Författare Ämne: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?  (läst 16653 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad service

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: sthlm
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Som frågan lyder...Vet att det inte är nyttigt för kompressorkretsen att transporteras liggande. Men stämmer det att det inte är några problem om den får stå upprätt i 24 timmar efter färden. Finns det nån "maxtid" eller är det totalt olämpligt?

Utloggad Plutus

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2011, 22:20:51 »
Du kan transportera den liggande, men låt den stå ett dygn innan du kör igång den. Med värmepumpar borde inte det vara ett problem. Men kylskåp vill man väl ha igång direkt.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2011, 00:08:45 »
Problemet är väl att kylmedia rinner in i kompressorn.

Om man låter den stå upprätt i 24h som sagts så borde det väl inte vara något problem?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Plutus

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2011, 08:00:08 »
En kolvkompressor påminner lite om en bilmotor med olja i botten och kolvarna ovanför.
Det som kan hända när man vänder kompressorn är att olja lägger sig i kompressionutrymmet, vid start förstörs ventilerna. (med ett skojigt krachande ljud:-)
Om kompressorn för stå upprätt tillräckligt länge sipprar oljan förbi kolven och faran är borta.
En Schrollkompressor påverkas inte alls, utan kan startas direkt.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Gotavi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2011, 11:18:23 »
En annan tänkbar anledning till att inte luta en värmepump är att det kan ge skador på upphägningen av kompressorn. Vibrationsdämpning i kompressorupphägningen brukar utföras som så att kompressorn placeras på fötter av gummi. Dessa är då dimensionerade för att ta upp belastningen från vikten av kompressorn när värmepumpen står i ett upprätt läge. Om värmepumpen läggs ner, kommer kompressorn att hänga i ”gummifötterna”, vilket kan ge skador på dessa. Kompressorn kan även röra sig på ett okontrollerat sätt i sidled vilket även kan ge skador på lödningar till kylrör med ett e.v. kommande kylmedia läkage. Skador på upphägningen kan senare visa sig som ökad ljudstörning från pumpen.

Jag skulle inte rekommendera att lägga ner en värmepump och definitivt inte transportera den liggande på en släpkärra.
Uppvärmning med frånluftsvärmepump Nibe F750, samt solfångare med 90 st heatpipe rör kopplade till en akumulatortank på 500 liter.

Utloggad cop3.5

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-1
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2011, 12:34:53 »
Hur skadligt det är beror nog på hur mycket stötar den får och vart oljan tar vägen, dvs väldigt svårt att svara på.

Att köldmediet skulle rinna till kompressorn, och sen rinna tillbaka i upprätt tillstånd (eftersom man ska vänta) låter väl inte som en helt logisk orsak till varför man inte ska lägga en värmepump, även när bara kompressorn fraktas skall den inte ligga och då är det inget köldmedia att tala om (endast kompressor och olja) . Kompressorn har även en "fjäderupphängning" som inte är avsedd för ett "liggande tillstånd", men troligtvis håller den till 99% ändå.

Utloggad service

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: sthlm
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2011, 19:51:10 »
Tackar så mycket....Nu slipper jag fundera på det. b00k

Utloggad Kåge watt

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2011, 14:48:50 »
Jag fraktade min pump liggande i 42 mil! Sedan fick den stå i garaget några veckor innan den blev inkopplad.

Var en smula nojig att det skulle hänt nåt,men det var inga problem.

Märk väl... Jag uppmanar inte att göra på samma sätt. Jag hade kanske tur!

Det står i alla fall i Thermias manual att pumpen skall transporteras stående.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2011, 00:21:51 »
Jo, jag transporterade även min liggandes, 3 mil bara. Funkar hur bra som helst, än så länge.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2011, 23:24:06 »
Måste du transportera liggande så lägg den så att rören från kompressorn kommer uppåt. Då kan ingen olja rinna ut, gäller scroll och kolv-kompressor. Rotationskompressor är däremot kinkigare. Avlasta kompressorn så att den inte hänger i rören. Har vp plattväxlare i samma nivå som kompressorn rinner ingen olja tillbaka, (inte att jämföra med ett kylskåp som har både förångare och kondensor ovanför kompressorn), observera att kompessorer har en backventil på högtryckssidan så det som gått ut där får svårt att komma tilbaka samma håll, det blir till att starta utan smörjning. Hp kommer förmodligen att bryta om röret är fullt med olja. Kompressordelen ligger högst upp även i kolvkompressorn, olja pumpas genom motor/vevaxel till övre ram och vevlager. Se: http://www.refrico.se/fileadmin/LANG_SW/Mediabase/prislista/A_Kompressorer.pdf  hur de är byggda så förstår ni mig bättre.

Länken fungerade inte så prova denna istället och klicka på kompresorer.  http://www.refrico.se

Och som Plutus så riktigt påpekat, får man olja i cylindrarna blir effekten den samma som vid "vätskeslag" vilket uppkommer om man får tillbaka köldmedia vätskeform till kompressorn.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 14:10:31 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2011, 11:06:58 »
När man kör in värmepumpen i huset kan man kanske ha koll på att den inte läggs ner eller lutas för mycket men hur ska man veta att den inte lagts ner i långtradaren som transporterat den?
Det borde finnas en transportsäkring som visar om den legat ner eller lutats för mycket.
Motiven för att inte ha en sådan säkring är väl jämförbara med varför livsmedelsbranschen inte gått med på att sätta temperaturindkatorer på förpackningarna som visar om djupfrysta livsmedel varit upptinade och kanske värmts under transport
eller lagring!
I båda fallen är det konsumenterna som drabbas!
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad snuppesno

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2011, 11:27:45 »
När man kör in värmepumpen i huset kan man kanske ha koll på att den inte läggs ner eller lutas för mycket men hur ska man veta att den inte lagts ner i långtradaren som transporterat den?
Det borde finnas en transportsäkring som visar om den legat ner eller lutats för mycket.
Motiven för att inte ha en sådan säkring är väl jämförbara med varför livsmedelsbranschen inte gått med på att sätta temperaturindkatorer på förpackningarna som visar om djupfrysta livsmedel varit upptinade och kanske värmts under transport
eller lagring!
I båda fallen är det konsumenterna som drabbas!

På Thermias värmepumpar syns det om pumpen legat ner, då blir en indikator röd.

//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2011, 11:43:51 »
hur ska man veta att den inte lagts ner i långtradaren som transporterat den?
Men de flesta värmepumpar väger väl drygt ett par hundra kilo och fraktas således på pall?  Det är väl knappast någon transportör som i ett sådant läge väljer att lägga pallen och pumpen ner när det är så mycket enklare att bara flytta dem med en pallyftare?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2011, 12:20:56 »
Min VP och elpanna var fastskruvade i varsin pall (och inplastade) så det känns konstigt om transportören skulle ha lagt dom ner...
Dock köper ju folk begagnade prylar och då kan det ju vara lite krångligt att transportera en smal och knappt två meter hög pryl på en öppen släpvagn.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Jokey

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur skadligt är det att transportera en värmepump liggande?
« Svar #14 skrivet: 22 september 2022, 15:44:06 »
Hallå från 2022 - nu finns det en liten [/img][/img]TiltWatch på paketen uppenbarligen.

När man nu ska transportera ner den i källaren - finns det några anvisningar för hur mycket den får luta när man kör den på en kärra tex?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!