Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: ny begagnat pump, Nibe 1110-10  (läst 14037 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #60 skrivet: 30 januari 2018, 18:52:53 »
Men hur är det med tidsräknaren? Har den också nollats? Kan det stämma, mer starter en timmar?

 Eltillsats 1303 h

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #61 skrivet: 31 januari 2018, 08:04:03 »
Det är rätt vanligt att den har fler starter än drifttimmar.
Samma gäller för timräknaren, den nollas efter 65535 h.

Eltissatsen och drifttiden är troligen helt korrekta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #62 skrivet: 31 januari 2018, 08:09:09 »
Förmodligen nollas tidsräknaren också vid 65535 så den lär stämma.
Fler starter än timmar har nog de flesta installationer, min lilla pump som en gång gick från början av december till mitten av februari utan stopp har ändå 39000 starter på 58000 timmar.
Alltså bara runt 1.5h timme per start, då har jag även en stor beredare där en VV-laddning tar 45 min.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #63 skrivet: 31 januari 2018, 08:26:16 »
Jag beställde ny kontaktor från Nibe, kostade runt 600 kr om jag minns rätt.
Tyst blev det.
Känns i alla fall bra, om brummandet är skadligt låter jag vara osagt, men att en kompressor för en ren matningsspänning är i alla fall viktigt.
OM brummandet kommer från att kontaktor går liiiite till och från med 50 Hz frekvens så kan det vara skadligt för kompressorn.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #64 skrivet: 31 januari 2018, 10:23:53 »
Som jag ser det, har det gått så länge och så många timmar och starter, då kommer den hålla några år till. Ny blir det bara 1 start per dygn, max 2. På 180 dagar (nov-apr) blir det max 400 starter/år för att värma huset och 2160 timmar (12 h/dygn). Efter 65000 starter, vad är 1000 till? Och 5000 timmar? Ingenting! :) Jag vet, den kan paja imorgon!

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #65 skrivet: 31 januari 2018, 13:45:18 »
Det går att vilken kontaktor som helst , gärna en som tål 10A
Varför köpa dyrt frÃ¥n Nibe när det finns billigare  , mellan 250 - 400 kr pÃ¥ andra ställen
Det står säkert en typbeteckning på den , bara köpa en lika eller en som motsvarar den
det viktigaste är vad det stÃ¥r för spänning pÃ¥ den 24VAC  , 24vDC eller 230V samt att
veta om den är 3 polig eller 4 polig  troligtvis en 4 polig dÃ¥ indikering finns för drift
DÃ¥ är det nummer pÃ¥  uppsidan  1 3 5  13/NO ( normalt öppen ) pÃ¥ nersidan 2 4 6  14/NO ( normalt öppen )
samt A1 och A2 som är för spolen , manöverspänning
Sök pÃ¥ kontaktorer sÃ¥ kommer det fram mängder , bara att välja efter vad som  stÃ¥r pÃ¥ din

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #66 skrivet: 31 januari 2018, 14:13:40 »
Det går att vilken kontaktor som helst , gärna en som tål 10A
Varför köpa dyrt frÃ¥n Nibe när det finns billigare  , mellan 250 - 400 kr pÃ¥ andra ställen
Det står säkert en typbeteckning på den , bara köpa en lika eller en som motsvarar den
det viktigaste är vad det stÃ¥r för spänning pÃ¥ den 24VAC  , 24vDC eller 230V samt att
veta om den är 3 polig eller 4 polig  troligtvis en 4 polig dÃ¥ indikering finns för drift
DÃ¥ är det nummer pÃ¥  uppsidan  1 3 5  13/NO ( normalt öppen ) pÃ¥ nersidan 2 4 6  14/NO ( normalt öppen )
samt A1 och A2 som är för spolen , manöverspänning
Sök pÃ¥ kontaktorer sÃ¥ kommer det fram mängder , bara att välja efter vad som  stÃ¥r pÃ¥ din

Tack tc75!
 Jag har en 1230 med trasig kompressor som jag fick, säkert det är nyare kontaktörer men som säkert passar.

