Just därför vänder vi oss hit för att kolla av lite funderingar sÃ¥ inget faller mellan stolarna. Kanske finns det ngn extrautrustning som ni anser vi behöver dÃ¥ vi har dÃ¥lig koll pÃ¥ övriga  Daikin-sortimentet.
Inomhusgivare är medräknad men ska det även finnas en utgivare eller hur fungerar det?
Daikin EKRTR1 trådlösa kontroll, är det ett måste och vad har den för funktion?
Eller kan man inte göra allt med Daikins app?
Syns allt nödvändigt på appen om man tex är bortrest eller måste man vara inom nätverket? Kan ju va najs om vi sänkt inomhustemperaturen om vi åker bort och vill höja så det är varmt tills vi kommer hem.
Legionella körningen är ju nödvändig men oxå energikrävande så hur ofta bör den cykeln köras?
Och slutligen, vad jag förstått finns det i systemet att man kan avläsa hur mkt pumpen dragit i kw. Hur tillförlitlig är den eller är det bättre att installera en separet elmätare. Tycker det ska bli sjukt roligt att kunna se hur mkt det gått åt.
Du behöver ingen inomhusgivare för att förändra temperaturen i huset. Utan givare kan du med appen höja/sänka framledningstemperaturen med 10 C. Har du inomhusgivare så kan du ställa in önskad rumstemperatur i appen men då kan du inte använda den trådlösa EKRTR1 utan du måste ha en HCI inomhusgivare/panel.
Med appen är du uppkopplad oavsett vart du är.
Av/på , ändra temperaturer/ göra scheman/ läsa av vissa temperaturer / läsa av felkoder bl.a.
Legionella är upp till var och en men min har varit avstängd sedan 2003.
Skall du mäta exakt förbrukning så föreslår jag en extern DIN elmätare med pulsutgång som du matar maskinen med.

Mvh
Daikin

Utloggad Artdeshine

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Allmänna frågor ang. Daikin Altherma Geo 3 10kw
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2020, 19:38:43 »
Tack Daikin för ditt svar på alla våra frågor och funderingar. Får se hur vi gör med legionellaprogrammeringen. Men kan i alla fall köra den ngn gång ibland till en början med.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!