Författare Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?  (läst 116874 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #735 skrivet: 18 november 2023, 19:25:42 »
ESBE shunt. Markeringen med pilen visar var kägglan står i shunten. Nu står den för 50 % , enligt markeringen, hur blir det om du vrider den max höger. Blir det kallt då på utgående rör och returen varmare.
Verkar som att den är felställd med markeringen, den går att snurra 360 grader. Ratten ska vridas så pilen står rakt ner, det är då full värme ut, kägglan stänger då returen helt. För att minska värmen ut så vrids vredet det till höger. Käggla kommer då att stänga mot VP. Shunten ska arbeta i spannet 90 grader till vänster
För att komma dit måste motorn tas bort och axeln på shunten vridas 180 garder till vänster så pilen står rakt ner. motorn ska då ha vridit sig helt till vänster och då är det full värme. har stängt mot returen. Så det blir att köra motorn i luften mot full värme, går den till vänster så får du ändra så den går till höger fullt ut. Motorn sätt tillbaka lika som nu enligt bild.

PS du får ändra i huvud så det stämmer med bilden så som du har montaget på shunten

Blev lite fel här med två lika men det sisata här är rätt
ESBE shunt. Markeringen med pilen visar var kägglan står i shunten. Nu står den för 50 % , enligt markeringen, hur blir det om du vrider den max höger. Blir det kallt då på utgående rör och returen varmare.
Verkar som att den är felställd med markeringen, den går att snurra 360 grader. Ratten ska vridas så pilen står rakt ner, det är då full värme ut, kägglan stänger då returen helt. För att minska värmen ut så vrids vredet det till höger. Käggla kommer då att stänga mot VP. Shunten ska arbeta i spannet 90 grader till vänster
För att komma dit måste motorn tas bort och axeln på shunten vridas 180 garder till vänster så pilen står rakt ner. motorn ska då ha vridit sig helt till vänster och då är det full värme. har stängt mot returen. Så det blir att köra motorn i luften mot full värme, går den till vänster så får du ändra så den går till höger fullt ut. Motorn sätt tillbaka lika som nu enligt bild.
Här en htmanual på shunten så du kan se funktionen i den, är du med.
tps://esbe.eu/sv/produkter/vridande-ventiler/vrg130
« Senast ändrad: 18 november 2023, 19:54:28 av 25fOCUS »

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #736 skrivet: 18 november 2023, 19:34:45 »
Bifogat bild på shunt o uplink
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #737 skrivet: 18 november 2023, 20:11:00 »
Vid sänkt måltemp går QN25 till 0V o shunter vrider åt höger

Edit
Och vid ökad framledning QN 10V o vrider år vänster
« Senast ändrad: 18 november 2023, 20:15:40 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #738 skrivet: 18 november 2023, 21:19:04 »
Är det röret som har blå tape på sig som kommer från VP med varmt vatten

