Jag lät installera en LZ25TKE i april 2018. Den ersatte en E9CKP som har fungerat väl sedan år 2002 men där regleringen nu hade blivit lite trög vilket gjorde att den stannade med felkod ibland men kunde lätt startas om manuellt, förmodligen handlade det om någon oxidering på kretskortet som ändrade resistansen i någon krets.

LZ25TKE har fungerat bra ända till dess utetemperaturen nu i december sjönk till -5 grader (enligt reklamen skall den fungera ned till -35 grader). Då började den avfrosta i cykler om drift i en dryg halvtimme och avfrostning i 10 minuter utan att det behövdes då det inte fanns någon påtaglig frostbildning på utedelen. Med ett ständigt avfrostande redan vid -5 grader lär den väl vara helkass vid lägre temperaturer.

Den nya värmepumpen var min sjätte i olika hus, alla Panasonic. Det är bara den senaste LZ25TKE som har strulat efter en så kort användning.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Panasonic LZ25TKE
« Svar #1 skrivet: 28 december 2018, 08:32:01 »
Det är nog inte helt ovanligt att vissa maskiner går med onödiga avfrostningar vid vissa driftsförhållanden, frågan är om din maskin är typisk eller om det är nåt fel på den.
Jag skulle tillkalla installatören för att få det utrett.
Kan t.ex. vara en givare som visar lite fel som gör att avfrostningen triggas lite tidigare än nödvändigt.
Det kan mycket väl "gå till sig" när det blir kallare ute.

Sitter innerdelen i ett litet utrymme så den går med låg effekt även vid låg utetemperatur?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad gran

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic LZ25TKE
« Svar #2 skrivet: 28 december 2018, 11:30:23 »
Innerdelen sitter pÃ¥ det understa planet av tre nära ett en trappa med öppet schakt. Det finns sÃ¥ledes gott om luft att värma även när det är rätt varmt ute och det har fungerat bra i 16 Ã¥r med en CKP  där LZ25TKE nu sitter. När det blir kallare ute har jag en CKP i planet ovanför som bidrar.

Avfrostningen sker när det behövs ner till ett par minusgrader (utedelens förÃ¥ngare är kraftigt frostbemängd) medan vid - 5 grader sker avfrostning när förÃ¥ngaren är nästan helt utan frost. Det blir runt 20 avfrostningar per dygn. Kallare än -5 har det inte varit sedan installationen. 
« Senast ändrad: 28 december 2018, 11:40:01 av gran »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Panasonic LZ25TKE
« Svar #3 skrivet: 28 december 2018, 16:00:47 »
Det låter i mina öron som om de har olika temperaturnivåer som triggar styrningen beroende på utetemp.
Troligen jämförs utetemp och temperatur efter förångaren, och ju kallare det är ute desto mindre deltaT accepterar man innan den skall avfrosta, kanske har de lagt sig lite väl lågt med den triggernivå som triggar avfrostningen.
Eller så visar någon av de styrande temperatirgivarna fel.
Eller så är det nåt annat fel.
Egentligen vore det bättre om det vore ett fel än om det är en funktion som helt enkelt inte är optimal.

Sen kan man väl debattera om hur "dåligt" det är med för täta avfrostningar, troligen tar avfrostningen inte så lång tid (åtgår lite elenergi för att avfrosta), men visst vill man ju se en bättre funktion än "äggklocka" redan vid -5 grader.
Panasonics styrning har ju tidigare på vissa modeller varit sådan att den alltid avfrostat med ca 30 minuters intervall när temperaturen gått under -15 grader (för typ 10 år sedan), hur deras styrning är tänkt att fungera idag har jag ingen aning om.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic LZ25TKE
« Svar #4 skrivet: 30 december 2018, 13:32:19 »
Min HZ9RKE-5 beter sig lite olika. Ibland kan ja tycka att den avfrostar i onödan utan knappt någon påisning men ibland är den rejält full av frost. Kan inte se att det är något problem.
När det har varit riktigt kallt så går den längre perioder, i alla fall i ett par timmar.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Malmö Kyl o Varme Service

  • Gäst
Malmö Kyl o Varme Service
SV: Panasonic LZ25TKE
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2019, 22:10:28 »
Jag lät installera en LZ25TKE i april 2018. Den ersatte en E9CKP som har fungerat väl sedan år 2002 men där regleringen nu hade blivit lite trög vilket gjorde att den stannade med felkod ibland men kunde lätt startas om manuellt, förmodligen handlade det om någon oxidering på kretskortet som ändrade resistansen i någon krets.

LZ25TKE har fungerat bra ända till dess utetemperaturen nu i december sjönk till -5 grader (enligt reklamen skall den fungera ned till -35 grader). Då började den avfrosta i cykler om drift i en dryg halvtimme och avfrostning i 10 minuter utan att det behövdes då det inte fanns någon påtaglig frostbildning på utedelen. Med ett ständigt avfrostande redan vid -5 grader lär den väl vara helkass vid lägre temperaturer.

Den nya värmepumpen var min sjätte i olika hus, alla Panasonic. Det är bara den senaste LZ25TKE som har strulat efter en så kort användning.

Där är absolut något galet med den..har satt många LZ pumpar och så ska den icke uppföra sig. Kontakta Panasonic-pro och reklamera. Mvh Fredrik M-ö Kyl & Värme

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!