Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1215-5 sjövärme dÃ¥lig effekt?  (läst 8272 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #15 skrivet: 31 december 2017, 14:37:19 »
Metoden jag angav blir ju riktigt bra först när man har en elmätare som visar momentan effekt, men även utan kan man iallafall få ett hum om hur kompressorn mår, saknas 40% effekt eller liknande kan man ju se det.

// Magnus

Ska nog prova detta när det lungnat ner sig lite  :)
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #16 skrivet: 31 december 2017, 14:43:29 »
Har kopplat in en logger på VB nu, får se hur den kommer visa.
Verkar som VB överpendlar, är inställd på ts min 500 men misstänker att det kan vara lite dumt?
Läste nån annan tråd att den ska räkna av gradminuter uppåt också och därav överpendlar.
Roland vad har du din ställd på? överpendlar den också?
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #17 skrivet: 31 december 2017, 15:44:47 »
Tittade som hastigast på filen i första inlägget.
Min gissning är att du har pyspunka på värmepumpen så att lite köldmedia läckt ut eller nått annat fel som otät kompressor.
Jag skulle anlita en kyltekniker för att kolla upp grejerna.

Själv kör jag med läge 1 på båda cirkpumparna och om alla radiatorer är ostrypta så blir :dt: ca 5 C på varma sidan (har 34 mm stigare/retur).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2018, 23:17:06 »
Tittade som hastigast på filen i första inlägget.
Min gissning är att du har pyspunka på värmepumpen så att lite köldmedia läckt ut eller nått annat fel som otät kompressor.
Jag skulle anlita en kyltekniker för att kolla upp grejerna.

Själv kör jag med läge 1 på båda cirkpumparna och om alla radiatorer är ostrypta så blir :dt: ca 5 C på varma sidan (har 34 mm stigare/retur).

Ska nog kolla upp den när jag hinner  😎
När behöver du spetsa?
Känns som min klarar till 0 eller någon minusgrad och vid 0 orkar upp till ca 32 i framledning, ska prova stänga spetsen i helgen.
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2018, 07:03:28 »
Mina grejer klarar att värma huset ner till ca -18 C ute innan elpatron behöver hjälpa till.
Jag har tilläggsisolerat taket och biutrymmena håller jag en lägre temperatur i.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2018, 11:18:38 »
Jag skulle även ha testat att stänga av värmen till gästhuset för att ta reda pÃ¥ hur mycket värme den slukar, gissar pÃ¥ att din vp kommer klara  ner till - 7  dÃ¥.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2018, 14:51:15 »
Mina grejer klarar att värma huset ner till ca -18 C ute innan elpatron behöver hjälpa till.
Jag har tilläggsisolerat taket och biutrymmena håller jag en lägre temperatur i.

Oj dÃ¥ skulle jag vara ganska nöjd 😁
Min förbrukning tot för all el har dock minskat ca 700 kWh per mÃ¥nad i nov+dec jämfört med tidigare ägare 😁
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2018, 14:53:49 »
Jag skulle även ha testat att stänga av värmen till gästhuset för att ta reda pÃ¥ hur mycket värme den slukar, gissar pÃ¥ att din vp kommer klara  ner till - 7  dÃ¥.

Jo gäststugan kan nog dra mer än man tror trots att den bara har underhållsvärme på ca12 grader.
Är ju ändå en kulvert dit.
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2018, 15:04:34 »
Underhållsvärme innebär en väldigt låg returtemp som kyler av totalen på returen rätt häftigt , blir kallt in till VP och den får jobba bra för att
lyfta framledningen , men det är vad det ska vara , VP ska jobba

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2018, 20:44:40 »
snart dags Ã¥ felsöka  :)
skit när man har för lite fritid
Mätte lite temperaturer idag dock var hetgasen svårmätt

Hetgas 65-70
efter värme vvx 27
efter exp -4
efter kyl vvx 20 (måste skrivit av fel? kanske ska va 2?)

VB fram 27
Vb retur 23

Kb in 3
Kb ut 1

Vad är paj tror ni? brist/exp ventil/kompressorn?
« Senast ändrad: 06 mars 2018, 21:00:08 av super »
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #25 skrivet: 06 mars 2018, 20:58:03 »
Hetgastemperaturen är normal liksom temperaturen efter värmeväxlaren.
Om efter kyl vvx är temperaturen på köldmediegasen in till kompressorn är det för hög temperatur. Undrar om det inte är felmätt. Är suggastemperaturen +20 skulle hetgastemperaturen bli högre. Temperaturen efter expansionsventilen är normal.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2018, 21:15:27 »
Hei,
Dersom du har elpatron, sÃ¥ ville jeg koblet den inn og satt temp til ca 30 celcius. Da skal du fÃ¥ 34-35 celcius pÃ¥ VB fram. Da fÃ¥r du litt mer  celciusbehagelig temperatur i huset.

Dersom jeg forstår din temp målinger for varmeveksler på den kalde siden, så har du -4 celcius etter exp ventil, og 20 celcius på røret ut fra toppen av vvx.

Dersom jeg har forstÃ¥tt mÃ¥lingene dine korrekt, sÃ¥ er feilen lokalisert  tummenupp

Du har  :dt: pÃ¥ 16 celcius pÃ¥ vvx, og du skal ha  :dt: pÃ¥ max 7 celcius.

Du må justere på expansjonsventilen. Du må skru conter clock wise for å åpne mer opp. Slik du har det i dag er det nesten ikke kuldemedium i vvx fordi expansjonsventilen er nesten stengd av.

Du må være helt sikker på at du har målt korrekt før du foretar deg noe

Jeg har justert pÃ¥ min expansjonsventil til jeg har  :dt: pÃ¥ ca 3-4 celcius da jeg hadde samme problem som du har med VP for noen Ã¥r siden.
« Senast ändrad: 06 mars 2018, 21:26:23 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #27 skrivet: 06 mars 2018, 23:08:22 »
Får mäta en gång till, hade lite bråttom.
SÃ¥g själv att 20 verkade skumt efter jag skrivit det  :) men kan det ha varit 20?

Du har   :dt: pÃ¥ 16 celcius pÃ¥ vvx, og du skal ha  :dt: pÃ¥ max 7 celcius.
Jag har väl :dt: på 24 om jag räknar rätt, men som sagt måste mäta igen.
Vad hade du för :dt: när din strulade?
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2018, 06:58:00 »
Hei,
Jeg hadde  :dt: pÃ¥ 12 celcius dersom jeg ikke husker feil.
Når min VP var 7-8 år gammel fikk jeg en kombinasjon av mange feil på min VP. At min VP var dimmensjonert for å ta 70 prosent av varmebehovet gjorde ikke saken enklere.

Fabrikanten av VP hadde anvendte svartstål komponenter og det var ikke tilfredsstillende filter, slik at mine varmevekslere var fulle av magnetitt og rustpartikler, og VB og KB sirkulasjonspumpene måtte byttes fordi de ble ødelagt pga alle partiklene jeg hadde i varmesystemet.

Jeg bygget også om fra on/off til inverterdrift for å få mer effekt ut av VP slik at den tok hele varmebehovet.

Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2018, 07:59:49 »
SÃ¥g själv att 20 verkade skumt efter jag skrivit det  :) men kan det ha varit 20?
Lägre än +5 grader hade varit rimligt. Nu vet jag inte om pumpen har suggasvärmeväxlare. Har den det vet jag inte vad som är rimlig temperatur.

DeltaT pÃ¥ köldbäraren är väl lÃ¥gt om givarna visar rätt. Rekommenderar att göra effekttestet som har beskrivits tidigare. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!