Hej! Vi har kört vår bergvärmepump sedan september (CTC 8.5). Stängde efter tips på forumet av eldelen (elpanna = 0 kW) och det har funkat bra. Varmt och skönt (22 gr, 200 m2) och fem personer - ingen kris på varmvatten.  ;D

Pumpen/kompressorn har enligt loggen dragit 2500 kW sedan start, varav drygt 700 i januari. Blev därför ganska förvånade när vi läste av elmätaren och det visade sig att vi gjort av med 3200 kW i januari. Pekar på en årsförbrukning av hushållsström på minst 25000 kW!   >:(

Tidigare med eluppvärmning låg vi på 28000 - 30000 kW per år. Känns som om det är något fel här... Antingen visar loggen fel värden eller så har vi något som tjuvdrar ström. Har inte gjort några andra förändringar i huset än satt in bergvärme samt elektrisk golvvärme i badrummet (7 m2 kan väl inte dra några mängder?). Annars är det samma apparater som går; kyl/frys, dator, TV, osv.

Om det är riktigt att pannan drog 700 kW i januari borde det bli en årsförbrukning på max 8400 kW. Verkar som om vi fått en ökning av hushållsström ungefär i samma veva som vi bytte panna. Vi kan ju knappast ha värmt huset och varmvatten med vår gamla elpanna från början av 80-talet med 700-800 kW per månad - alltså gjorde vi av med mycket mindre hushållsel tidigare. Något i den ekvationen stämmer inte....

Tacksam för ideér!   Sc:,h
Lovisa

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Eltjuvar....!
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2006, 15:43:04 »
Om pumpen har gÃ¥tt 80% av tillgänglig tid i januari och  att den förbrukar ca:2,4 kw när den gÃ¥r sÃ¥
torde pumpen själv ligga bakom ca: 1500 kw, eller  Sc:,h
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Eltjuvar....!
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2006, 15:52:03 »
Har pumpen dragit 700 kWh med tillsatsen bortkopplad borde den ha producerat ca 2300 kWh. Januari brukar vara 16 % av årsförbrukningen vilket skulle ge en, låt vara osäker, årsförbrukning på 15 000 kWh. Verkar misstänkt lite då januari väl var en ganska normal januari.

Räknar man med 700 kWh till pumpen plus 500 kWh hushållsel under januari är "extraförbrukningen" 2000 kWh. Det kan gärna inte vara golvvärmen för det skulle bli över 2 kW kontinuerligt. Men i alla fall, varför inte prova med den avstängd några dagar.

En sak till: Är det säkert att ingångsvärdet på elavläsningen är riktigt? Ibland kan man skriva av fel.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lovisa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
    • www.gfg.se
SV: Eltjuvar....!
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2006, 15:56:58 »
???? Kollade instruktionsboken och där står: "Visar kompressorns totala energiförbrukning sedan installationen". Där står i loggen 1682 kW, och för eldelen 862 kW (vi stängde av eldelen för ett par veckor sedan).

Betyder inte det att värmepumpen totalt har förbrukat  drygt 2500 kW sedan september? Förvirrande.... Sc:,h
Lovisa

Utloggad Tony

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Eltjuvar....!
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2006, 17:24:57 »
Jag har elgolvvärme i min källare pÃ¥ cirka 25kvm och den drog 17-30kwh/per/dag :'( Ã¥ret runt. Jag räknade ut att den kostade ca 5-6000:- om Ã¥ret. Nu har jag enbart element men tyvärr  :( kallt pÃ¥ golvet
Hus 125kvm Källare 55kvm Ivt Greenline HT Plus 7kw med mjukstart. Ivt  ackumulatortank 300l
Byggt om till vattenburet system Hösten 2005 . 12 element och ett rum med vattenburen golvvärme.  400m kollektorslang varav 340m i havet och 60m i marken. Totalkostnad 120000:- varav arbetskostnad ca 13000:- (gjort det mesta själv förutom ihopkopplingen runt pumpen.Ã…rsförbrukning innan värmepump 25000kwh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Eltjuvar....!
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2006, 18:15:01 »
Har funderat lite mer. CTC har inga inbyggda elmätare utan mäter drifttiden som sen av datorn med hjälp av en omräkningsfaktor presenteras som förbrukning i kWh. Är omräkningsfaktorn fel blir visad förbrukning fel.