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #67 skrivet: 31 januari 2018, 15:33:13 »
Tack tc75!
 Jag har en 1230 med trasig kompressor som jag fick, säkert det är nyare kontaktörer men som säkert passar.
Det som är viktigast är manöverspänningen  sen kan du ta vad som helst och de nummer som jag sa  finns pÃ¥ den nya
En kontaktor är dum , det är bara en stor strömbrytare inget annat  , i bland sitter det ett motorskydd pÃ¥ undersidan
kontaktorn som ska vara en  livförsäkring pÃ¥ kompressorn ( om en säkring gÃ¥r sÃ¥ bryter den bort ) annars brinner
kompressorn upp i lindningarna ,  det brukar gÃ¥ att knöla (  skruva fast det )  in skyddet pÃ¥ de flesta kontaktor med
lite vilja och glatt humör , kolla bara hur tamparna sitter , sÃ¥ det blir lika , sitter det skydd sÃ¥ lossa det  frÃ¥n den
dÃ¥liga kontaktorn  och byt kontaktorn skruva tillbaka skyddet

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #68 skrivet: 01 februari 2018, 11:42:42 »
Det som är viktigast är manöverspänningen  sen kan du ta vad som helst och de nummer som jag sa  finns pÃ¥ den nya
En kontaktor är dum , det är bara en stor strömbrytare inget annat  , i bland sitter det ett motorskydd pÃ¥ undersidan
kontaktorn som ska vara en  livförsäkring pÃ¥ kompressorn ( om en säkring gÃ¥r sÃ¥ bryter den bort ) annars brinner
kompressorn upp i lindningarna ,  det brukar gÃ¥ att knöla (  skruva fast det )  in skyddet pÃ¥ de flesta kontaktor med
lite vilja och glatt humör , kolla bara hur tamparna sitter , sÃ¥ det blir lika , sitter det skydd sÃ¥ lossa det  frÃ¥n den
dÃ¥liga kontaktorn  och byt kontaktorn skruva tillbaka skyddet

Det är 2 likadana kontaktörer som verkar jobba ihop. En har motorskyddet under. Men den som låter är den andra som inte har någon motorskydd. Men den låter inte alltid, igår när jag kollade det var tyst.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #69 skrivet: 01 februari 2018, 21:40:44 »
den kontaktorn är alltid dragen, så därför slits den hårdare

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #70 skrivet: 06 februari 2018, 12:37:49 »
Nu har pumpen gått ett tag. Jag undrar vad följande innebär:

Det går aldrig över 41 på framleding. Retur 35. Är den för lite för huset?

Om den går 24 timmar drar den 80 kW inklusive allt annat i huset. 1250 drog 60 som mest.

Hur kan man optimera det? Cp som går långsammare och kanske modernare med låg elförbrukning?


Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #71 skrivet: 06 februari 2018, 14:23:04 »
Går den hela tiden så ligger den på gränsen eller under gränsen effektmässigt. Går elpatron in och stöttar?
Du nog skrämma upp framledningstemperaturen lite genom att ställa ner cp men då kommer returen också sjunka och du får inte varmare i huset. Är det kallt inne?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #72 skrivet: 06 februari 2018, 15:01:09 »
Går den hela tiden så ligger den på gränsen eller under gränsen effektmässigt. Går elpatron in och stöttar?
Du nog skrämma upp framledningstemperaturen lite genom att ställa ner cp men då kommer returen också sjunka och du får inte varmare i huset. Är det kallt inne?

// Magnus

Nej, det är mycket bra, behagligt temp. Men vid -12/-18 man kan låta den gå hela tiden. Och 80 kW/ dygn känns mycket. Men jag tog bort en kabel så elpatronen ska inte gå in.
« Senast ändrad: 06 februari 2018, 17:18:47 av ionbaciu »

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #73 skrivet: 06 februari 2018, 18:00:29 »
Att den drar mer kWh än den förra är väl inte så konstigt, du gick väl från en top off the line maskin till en enklare och äldre pjäs. Det finns säkert siffror på COP för båda om man vill jämföra och räkna på det.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #74 skrivet: 06 februari 2018, 18:15:39 »
Visst, det inser jag, tänkte om det kan vara så att kanske växlarna inuti är lite igensatta eller nåt sånt som gör att det blir mindre värmeöverföring.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!