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #739 skrivet: 18 november 2023, 21:26:47 »
Det röret med blå tejp verkar vara returröret till pannan/tanken. Knepig rördragning.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #740 skrivet: 18 november 2023, 21:29:59 »
Det vet vi inte, men kanske markering för kallare, det behövs mer foton så helheten syns. Gärna med uppgift vilka rör som vart, ser lite udda ut med shunten.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #741 skrivet: 18 november 2023, 21:31:06 »
Är det röret som har blå tape på sig som kommer från VP med varmt vatten
Nej, den går till UKV
« Senast ändrad: 18 november 2023, 21:39:56 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #742 skrivet: 18 november 2023, 21:32:31 »
Det vet vi inte, men kanske markering för kallare, det behövs mer foton så helheten syns. Gärna med uppgift vilka rör som vart, ser lite udda ut med shunten.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #743 skrivet: 18 november 2023, 21:38:35 »
Shunten till klimatsystem 3 ser som sagt totalt tokigt felvänd ut jämfört med instruktionen. Kanske kan man klura ut bättre hur den modellen av shunt fungerar om man skruvar bort shuntmotorn och bara tittar direkt på själva shuntventilen?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #744 skrivet: 18 november 2023, 21:57:52 »
Det rör med blå tape är det kalla som går till botten av tanken. Om vi då börjar att se kopplingen på det hela.
Varmt kommer uppifrÃ¥n tank,  Vilken väg pumpar pumparna, finns en pil för riktningen pÃ¥ dom.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #745 skrivet: 18 november 2023, 22:02:54 »
Det rör med blå tape är det kalla som går till botten av tanken. Om vi då börjar att se kopplingen på det hela.
Varmt kommer uppifrÃ¥n tank,  Vilken väg pumpar pumparna, finns en pil för riktningen pÃ¥ dom.
« Senast ändrad: 18 november 2023, 22:05:45 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #746 skrivet: 18 november 2023, 22:34:16 »
Då är det felkopplat när det varma vattnet går direkt ut till systemet Shunten nere ska upp ett steg och blanda in fram och retur, nu går det varma direkt utan blandning, hur det är med den uppe syns inte , kanske lika där.
Det ser ut som att alla rör är pressade ocg då har det säker varit en röris på plats. Ett snyggt montage men lit fel. Shuntarna ska ta varmt och blanda in returen för att få rätt temp ut. Nu tas det varma direkt direkt ut. en viss funktion är det men inte bra. Så det blir att kalla på röris igen och göra rätt. Hen nog tänkte rätt men kopplat fel av någon anledning. Shunten ska sitta i krysset på varma röret och retur
En liten bild hur det ska vara

EDIT Den bild du visar kan fungera men inte optimalt shunten ska blanda in lite värme till returen för inställd värme till sytemet
« Senast ändrad: 18 november 2023, 22:50:01 av 25fOCUS »

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #747 skrivet: 18 november 2023, 23:00:04 »
Då är det felkopplat när det varma vattnet går direkt ut till systemet Shunten nere ska upp ett steg och blanda in fram och retur, nu går det varma direkt utan blandning, hur det är med den uppe syns inte , kanske lika där.
Det ser ut som att alla rör är pressade ocg då har det säker varit en röris på plats. Ett snyggt montage men lit fel. Shuntarna ska ta varmt och blanda in returen för att få rätt temp ut. Nu tas det varma direkt direkt ut. en viss funktion är det men inte bra. Så det blir att kalla på röris igen och göra rätt. Hen nog tänkte rätt men kopplat fel av någon anledning. Shunten ska sitta i krysset på varma röret och retur
En liten bild hur det ska vara

EDIT Den bild du visar kan fungera men inte optimalt shunten ska blanda in lite värme till returen för inställd värme till sytemet
Det fungerar bra sÃ¥ länge UKV inte är mycket  varmare än klimatsystemet, kör jag upp UKV i 50C sÃ¥ spÃ¥rar det ur o blir nÃ¥n form av självsvängning
« Senast ändrad: 18 november 2023, 23:01:57 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #748 skrivet: 18 november 2023, 23:05:55 »
hur det är med den uppe syns inte , kanske lika där.
Det ser ut som att alla rör är pressade ocg då har det säker varit en röris på plats.
Bifogat bild på klimatsystem 2.
Ja, det är ett köpt jobb av röris
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #749 skrivet: 19 november 2023, 09:14:22 »
Shunten på sista bilden ska flyttas ett snäpp till höger och shuntens läge ska ställas om. Shunten ska ta värmen från tanken och blanda in med returen. Rött varmt, blått kallt, röd/blå blandvatten, vitt, här ska shunten sitta. Kägglan i shunten ska ändras så den stänger rätt portar. Vid stängd port rakt ner mot värmen ska flödet bara snurra runt i kretsen och inte som nu med kontakt via rören med värme. Bara ta in röris igen och gör om. Lika med den andra shunten, som ska flyttas till lika montage som den här.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 703
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!