September tom januari borde vara ungefär 55 % av årsbehovet av värme som i sin tur borde vara ca 24 000 kWh. Pumpen borde ha levererat ca 13 000 kWh.
Pumpens kompressor har enligt loggen förbrukat 1682 kWh och 862 kWh till eldelen. Antar vi COP på 3,3 blir bör pumpen ha producerat 3,3 x 1682 + 862 = 6413 kWh. Det är orimligt lite.

Det och siffrorna för enbart januari tyder på att datorns omräkningsfaktor är fel. Tycker att de snarare räknar timmar. 1682 timmar + elpatronen blir ca 14 000 kWh. Överlåter åt de som kan CTC att bedöma rimligheten i det jag har skrivit men min teori är att pumpen har dragit betydligt mer än 2500 kWh sedan september. Pumpens förbrukning borde vara ca 4000 kWh.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad staffan55

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-0
SV: Eltjuvar....!
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2006, 20:44:42 »
En förbrukning om 700 kwh i januari i Örnsköldsvik med 22 gr inomhus låter för bra för att vara sant.
Det skulle innebära att kompressorn i snitt skulle köra 8- 11 timmar per dygn. Har den verkligen inte gått under längre tid under stora delar av januari? Det har ju varit kallt! Som mest gick min kompressor drygt 18 tim när det var - 17 gr.

Min VP , som i princip är samma som din, har förbrukat 1184 kwh under januari (20,5 gr). Från den 5 juli 2005 tom 31 januari 2006 har jag förbrukat 4224 kwh, vilket jag är mer än nöjd med. Då ska man veta att jag tror att jag haft tur med mitt borrhål. Kb- in pendlar fortfarande mellan +4 och +3 grader. Displayens förbrukning har jag kollat mot elmätaren och tidigare års hh-el och förbrukningssiffrorna är helt rimliga.

Undrar om inte elgolvvärmen enl Tonys påpekande och/eller Rolands inlägg visar att du bör stänga av elgolvvärmen och be installatören titta på på din display.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Eltjuvar....!
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2006, 21:29:05 »
Jag tror att du skall räkna "mätare"*1.20 +tillskott så kommer du närmare sanningen åteminstone enligt vad jag kan se av mina siffor.

DÃ¥ har jag separat elmätare pÃ¥ VP   ett dygn med 22 driftstimmar gav pÃ¥ mätaren 44kw medans elmätaren visar förbrukning 51kw :)  tror att elgolvvärmen stjäl mer än man tror speciellt om man har ett hus med betongsula och giligt med isolering under.
 
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Eltjuvar....!
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2006, 21:59:28 »
Jag har en programmerbar termostat till golvvärmen i duschen, 8m2, 800 W, och den har räknare som visar hur många procent av tiden värmen varit på.

Jag kollade just, och senaste två dagarna var det 10%. Senaste månaden 16%. Med 16% blir det ca 3 kWh per dygn.

Jag mätte med en separat classemätare när jag hade en vanlig termostat, och då drog den ca 5 kWh per dygn, fast det var varmare än vad det är nu.

Programmet värmer golvet mornar och kvällar vardagar och hela dagen, ej nätter, under helgerna.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Eltjuvar....!
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2006, 22:13:23 »
Men om du kör det 24 timmar om dygnet så blir det lite mer ...

