Rimligt beräknat värmebehov
« skrivet: 26 mars 2021, 13:56:32 »
Jag satt för en tid sedan och gick igenom husritningarna från 80-talet. Meningen var att hitta ventilationsritningarna och dom hittade jag. Jag hittade verkligen ritningar på ALLT! Vatten, värme, el, rubbet och de va kul. På någon av ritningarna nämndes det att värmebehovet låg på 5,1kW. Kan det verkligen stämma på ett hus som stod klart 1984-1985?
När jag tänker efter har vi ju klarat att hålla värmen med en luftvärmepump som ska ge lite drygt 4kW vid -15°C plus att vi har eldat i kamin.
Om man ska vara förnuftig då är det rätt onödigt att ha en bergvärmepump som ger mellan 10-12kW som mest. Nibes lilla 6kW skulle räcka hur bra som helst.
Bör jag tänka annorlunda?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Rimligt beräknat värmebehov
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2021, 14:15:45 »
Ja det låter lite om det inte var något specialbygge. Vid vilken utetemperatur är det specat 5,1 kW? Beror ju på var i Sverige huset står.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Rimligt beräknat värmebehov
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2021, 15:04:38 »
Jag har en 6 kW Thermia och klarar mig på ca 200 kWh i tillskott inkl legionella. i centrala Jämtland och lite mer än 200m2 fullt uppvärmt byggt ca 80.
VP klarar huset ner till ca 14 minus över tid och ca 16 någon dag.
Ps jag har även en bra luftvärmeväxlare. Och hos mig skulle en 10 kW VP vara på tok för stor.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Rimligt beräknat värmebehov
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2021, 07:04:27 »
Någon gång på 80-talet så uppgraderades kraven på isolering, 5-6 kW effektbehov låter rätt "normalt" om du har ett hus som är byggt efter de nya kraven.
Tråkigt nog så kommer väl värmepumpar över tid att bli allt mer ointressanta då det kommer att bli allt fler lågenergihus som i princip håller sig själva varma.
Sotdöden för forumet...  ;)

Hade arbetskamrater som byggde Borohus med luftburen värme på 80-talet, och de hade ett effektbehov på ca 6 kW trots att byggytan var över 200 m2.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rimligt beräknat värmebehov
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2021, 07:46:18 »
Mellan tumme och pekfinger: 155 m2 x 40 w/m2 = 6,2 kW

10-12 kW låter mycket och en 6 kW värmepump kan nog räcka.
Som jämförelse värmer jag mitt hus från 1970 med en 1215-5 (max 5 kW) utan speciellt mycket tillskott.
Vinden i mitt hus är tilläggsisolerad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rimligt beräknat värmebehov
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2021, 22:12:43 »
Ja det låter lite om det inte var något specialbygge. Vid vilken utetemperatur är det specat 5,1 kW? Beror ju på var i Sverige huset står.
Tror inte att något är special. Huset står i Lindesberg 4 mil norr om Örebro.

Nu hade ja en firma hemma idag som rekommenderade annan typ av värmepump mot vad jag har tittat på. CTC EcoHeat 400 som finns i varianterna 6, 8, 10 och 12kW. Den shuntar ut värmen och jag slipper då ha en extra volymtank till mina 155m². Nu skulle han även räkna på att ha möjlighet att värma upp ett garage på 25m² och upp till 50m².
Att inte snåla på borrdjupet var vi båda överens om.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Rimligt beräknat värmebehov
« Svar #6 skrivet: 01 april 2021, 07:10:42 »
Att du shuntar ut värmen innebär i praktiken att du alltid producerar lite varmare vatten än en "konventionell" värmepump gör.
Allt annat lika skall det ge lite sämre COP för CTC om du jämför med andra systemlösningar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rimligt beräknat värmebehov
« Svar #7 skrivet: 01 april 2021, 08:22:53 »
CTC:s lösning med tank och shunt är lite speciell, men den borde kunna funka ok om du har stora radiatorer som inte kräver så hög framledning.
Just detta att värmeumpen behöver göra radiatorattnet några grader varmare än det som shuntas ut kan bli problematiskt om husets radiatorer inte är riktiga lågtemp.
Har du golvvärme så kommer detta funka bra med en CTC.
Sen är styrningen på CTC lite mysko, den gillar att spetsa med el oavsett om det behövs eller inte, men detta går att ställa in i styrningen genom att spärra elpatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rimligt beräknat värmebehov
« Svar #8 skrivet: 01 april 2021, 13:08:04 »
Att CTCn har lite lägre COP på den pumpen och annorlunda styrning ser jag som nackdelar. Om elpatronen går att blockera så är det såklart inget problem.
Jag har varken beställt och bestämt mig för någon. Jag skulle hellre ha en fin liten Nibepump.
Några knäppningar har jag faktiskt aldrig hört från radiatorerna. Inte ens när jag testar grejerna genom att ställa rumsgivaren på max (30°C) och Nibe 410:an börjar shuntar ut över 50°C varmt vatten.
Radiatorerna som sitter är väl inga värstingar.
Storlekarna är:
Kök enkel 190*60 ingen veckad plåt bakom
Tvättstuga enkel 70*60 med veckad plåt bakom
Sovrum enkel 190*50 ingen plåt bakom
Hallen dubbel 40*60 med veckad plåt på båda innersidorna
Kontor dubbel 100*50 med veckad plåt på båda innersidorna
Vardagsrum enkel 280*60 med veckad plåt bakom
Badrum vattenburen handdukstork
Övervåning:
Sovrum dubbel 120*60 med veckadplåt på båda innersidorna
Toa dusch enkel 40*60 ingen plåt bakom
Stort rum tresidigt 180*60 med veckad plåt på varje sida.
Bifogar bilder på radiatorn som sitter på kontoret.

Jag ser mig själv välja en invertermaskin där jag kan optimera alla parametrar så den blir att passa oss bra. Inverter är inget krav men det ser ju bra ut i teorin. Vad maskinen kostar i inköp är inget som behöver tas hänsyn till.
Jag tar tacksamt emot alla förslag och idéer   help
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 532
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!