Ett rÃ¥da kanske är att skaffa en separat elmätare pÃ¥ VP'n  det tar bort ev tvivel :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Eltjuvar....!
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2006, 22:24:25 »
Biltema... kan kopplas in själv om man är händig
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Eltjuvar....!
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2006, 23:39:24 »
Japp, jag köpte min pÃ¥ Biltema. Det är en dansk Microline, samma som Clas har, fast Biltema tog 995:- och Clas 1495:- när jag köpte den, och eftersom det faktiskt är en grej som det inte stÃ¥r "Biltema" pÃ¥ sÃ¥ köpte jag den där, annars hade jag betalat 500 extra för att slippa Biltemamärkningen  ^-^
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Eltjuvar....!
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2006, 00:30:26 »
Citera
Huh? Kollade instruktionsboken och där står: "Visar kompressorns totala energiförbrukning sedan installationen". Där står i loggen 1682 kW, och för eldelen 862 kW (vi stängde av eldelen för ett par veckor sedan).

Kan inte låta bli, den där elpatronen är ett fördärv, tur att ni hittade knappen. Den hade ruinerat er.
Jag blir arg att man fÃ¥r tillverka nÃ¥t med en sÃ¥ idiotiskt dÃ¥lig funktion  fiR: _/- huvuddunk
Hur högt hade ni vredet pÃ¥ elpatronen minns du det??   Fick ni rÃ¥d av ints att ställa det pÃ¥ nÃ¥t visst sätt??

Synd att man antyder att man mäter elen när det är timmar* tänkt elförbrukning.
Om ni kör en hög värmekurva sÃ¥ drar värmepumpen mycket mera el än som anges!!!! 

Vad har ni värmen ställd pÃ¥?  Det är väl temp vid -15 som man anger!

En elmätare på pumpen är inte dumt, dom kostar bara några hundra, då har man järnkoll på förbrukningen.

Ja brukar spy galla över golvvärme ocksÃ¥, i reklaman sägs att man sparar enebrgi, jag pÃ¥stÃ¥r att det gär man inte. Golvet värms ju ofta hela Ã¥ret, det blir dyyrt, men skööönt....   Synd bara när man har VP sÃ¥ blir ju golvvärmen 3-4 ggr sÃ¥ dyr som VP driften! ( ja för samma yta alltsÃ¥)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Eltjuvar....!
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2006, 00:47:02 »
Tack!!!!!!

Jag måste visa detta för "regeringen",hon skrek rakt ut när jag satte betongfräsen i badrumsgolvet o fylde hela huset med ett tjockt lager av damm.
 


Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1972
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Eltjuvar....!
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2006, 03:09:00 »
Lovisa - antar att du har stängt av eltillskottet i programmet.

Men - vad står din svarta ratt på? (Den s k "Bertilskräcken").

I CTCns loggningsmeny står på min pump "kompressor 2,8kW" men den räknar med en något lägre effekt i loggningen vad jag har märkt.
Eltillskottet torde väl mätas korrekt, effekt x tid.

MENMEN!!, har du ställt upp den svarta ratten har du gått förbi styren och det kommer INTE att synas i loggningen hur mycket som elpatronerna har kört in. Och det är väl där du har problemet gissar jag?

VÃ¥ran januari: totalförbrukning 2532 kWh  81,7/d
                       värmepump        1756 kWh  56,6/d

Elpatron avstängd, reservtermostat läge "F", ingen vvb, kompressor har gått 20-21 h per dygn i snitt .....

Bertil: antar att du vill spy galla över elektrisk golvvärme.
Vet inte vad du menar med "Om ni kör en hög värmekurva så drar värmepumpen mycket mera el än som anges!", loggningen funkar lika oavsett kurva.
Sen Bertil, så finns det ingen "knapp". Man kan dels styra eltillskott i programmet, dels via reservvärmetermostaten, vilket man bör undvika.
Hur denna ska ställas in stÃ¥r f ö  i manualen, med fetstil:
"Reservvärmetermostat.
Skall normalt alltid stå på OFF.
Alt F (Frostskydds)

Vid ev fel på ordinarie styrning, vrid upp ratten på önskad temperatur (Rekommenderat 70 grader) ."
(Hoppas att installatörerna inte säger något annat!).
SÃ¥ kan vi kanske sluta tjata om detta?
Har du nån gång sett en CTC i verkliga livet? >:D

« Senast ändrad: 03 februari 2006, 05:27:55 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!